Давайте разберёмся в теоретическим вопросом – какое номинальное напряжение должно быть в наших розетках? Почему вопрос теоретический? Да потому, что на практике всё всегда не так. Поэтому крайне полезно знать про номинал и допуски напряжения, от чего зависят эти значение, и в каких нормативных документах они прописаны.
Итак, давайте по порядку проследим за всеми перипетиями номинального напряжения в наших розетках.
ГОСТы, в которых рассказано про напряжения
Старый ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» гласил, что действующее (или среднеквадратическое, что для синуса одинаково) фазное напряжение в питающей сети должно составлять 220 ±10% = 198…242 В.
Согласно этому ГОСТу (п.5.2), есть нормально допустимое отклонение (±5%), а есть предельно допустимое (±10%) отклонение напряжения от номинального значения.
Однако, с 2014 г. этот ГОСТ не действует.
Вместо него с 01.07.2014 по сей день действует ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», согласно которому номинальное напряжение низковольтной сети – 220/380 В.
В п.4.2.2 сказано явно, прямо и однозначно:
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).
Также в этом ГОСТ сказано, что «положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю» (п.4.2.2).
Напряжение повышается
В то же время, действует новый ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные», который вступил в действие 01.10.2015.
Он «повысил» напряжение до 230 В ±10 % = 207…253 В. При этом разрешено действие напряжения и 220, и 230 В (Табл.1, Прим. а).
Линейные напряжения (между фазами) будут соответственно 380 и 400 В.
У меня пара замечаний к этой таблице.
- Сноски а) и с) в верхней части таблицы нужно поменять местами.
- Что означают слова «220/380 В продолжают применять» и «220 В также используют в некоторых странах»? Значит ли это, что если некоторые электрики продолжают применять ШВВП 2х0,5 для подключения розеток, это нормально?
Получается, что мы можем сделать вывод из сноски а), что напряжение 220 В можно продолжать применять. Ведь оно не запрещено, не правда ли?
Считаю, что эта стилистика недостойна официального документа и приводит к различным кривотолкам. Помните мои статьи, как меня бесят переводчики ГОСТ, которые не только делают непростительные ошибки, но и переносят их из документа в документ?
В этом же ГОСТ сказано под таблицей 1, что отклонение может быть до +- 10%: «При нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10%».
Какое всё-таки фазное напряжение может быть?
Для тех, кто ещё не понял, обозначу проблему ещё раз:
- В ГОСТ 32144-2013 сказано, что напряжение должно быть 220В ±10%, то есть 198…242 В.
- В ГОСТ 29322-2014 сказано, что напряжение должно быть 230В ±10%, то есть 207…253 В.
Поскольку оба ГОСТа – действующие, получается, что легитимным и законным может быть напряжение в диапазоне 198…253 В. Линейные напряжения, соответственно, могут быть в пределах от 340 до 435 В.
Понятия «нормальное» и «предельное отклонение» в этих ГОСТах не используются.
Какие номиналы и отклонения (в вольтах) использовать – не понятно. Может, и правда, использовать оба стандарта?
Путано как-то, специально что ли!? То есть, если предъявить претензии по заниженному напряжению, мне в РЭС покажут от 220В, если по повышенному – от 230В. Если рассудить логически, то нужно опираться на более новый ГОСТ, который к тому же опирается на европейский стандарт 230 В.
Статья: ГОСТ 29322–2014 «Напряжения стандартные»
Статья: «О номинальном напряжении электроустановки здания»
Я также говорил об этом в статье «Как измерить качество напряжения».
Но всё же, хотелось бы большей определённости…
И тут приходит апрель 2022 года.
СП 256 спешит на помощь
В СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» со ссылкой на ГОСТ 32144-2013 в п.8.23 дословно повторено (фактически это копипаст), что номинальное напряжение равно 220 В.
Об интересной ситуации с номиналами в примечании к п.8.23 сказано так:
Получается, что в зависимости, какой стандарт принимать во внимание, на выходе ТП может быть 253 В, а на дальней электроустановке (в хате с краю) – 198 В.
Не многоват ли разброс?
В изменении 5 к СП 256.1325800.2016, которое вступило в силу 2 апреля 2022 года, попытались устранить этот разброд и шатание. Изменение касалось только одного пункта, в который добавили 4 абзаца. Все они касаются напряжения. Для этого был издан целый указ министерства!
Вот что добавилось в п.8.23:
Подробно рассмотрим два первых абзаца.
Если в здании одновременно эксплуатируются электроприемники с различным номинальным напряжением, общий диапазон допустимых значений отклонения напряжения питания на питающих линиях после ВРУ должен определяться по максимальному значению нижней границы и минимальному значению верхней границы диапазона допустимых значений совокупности электроприемников.
В общем случае, при использовании электроприемников с номинальным напряжением 220 и 230 В нижняя граница диапазона допустимых значений должна быть не менее 230 В -10%, а верхняя граница – не более 220 В +10%.
Понятно, что Российский союз промышленников и предпринимателей, который выкатил это обновление, решил обеспечить более щадящий режим работы электроприборов.
