ГОСТ Р 55194-2012. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

17 августа 2017 г. в 14:28
ГОСТ Р 55194-2012. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ Р 55194-2012. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский электротехнический институт имени б.И. Ленина» (ФГУП ВЭИ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 «Электрооборудование для передачи. преобразования и распределения электроэнергии»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2012 г. № 1186-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта МЭК 60060*1:2010 «Методы испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям» (IEC 60060-1:2010 «High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements». NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование и электроустановки переменного тока частотой 50 Гц и их части (далее — электрооборудование) классов напряжения от 1 до 750 кВ.

Настоящий стандарт устанавливает:

1) общие методы испытаний электрической прочности изоляции электрооборудования:

  • напряжением грозовых и коммутационных импульсов;
  • переменным напряжением;
  • постоянным напряжением;
  • комбинацией вышеуказанных напряжений;

2) условия проведения этих испытаний;

3) требования к объекту испытания;

4) рекомендации по оценке результатов испытаний.

Настоящий стандарт не устанавливает методы испытаний:

  • внешней изоляции в условиях загрязнения ее поверхности;
  • изоляции, подвергающейся действию газов, испарений и химических отложений, вредных для изоляции;

внешней изоляции, обусловленные учетом конденсации влаги на электрооборудовании категории размещения 2 по ГОСТ 15150;

  • изоляции на стойкость к воздействию частичных разрядов;
  • изоляторов потоком искр.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1516.3—96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17512—82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением (с Изменением № 1)

ГОСТ 20074— 83 Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов

ГОСТ 26198—84 Изоляторы. Методы измерения индустриальных радиопомех

Ключевые слова: ГОСТ Р 55194-2012, электротехника, электрооборудование, электроустановки, класс напряжения, переменный ток, методы испытаний, электрическая прочность изоляции

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ

Система испытания изоляции с контролем токов утечки ГПТ напряжением постоянного тока предназначена для проведения испытаний силовых выпрямительных модулей, кабелей, высоковольтных выводов, генераторов и другого электротехнического оборудования в «полевых условиях» и стационарно. Модели до 120кВ представляют собой моноблочную конструкцию, оснащены входным кабелем. Модели класса напряжения свыше 120кВ представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, оснащены кабелем питания, соединительным кабелем и высоковольтным выходным кабелем. В пульте управления имеется отсек для хранения кабелей. Установка для испытания ИПТ постоянного тока оснащена киловольтметром, показания которого не зависят от значений тока нагрузки. Отображаются точные значения тока и напряжения, так как параметры напряжения считываются напрямую на выходе высоковольтного трансформатора, параметры тока на входе высоковольтного трансформатора. При отключении напряжения объект испытаний и высоковольтный трансформатор разряжаются. Используется двухполупериодная схемы выпрямления с каскадом умножения. 1. Модель: ГПТ-1600/25, выходное напряжение постоянного тока ±1600кВ, ток 25мА 2. Условия эксплуатации Место эксплуатации: в помещении Высота над уровнем моря: <1000 м Максимальная температура: 40 ° C Средняя температура 25 ° C Максимальная влажность: до 90% (без конденсации) 3. Технические характеристики 3.1 Номинальное напряжение: ± 1600 кВ 3.2 Номинальный ток: 25 мА 3.3 Коэффициент пульсации: <3% 3.4 Погрешность измерения напряжения: <3% 3.5 Изменение полярности высоковольтного выпрямителя: ручное или автоматическое Время изменения полярности: ~ 5 с 3.6 Время изменения полярности выходного напряжения: <120 с 3.7 Резистивный делитель напряжения: Номинальное напряжение: ± 1600 кВ, Номинальный ток: 1 мА. 3.8 Конденсатор связи: Номинальное напряжение: ± 1600 кВ, Номинальная емкость: 300 пФ. 3.9 Контрольно-измерительная система: интеллектуальная система управления с ручными и автоматическим...
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 18 июня · Россия · Респ Дагестан
Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ

