Реле напряжения для долговечной работы ваших электроприборов

2 ноября 2015 г. в 19:55

Основным залогом долговечной работы ваших электроприборов является подводимая электроэнергия заданного качества: обычно это 220В ± 5%. Однако в действительности отклонения напряжения могут выходить намного дальше, чем это определено в ГОСТ и, как следствие, иметь неблагоприятные последствия для бытовых электроприборов.

Причины отклонения напряжения от номинального значения

  • Замыкание фазного провода на нейтральный, а также обрыв нулевого провода приведет к возрастанию напряжения до недопустимого значения в 380 В и, как следствие, к выходу из строя всех бытовых приборов;
  • Сильная несимметрия нагрузки по фазам также приводит к снижению напряжения на самой «загруженной» фазе и, как следсвие, выходу из строя всех электроприборов, подключенных к данной фазе;
  • Большая удаленность потребителя от питающей трансформаторной подстанции приводит к огромным потерям в линии электропередач и, как следствие, к сильной «просадке» напряжения на вводе у потребителя;
  • Все вышеперечисленные причины в подавляющем большинстве приводят к выходу из строя электроприборов. Для того, чтобы обезопасить свои холодильники, стиральные машины, компьютеры, телевизоры и прочие электроприборы необходимо установить реле напряжения.

Реле напряжения РН-113 с коммутируемым током 32 А

Это средство защиты измеряет уровень напряжения в вашей сети в реальном времени и отключает электрическую нагрузку в том случае, если напряжение превысило минимальный или максимальный порог.

Таким образом, данное средство защиты исключает работу ваших бытовых электроприборов в ненормальных для них условиях. Однако если мощность вашей нагрузки слишком велика, то следует дополнительно применить магнитный пускатель для коммутации.

Реле напряжения РН-111М с коммутируемым током 16 А

Контактор МК с коммутируемым током 40А

В устройствах последних серий реализована функция АПВ (автоматическое повторное включение). Это означает, что через определенный промежуток времени электрическая нагрузка будет автоматически включена при достижении стандартных величин напряжения.

Таким образом, чтобы обеспечить долговечную работу ваших электроприборов и исключить какие-либо расходы связанные с их ремонтом, в ваш электрический щит необходимо установить реле напряжения.

Источник: ЗАО «Курский электроаппаратный завод»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) — ведущий российский производитель электротехники с более, чем 75-летними традициями выпуска высококачественной электротехники. Предприятие выпускает более 28 тысяч наименований изделий под торговыми марками «КЭАЗ» и «KEAZ Optima», которые широко применяется для защиты энергосистем тепловых и атомных электростанций, промышленных предприятий, кораблей и подводных лодок военно-морского флота РФ, подвижных составов РЖД и метрополитена.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы трехфазные

Стабилизаторы напряжения предназначаются для выравнивая напряжения 220 вольт и поддержания такой стабилизации на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Защищает оборудование и бытовую технику при скачке и просадке сетевого напряжения. Электрооборудование используется в загородных домах, городских квартирах, на дачах и объектах небольшой мощности. Так же у нас Вы можете заказать: Диагностика Вашей электросети и рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети. Замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования. Монтаж и подключение стабилизатора(ов) в Вашей электросети. В состав работ входит: 1. Предпродажная проверка приобретаемого оборудования. 2. Демонтаж старого оборудования и монтаж нового. 3. Подключение к электросети, пуско-наладочные работы. Опытные менеджеры дают консультации по выбору электрооборудования совершенно бесплатно, достаточно указать свой номер телефона.
Киселев Николай · Stabili.ru · 4 июня · Россия
Стабилизаторы трехфазные

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения для дома

Продаём лучшие по соотношению цена/качество отечественные стабилизаторы напряжения 220В для дома — https://www.td-m.ru/resheniya/stabilizator_napryazheniya_220v_380v_dlya_doma_i_dachi/. Наиболее популярные торговые марки: ШТИЛЬ, LIDER (ЛИДЕР), PROGRESS (ПРОГРЕСС). Консультация, помощь в выборе стабилизатора напряжения, доставка, монтаж и подключение, гарантийное и сервисное сопровождение.
Бесперебойное Электроснабжение · Стабилизаторы напряжения ШТИЛЬ · 20 июня · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения для дома