Поскольку в 100% в бытовых электросетях одновременно работают приборы с номиналами и 220, и 230 В, то на выходе ВРУ здания напряжение должно быть не 198…253 В (пересечение диапазонов 198…242 и 207…253 В), как я говорил выше, а 207…242 В.
На первый взгляд, прекрасное изменение, и надо встречать его аплодисментами.
Но, как говорится, гладко было на бумаге.
Неудобные вопросы про изменение №5 в СП
Читаем дальше:
Для обеспечения требуемого диапазона в жилых и общественных зданиях с одновременной эксплуатацией электроприемников с различным номинальным напряжением допускается установка оборудования, обеспечивающего удержание напряжения в требуемом диапазоне, на распределительных панелях ВРУ или на отходящих линиях ВРУ.
В случае если отключение или сбой в работе оборудования может повлечь опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения, рекомендуется установка оборудования, обеспечивающего удержание напряжения в требуемом диапазоне, на распределительных панелях ВРУ или на отходящих линиях ВРУ.
Правильно ли я понимаю, что «оборудование, обеспечивающее удержание напряжения в требуемом диапазоне» – это ни что иное, как стабилизаторы напряжения, которые допускается и рекомендуется ставить в многоквартирных домах?
КТО его будет ставить?
- ЖКУ (управляющая компания)? Им это не нужно, они скажут «это не наше, это поставщиков электроэнергии».
- МРСК (энергетики, или поставщики)? Им тоже заморачиваться и тратиться недосуг, им проще ПБВ на трансформаторе ТП крутануть. Как правило, в сторону увеличения при увеличении нагрузки. А электросети на это точно рассчитаны?
- Сам жилец? Так для установки стабилизатора в квартире разрешения не требуется, тем более речь в документе идет о ВРУ…
Кто будет оплачивать стабилизатор? Даже если кого-то и назначат крайним, он скажет – пусть энергетики прокладывают новую линию и ставят новую ТП! И будет прав, поскольку всегда так и делалось.
А как быть с законом физики? С формулой мощности. Предположим, что напряжение 180 вольт, выделенная мощность на МКД 100 кВт. (чисто для примера). Считаем: 100кВт при напряжении 230 вольт в трехфазной сети – это ток номиналом 145 ампер. Из этого расчета проложен фидер от ТП, но что-то пошло не так, и напряжение в квартирах стало безбожно гулять. Поставили, согласно Изм.5 стабилизатор.
Не подскажете, сколько будет стоить такой трехфазный стабилизатор?
И вот, когда напряжение упало до 180 вольт, ток на входе стабилизатора увеличился до 185 ампер (1,73*400*145)=(1,73*311*185)=100кВт.
Вопрос: хватит ли сечения кабеля по длительно допустимому току? И что будет с коммутационными аппаратами перед стабилизатором? И если ни того, ни другого не хватит, то кто их будет менять и за чей счет?
Законы физики ещё никто не отменял. И это я ещё взял небольшой домик… Что-то типа пятиэтажки на три подъезда. А если взять пятиподъездную девятиэтажку? Какая будет разница в токе! И какой стабилизатор нужно будет запихать в подвал дома?
И главный вопрос – кому это выгодно?
Получается, что в данном случае полезное на первый взгляд законотворчество в очередной раз разбилось об острые скалы российской действительности – если вас не устраивает уровень напряжения на вводе в ваш дом, вас могут послать… ставить стабилизатор, на основании этих двух абзацев.
Пошаговая стратегия. Читаем договор на электроснабжение
Напряжение 230/400 было введено в РФ для унификации европейским стандартом напряжения (скорее всего потому что всё серьезное оборудование забугорное, в том числе программно-аппаратные средства управления, напр. АСУ ТП) и рекомендовано для строительства новых линий и перехода с 220 на 230 на старых. При этом стандарт напряжения 220 не отменен и действует (просто не рекомендован). Но это не значит, что элекроснабжающая компания теперь вправе подавать напряжение от 220-10% до 230+10%. Либо 220+-10%, либо 230+-10% – смотря какое напряжение указано в договоре.
Ниже – пошаговая стратегия, что делать, если хотите двигаться официальным путём.
1. Первое, что нужно сделать, если хотите двигаться официальным путём – обратиться в энергоснабжающую компанию и получить договор на поставку электроэнергии. Компания-поставщик будет отгавкиваться, посылать вас «на сайт», но стойте на своём – если услуга оказывается, то должен быть индивидуальный договор с вашими персональными данными. Важно, чтобы это была именно бумажная копия, с печатью организации, ФИО и подписью ответственного лица. Иначе, с чем вы пойдёте в суд?
2. В договоре должен быть четко прописан ГОСТ, по которому поставляется товар. Иначе на что будете ссылаться? Если действующий ГОСТ не указан, в договоре в любом случае должны быть указаны параметры поставки. Не исключено, что ушлые продавцы не укажут вообще никаких значений, или напишут что-то обтекаемое, типа «согласно техническим возможностям». Если не указан стандарт, по которому вы покупаете товар, требуйте, чтобы он был указан. Также ткните носом в новое изменение СП 256.