ПРОДАМ: Прибор контроля изоляции ТорС-701

Цифровой прибор контроля изоляции (ТорС-701) признан лауреатом конкурса "Лучший отечественный измерительный прибор-2008" и награжден дипломом. Согласно ГОСТ 12.1.030-81 в электроустановках переменного тока напряжением до 1000 В в сети с изолированной нейтралью или изолированными выводами однофазного источника питания электроэнергией защитное заземление должно быть выполнено в сочетании с контролем сопротивления изоляции. Аналогичное требование включают в себя "Правила устройства электроустановок" 6-е изд., перераб. и доп. —М.: Энергоатомиздат, 1987 Цифровой прибор контроля изоляции ТорС-7ХХ предназначен для непрерывного контроля сопротивления изоляции и сигнализации при его снижении ниже установленного уровня (уставки) в сетях переменного тока и других электроустановках с изолированной нейтралью, находящихся под напряжением 220 или 380 В частотой 50, 60 или 400 Гц. Область применения цифрового прибора контроля изоляции распространяется на любые передвижные и стационарные электроустановки с изолированной нейтралью, в том числе и станции управления погружными насосами нефтяных скважин типа ШГС и КТППН при наличии в них емкостно-омических делителей, согласующих входное напряжение прибора с напряжением погружного электрооборудования. Условия эксплуатации прибора контроля изоляции: - температура окружающего воздуха от -45 до +45; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25; - исполнение прибора – пылезащищенное, брызгозащищённое. Новый прибор выполнен в герметичном литом алюминиевом корпусе на базе современных электронных компонентов от известных мировых производителей. Все устройства прибора, включая источники питания и выходные разъёмы, размещены на одной печатной плате легко извлекаемой из корпуса для обслуживания и ремонта. В приборе контроля изоляции сохранены следующие основные технические характеристики и функциональные возможности приборов Ф4106М-01 и аналогичных: - Диапазон напряжения питания, В 220 +15% -30% - Время отпускания...
Белоглазов Александр · ООО Тороид · 22 июня · Россия · Московская обл
Прибор контроля изоляции ТорС-701

ПРОДАМ: Установки для проверки параметров электрической безопасности серии GPT

Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803 — Виды измерений и тестов — ACV, DCV, Сопротивление изоляции; — Выходная мощность — 200 ВА; — Тестовое напряжение (AC) — 0,05 кВ… 5 кВ; — Тестовый ток (AC) — 0,001 мА… 40 мА; — Тестовое напряжение (DC) — 0,05 кВ… 6 кВ; — Тестовый ток (DC) — 0,001 мА… 10 мА; — Сопротивление изоляции — 1 МОм… 9999 МОм; — Особенности — Высокое разрешение 1 мкА — по току, 2 В — по напряжению. Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uтеста. 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек). Графический матричный дисплей с подсветкой (240×64). Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста). Память, 100 ячеек для записи профилей.; — Интерфейс — RS-232, USB Пробойная установка «3 в 1» (AC/DC/Rиз). Выходная мощность 200 ВА. Тест на пробой переем. напряжением (50 В…5,0 кВ/ разреш. 2 В), тест на пробой пост. напряжением (50 В…6 кВ/ разреш.2 В), диапазон установки переменного/ постоянного тока 0,001…40 мА/ 10 мА (разреш. 1 мкА), измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм пост. испыт. напряжением 50В…1000В (шаг 50 В). Вых. усилители с ШИМ-технологией, запись и автовоспроизведение профилей (100 ячеек), графический ЖК-дисплей 240×64. Высокий уровень безопасности и защиты: режимы «Самопроверка»/ «Отсечка» (Uвых отключается за 150 мкс)/авторазряд выхода установки (~200 мс)/ «Zero Crossing» (форм. Uвых от нулевой линии для исключения выбросов)/ съемный ключ-колодка внутренней блокировки выхода (interlock key)/ уст. Uтеста при отключенной нагрузке. Регулировка высокого напряжения в ходе теста, регулируемое время нарастания (0,1…999,9 с). Дистанц. управление и программирование: RS-232, USB, ввод/вывод I/O, выход выносного пульта ДУ, размеры 330×149×446 мм Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79901: — Виды измерений и тестов — ACV; — Выходная мощность — 500 ВА; — Тестовое напряжение (AC) — 0,1 кВ… 5 кВ; — Тестовый ток (AC) — 0,001 мА… 100 мА; — Особенности —...
Отдел продаж · ПриСТ · 18 июня · Россия · г Москва
Установки для проверки параметров электрической безопасности серии GPT

ПРОДАМ: Реле РСТ-25, рст-25-201, рст25

Технические характеристики РСТ-25 Номинальное напряжение постоянного или переменного тока частотой 50-60 Гц - 220 В. Диапазон коммутируемых напряжений - 1-300В. Минимальный коммутируемый ток 1 мА. Номинальная коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку 50 Вт. Электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов при переменном напряжении частотой 50-60 Гц - 2000 В. Предусмотрены следующие уставки срабатывания по скорости потока масла: 0,9; 1,2; 1,5; 2,0 м/с (для струйных).
Орлов Владимир · ООО Завод электротехнического оборудования · 21 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия

ПРОДАМ: Изолятор штыревой ШФ-20Г1 (ШФ-20УО)

Изолятор ШФ-20Г1 (ШФ-20УО) предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от — 60 до + 50 оС. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП». Конструкция изоляторов модификации «Г1» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «Г1» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В наличии на складе
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 6 июня · Россия · Красноярский край
Изолятор штыревой ШФ-20Г1 (ШФ-20УО)
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.