ПРОДАМ: Симисторные однофазные стабилизаторы напряжения ЭНЕРГИЯ Voltron

Стабилизатор сетевого напряжения симисторный Энергия Premium предназначен для обеспечения стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения от номинального во внешней электрической сети. Стабилизатор обеспечивает: — поддержание на выходе напряжения переменного тока частотой 50Гц в пределах 220В+1,5% при изменении входного напряжения от 95 до 275В; — индикацию основных режимов работы стабилизатора, входного и выходного напряжения; — автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке; — автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки — пониженного или повышенного напряжения; — охлаждение автотрансформатора и других узлов с помощью вентилятора; — непрерывный, круглосуточный режим работы. Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия Компании-производителя. Особенности: — полностью металлический корпус – повышенная безопасность; — цифровой дисплей для отображения параметров работы стабилизатора; — симисторные ключи – высокая надежность и увеличенный рабочий ресурс; — микропроцессорное управление – залог точной и бесперебойной работы устройства; — режим байпас – возможность питания потребителей в обход стабилизатора; — возможность настенного крепления; — принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева. Преимущества: — Диапазон регулировки: по точности 95–275 В, по защите 90–280 В. — Увеличенная скорость стабилизации. — Плавность работы. — Низкий уровень шума. — Совместимость с любыми типами осветительных ламп. — Высокий КПД – не менее 98%. — Система аварийного отключения. — Функция термозащиты. Виды защиты: — двухступенчатая защита от перегрузки; — двухступенчатая защита от коротких замыканий; — тепловая защита; — защита от повышенного напряжения; — защита от...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 17 июня · Россия · г Москва
Симисторные однофазные стабилизаторы напряжения ЭНЕРГИЯ Voltron

ПРОДАМ: Реле напряжения РКН

Реле напряжения состоит из двух блоков: измерительного и исполнительного. Устройство осуществляет постоянный контроль уровня напряжения, и в случаях превышения или понижения значений ниже или выше установленных параметров прекращает подачу электроэнергии. Реле самостоятельно оценивает мощность тока и возобновляет подачу через установленный промежуток времени после восстановления необходимого уровня. Реле различают по типу сети, по способу установки. В нашей компании вы можете приобрести приборы для трехфазных или однофазных сетей. Мы разрабатываем и реализуем приборы для промышленных и бытовых целей.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 17 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле напряжения РКН

ПРОДАМ: Электромеханический стабилизатор напряжения Энергия Константа для стабилизации напряжения в бытовой сети

Электромеханический стабилизатор напряжения Энергия Константа предназначен для стабилизации напряжения в бытовой сети электроснабжения. Высокое качество сборки является гарантией длительной и безотказной работы стабилизатора. Выходное напряжение стабилизатора поддерживается в диапазоне 230 В ± 3%, что соответствует требованиям на предельно допустимые значения отклонения напряжения электропитания по ГОСТ 13109–97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения». Идеально подходят для областей с частыми перепадами напряжения. Модельный ряд: Стабилизатор напряжения Энергия Константа 5000 Стабилизатор напряжения Энергия Константа 8000 Стабилизатор напряжения Энергия Константа 10000 Стабилизатор напряжения Энергия Константа 12000 Преимущества -Диапазон регулировки: 150-260В -Плавное регулирование напряжения, без скачков -Благодаря принципу работы электромеханических стабилизаторов, не происходит разрыва цепи, а значит не возникает электрическая дуга, нет искрения -Воздушное конвекционное и принудительное охлаждение -Более устойчивы к коммутационным токам, так как щётка больше по площади соприкосновения, чем реле. -Высокая точность стабилизации 3% -Гарантийный срок 1 год со дня продажи Особенности -Полностью металлический корпус — повышенная безопасность -Современный стандарт выходного напряжения 230В -Наличие тепловой защиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры обмотки -Режим «Байпас» — возможность питания потребителей в обход стабилизатора -Световая индикация режимов работы Виды защиты -от перегрузки по току -встроенные средства защиты от косвенного прикосновения — заземлитель -тепловая защита -от повышенного напряжения -от пониженного напряжения Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у наших специалистов. Для Вашего удобства предлагаем выбрать оптимальный вариант получения заказа: — на складе в г. Пушкино Московской области, — почтой России, — транспортной компанией Деловые Линии или...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 18 июня · Россия · Московская обл
Электромеханический стабилизатор напряжения Энергия Константа для стабилизации напряжения в бытовой сети
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.