Обратите внимание – на любом товаре, который производится в России, указан ГОСТ, по которому он производится.
Вот что говорит об этом СП 256, п.8.23:
Допустимые значения отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения ГОСТ 32144 в точках передачи электрической энергии. В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований ГОСТ 32144.
Хотя действуют одновременно 2 ГОСТа (и эта проблема даже учитывается в новом изменении к СП), но поставщик электроэнергии должен остановиться на одном из них. Не может же он одновременно поставлять энергию, соответствующую двум номиналам.
Поэтому ГОСТ, а значит и номинал напряжения должен быть прописан в договоре. Пример выдержки из договора поставки электрической энергии:
Моё мнение – до принятия изменения 5 согласно этому договору напряжение должно было быть в пределах 198…242 В. Однако, теперь по этому договору диапазон будет 207…242 В. И это – при любом из двух ГОСТов, если по всей строгости.
3. Потом вызываете для замеров представителей РЭС (компании-поставщика), либо частную лабораторию, поскольку домашний мультиметр для этого не подойдёт.
4. Фиксируете показания, и на основании Акта измерений требуете поставки качественного товара у РЭС.
5. Если дело не двигается – нанимаете адвоката и обращаетесь в суд.
Добавлю. ГОСТ по качеству электроэнергии носит характер добровольного применения. Естественно существующие источники питания на 220/380 на 230/400 мгновенно никто не переделает. Старые ТП продолжают работать на старых номиналах. Новые ТП нужно проектировать и строить под напряжение 230/400.
Большой плюс закона – энергетики могут чаще привлекаться к ответственности за поставку некачественного товара, поскольку требования к уровню напряжения стали строже.
От чего на практике зависит напряжение
Конечно, всё, написанное выше – теория, а реальность накладывает свои ограничения на эти цифры. Теория эта выгодна продавцам электроэнергии, но не выгодна её потребителям.
Например, владелец промышленного морозильника будет очень не рад, если питание будет просажено до 340В.
Большинство нагрузок, в которых нет импульсного блока питания, будет работать некорректно, или могут попросту сгореть. Классический пример – лампа накаливания, срок службы которой при 250 В значительно уменьшится.
Есть такое мнение, что действие всех новых ГОСТов, как и любых новых правил распространяются на вновь построенные или реконструируемые объекты. То есть, если ваша линия построена до ввода нового ГОСТа то 220 В, если после то 230. Хотя большой проблемы поднять напряжение с 220 до 230 (в нормальных сетях) не вижу, переключить анцапфу на ТП или РПН на ПС дело 5 минут.
Бывает ещё интереснее. 230 вольт на вводе – это без нагрузки. Под нагрузкой эти 230 становятся 220. Опять же, нужно понимать, какая должна быть нагрузка, в том числе у потребителей, “висящих” на этой линии. Важно также, где измерять напряжение – на вводе, на зажимах розетки, или на конце удлинителя с подключенным в него калорифером. Обычно говорится о вводе. А дальше – подключайте что хотите.
Асинхронные двигатели вообще требуют отклонения напряжения не более 5%. Иначе их мощность, ограниченная перегревом, падает.
Какие причины и как можно исправить ситуацию?
Если вас интересует эта тема и вы дочитали статью до этого места, значит, напряжение у вас «так себе». Не всегда удается справедливости у поставщика, поэтому дам тут коротко несколько советов, что делать в первую очередь. Когда напряжение не в норме, нужно сначала понять, в чем причина, и потом решить, как устранить следствие.
Я говорил много раз на эту тему. Часто бывает, что напряжение низкое из-за большого падения напряжения. Низкое или высокое – из-за обрыва нуля или слабого нуля (PEN проводника) на линии.
Что делать, когда напряжение слишком низкое, высокое или нестабильное, я говорил тут. А как на это влияет такой параметр электросети, как ток короткого замыкания – тут.
Если коротко, выровнять в некоторых пределах напряжение смогут стабилизаторы напряжения. А защитить оборудование от ситуаций, когда напряжение выходит за установленные пределы – реле напряжения.
Помогут также мероприятия по проверке и улучшению качества всей электроустановки дома (или квартиры) – протяжка контактов, замена кабелей на кабели с бОльшим сечением, качественное повторное заземление.
Впрочем, это уже совсем другая история.
Скачать СП 256.1325800.2016, со всеми изменениями
- СП 256.1325800.2016 с Изм.1-5 / СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1-5). Основной документ по домашней электрике, заменяет устаревший ПУЭ-7 и СП 31-110-2003., pdf, 4.16 MB.
Делитесь в комментариях – каким ГОСТ или СП вы пользуетесь при замерах напряжения и при общении с энергосбытовыми компаниями? И как вы думаете, какое напряжение должно быть? И почему такой бардак с ГОСТами?
Замечательно, если выложите свои договора, где указано, по каким ГОСТ поставляется электроэнергия. Или расскажете в комментариях, что там написано.