Нормы расчета и проектирования

ГОСТ 9920-89. Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

11 марта 2007 г. в 23:57

Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

Настоящий стандарт распространяется на электроустановки, разработанные после 01.07.90, трехфазного переменного тока частоты 50 Гц классов напряжения от 3 до 750 кВ включительно, климатических исполнений У, ХЛ и Т, категорий размещения 1 по ГОСТ 15150 и устанавливает длину пути утечки внешней изоляции электроустановок наружного исполнения.

Стандарт не распространяется на:

  • электроустановки, в конструкции которых предусмотрены специальные меры, обеспечивающие повышение электрической прочности внешней изоляции в загрязненном состоянии (например, подогрев поверхности, покрытие поверхности полупроводящими глазурями и т. д.);
  • ограничители перенапряжений;
  • покрышки вентильных разрядников, содержащие искровые промежутки, если эти промежутки расположены в нескольких последовательно соединенных элементах (частях) разрядников;
  • продольную изоляцию выключателей;
  • электроустановки, предназначенные для работы в испытательных медицинских, радиотехнических и других специальных установках.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. По условиям работы изоляции устанавливаются 4 степени загрязнения:

  • I — легкая;
  • II — средняя;
  • III — сильная;
  • IV — очень сильная.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Удельная длина пути утечки электроустановок в зависимости от степени загрязнения должна соответствовать приведенной в таблице.

2.2. Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок в зависимости от номинального напряжения сети приведена в приложении 2.

2.3. При составной изоляции за длину пути утечки принимают сумму длин пути утечки последовательно соединенных элементов.

2.4. Электроустановки в зависимости от длины пути утечки внешней изоляции могут быть разделены на категории в соответствии со степенями загрязнения, указанными в таблице.

В районах со степенями загрязнения II и III допускается устанавливать подстанционное электрооборудование с удельной длиной пути утечки не менее 2,25 см/кВ.

2.5. Длина пути утечки может быть увеличена за счет высоты изолирующей части или развития ее внешних очертаний.

Изменение внешних очертаний должно производиться только в пределах, определяемых повышением разрядного напряжения загрязненного изолятора или увеличением допустимой степени его загрязнения. При этом внешние очертания изолирующих частей не должны усложняться настолько, чтобы затруднялись очистка и протирка их в процессе эксплуатации.

2.6. Основные требования к параметрам, характеризующим профиль изоляторов, изложены в приложении 1.

Если параметры профиля изолятора отличаются от указанных в приложении 1, то длина пути утечки может быть определена с учетом поправочных коэффициентов, полученных на основе специальных исследований.

2.7. Длина пути утечки внешней изоляции в зависимости от степени загрязнения приведена в приложении 2.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 9920-89

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Изолятор штыревой ШФ-20Г1 (ШФ-20УО)

Изолятор ШФ-20Г1 (ШФ-20УО) предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от — 60 до + 50 оС. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП». Конструкция изоляторов модификации «Г1» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «Г1» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В наличии на складе
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 1 апреля · Россия · Красноярский край
Изолятор штыревой ШФ-20Г1 (ШФ-20УО)

ПРОДАМ: Реле утечки РУ-220, ру-127, ру-127/220

РУ-127/220 РУ-127/220 реле утечки, Уаки-127/220, Уаки-220, Реле утечки предназначено для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц напряжение 127 и 220в с изолированной нейтралью трансформатора, применяемое в подземных выработках и на поверхности угольных и горнорудных предприятий в условиях холодного, умеренного климата. Принцип работы РУ-127/220 основан на использовании тока оперативного напряжения, протекающего через обмотку исполнительного реле, который шунтируется сопротивление изоляции сети освещения. Температура окружающей среды: от -40 до +65С.
Петров Игорь · Промэл · 25 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
Реле утечки  РУ-220, ру-127, ру-127/220

ПРОДАМ: Выключатели путевые ВП-15

Выключатели путевые ВП-15 используют для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц и постоянного напряжения до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Номинальное напряжение — 440В постоянного тока, 660В переменного тока Номинальное напряжение по изоляции -660В Номинальный тепловой ток -10А Группа коммутационной износостойкости –А-2,5 млн.циклов ВО, Б-1 млн.циклов ВО Способ крепления выключателя- базовое Степень защиты Ip 54 Диапазон рабочих температур от -60 до +70. Рабочее положение произвольное. Вид привода: толкатель с роликом Выключатели прямого действия Номинальный коммутируемый ток: 10А Номинальное рабочее напряжение: 660В Усилие прямого срабатывания: 30Н Контактная группа: 1з+1р Степень защиты: Ip 65 Материал корпуса: силумин Диапазон рабочих температур от -60 до +70 Рабочее положение произвольное Климатическое исполнение и категория размещения: У2 Механическая износостойкость: Выключатель полу мгновенного действия: 12,5 млн. циклов Выключатели прямого действия: 30 млн. циклов
Мишина Светлана · БММ · 16 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Выключатели путевые ВП-15

ПРОДАМ: Контактор КТПВ-623 160А

Контактор КТПВ-623 предназначен для включения и отключения электрических цепей в стационарных установках. Номинальное напряжение главных контактов, В 380 переменного тока с частотой 50 и 60 Гц; 440 для климатического исполнения Т3. Номинальный ток главной цепи — 160А. Номинальное напряжение втягивающей катушки, В — 110 либо 220 постоянного тока. Контакторы КТПВ-623 изготавливаются с 2 «З» главными контактами. Контакторы изготовляются с 2 «З» и 2 «Р» блок — контактами, с 2 «З» и 1 «Р» блок — контактами или без них. Контактор КТПВ-623-160А-220DC-З-ПК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-220DC-П-ПП-2БК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-24DC-З-ПП-2БК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-220DC-З-ПК-2БК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-220DC-П-ПП-У3 Контактор КТПВ-623-160А-220DC-П-ПК-2БК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-220DC-З-ПП-2БК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-110DC-П-ПК-2БК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-24DC-З-ПК-2БК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-24DC-П-ПК-2БК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-110DC-З-ПП-2БК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-220DC-З-ПП-У3 Контактор КТПВ-623-160А-110DC-П-ПП-2БК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-110DC-З-ПП-У3 Контактор КТПВ-623-160А-110DC-П-ПК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-24DC-П-ПК-У3 Контактор КТПВ-623-160А-24DC-П-ПП-2БК-У3
Шепелева Елена · ООО ТД "ЭЛКОНТ" · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Контактор КТПВ-623 160А

ПРОДАМ: Трехфазные твердотельные реле GDH

Особенности трехфазных твердотельных реле GDH: -Длительный срок службы -Управление с коммутацией при переходе тока через ноль -Управляющее напряжение 3-32V DC, 70-280V AC -Коммутация по 3-м фазам -Отсутствие дребезга контактов и искрения при переключениях -Низкий уровень электромагнитных помех -Высокое сопротивление изоляции между коммутируемой и управляющей цепью -Отсутствие акустического шума — Высокое быстродействие Твердотельные реле с коммутацией при переходе через ноль пропускают 0 или 100% мощности. При работе термоконтроллера с такими твердотельными реле поддержание установленной температуры возможно при двухпозиционном регулировании путем изменения соотношения времени вкл/выкл нагрузки. Для плавной регулировки мощности применяются 3-фазные твердотельные реле с фазовым управлением. Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором! Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК (до терминала в г. Пушкино мы доставляем бесплатно), — отправка почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар, Кемерово, Керчь,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Трехфазные твердотельные реле GDH
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.