Методы испытаний. Упаковка. Маркировка

ГОСТ 1516.2-97 (2003) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

7 декабря 2006 г. в 22:39
ГОСТ 1516.2-97 (2003) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 1516.2-97 (2003) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции.

Предисловие

  • РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 "Электрооборудование для передачи и распределения электроэнергии"
  • ВНЕСЕН Госстандартом России
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 11 от 25 апреля 1997 г.)
  • Настоящий стандарт соответствует международному стандарту МЭК 60-1-1989 "Техника испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям" в части методов испытаний электрической прочности изоляции
  • Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. N 109 межгосударственный стандарт ГОСТ 1516.2-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г.
  • ВЗАМЕН ГОСТ 1516.2-76
  • ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2003 г.

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азгосстандарт

Республика Армения

AM

Армгосстандарт

Республика Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

KG

Кыргызстандарт

Российская Федерация

RU

Госстандарт России

Республика Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главная государственная инспекция Туркменистана

Республика Узбекистан

UZ

Узгосстандарт

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование и электроустановки переменного тока частоты 50 Гц и их части (далее - электрооборудование) классов напряжения 3 кВ и выше.

Стандарт устанавливает общие методы испытаний изоляции электрооборудования напряжением грозовых и коммутационных импульсов, кратковременным переменным напряжением, постоянным напряжением, условия проведения этих испытаний и требования к объекту испытания, а также рекомендации по оценке результатов испытаний.

Стандарт не устанавливает методы испытаний:

  •  внешней изоляции в условиях загрязнения ее поверхности;изоляции, подвергающейся действию газов, испарений и химических отложений, вредных для изоляции;
  •  внешней изоляции, обусловленные учетом конденсации влаги на электрооборудовании категории размещения 2 по ГОСТ 15150;
  •  изоляции на стойкость к воздействию частичных разрядов;
  •  изоляторов потоком искр.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды .

ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением.

ГОСТ 20074-83 Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов.

ГОСТ 20690-75 Электрооборудование переменного тока на напряжение 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

Ключевые слова: ГОСТ 1516.2-97, Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции, Электрооборудование переменного тока, электроустановки перменного тока, общие метооды испытаний, прочность электрической изоляции, Класс напряжения электрооборудования, Испытательное напряжение, Нормированное испытательное напряжение, Разрядное напряжение, Выдерживаемое (фактическое) напряжение, 50%-е разрядное напряжение, Импульс напряжения, импульс, Полный грозовой импульс напряжения, полный грозовой импульс, Срезанный импульс напряжения, срезанный импульс, Коммутационный импульс напряжения, коммутационный импульс, Импульс с линейным фронтом, грозовой или коммутационный, Апериодический импульс напряжения, апериодический импульс, Самовосстанавливающаяся изоляция, Линейная изоляция, Внешняя изоляция, Внутренняя изоляция, Пробой, Перекрытие, Искровой разряд, Частичный разряд, Полный разряд

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ

Система испытания изоляции с контролем токов утечки ГПТ напряжением постоянного тока предназначена для проведения испытаний силовых выпрямительных модулей, кабелей, высоковольтных выводов, генераторов и другого электротехнического оборудования в «полевых условиях» и стационарно. Модели до 120кВ представляют собой моноблочную конструкцию, оснащены входным кабелем. Модели класса напряжения свыше 120кВ представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, оснащены кабелем питания, соединительным кабелем и высоковольтным выходным кабелем. В пульте управления имеется отсек для хранения кабелей. Установка для испытания ИПТ постоянного тока оснащена киловольтметром, показания которого не зависят от значений тока нагрузки. Отображаются точные значения тока и напряжения, так как параметры напряжения считываются напрямую на выходе высоковольтного трансформатора, параметры тока на входе высоковольтного трансформатора. При отключении напряжения объект испытаний и высоковольтный трансформатор разряжаются. Используется двухполупериодная схемы выпрямления с каскадом умножения. 1. Модель: ГПТ-1600/25, выходное напряжение постоянного тока ±1600кВ, ток 25мА 2. Условия эксплуатации Место эксплуатации: в помещении Высота над уровнем моря: <1000 м Максимальная температура: 40 ° C Средняя температура 25 ° C Максимальная влажность: до 90% (без конденсации) 3. Технические характеристики 3.1 Номинальное напряжение: ± 1600 кВ 3.2 Номинальный ток: 25 мА 3.3 Коэффициент пульсации: <3% 3.4 Погрешность измерения напряжения: <3% 3.5 Изменение полярности высоковольтного выпрямителя: ручное или автоматическое Время изменения полярности: ~ 5 с 3.6 Время изменения полярности выходного напряжения: <120 с 3.7 Резистивный делитель напряжения: Номинальное напряжение: ± 1600 кВ, Номинальный ток: 1 мА. 3.8 Конденсатор связи: Номинальное напряжение: ± 1600 кВ, Номинальная емкость: 300 пФ. 3.9 Контрольно-измерительная система: интеллектуальная система управления...
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Сегодня · Россия · Респ Дагестан
Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ

ПРОДАМ: Установки для проверки параметров электрической безопасности серии GPT

Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803 — Виды измерений и тестов — ACV, DCV, Сопротивление изоляции; — Выходная мощность — 200 ВА; — Тестовое напряжение (AC) — 0,05 кВ… 5 кВ; — Тестовый ток (AC) — 0,001 мА… 40 мА; — Тестовое напряжение (DC) — 0,05 кВ… 6 кВ; — Тестовый ток (DC) — 0,001 мА… 10 мА; — Сопротивление изоляции — 1 МОм… 9999 МОм; — Особенности — Высокое разрешение 1 мкА — по току, 2 В — по напряжению. Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uтеста. 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек). Графический матричный дисплей с подсветкой (240×64). Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста). Память, 100 ячеек для записи профилей.; — Интерфейс — RS-232, USB Пробойная установка «3 в 1» (AC/DC/Rиз). Выходная мощность 200 ВА. Тест на пробой переем. напряжением (50 В…5,0 кВ/ разреш. 2 В), тест на пробой пост. напряжением (50 В…6 кВ/ разреш.2 В), диапазон установки переменного/ постоянного тока 0,001…40 мА/ 10 мА (разреш. 1 мкА), измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм пост. испыт. напряжением 50В…1000В (шаг 50 В). Вых. усилители с ШИМ-технологией, запись и автовоспроизведение профилей (100 ячеек), графический ЖК-дисплей 240×64. Высокий уровень безопасности и защиты: режимы «Самопроверка»/ «Отсечка» (Uвых отключается за 150 мкс)/авторазряд выхода установки (~200 мс)/ «Zero Crossing» (форм. Uвых от нулевой линии для исключения выбросов)/ съемный ключ-колодка внутренней блокировки выхода (interlock key)/ уст. Uтеста при отключенной нагрузке. Регулировка высокого напряжения в ходе теста, регулируемое время нарастания (0,1…999,9 с). Дистанц. управление и программирование: RS-232, USB, ввод/вывод I/O, выход выносного пульта ДУ, размеры 330×149×446 мм Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79901: — Виды измерений и тестов — ACV; — Выходная мощность — 500 ВА; — Тестовое напряжение (AC) — 0,1 кВ… 5 кВ; — Тестовый ток (AC) — 0,001 мА… 100 мА; — Особенности —...
Отдел продаж · ПриСТ · 23 апреля · Россия · г Москва
Установки для проверки параметров электрической безопасности серии GPT

ПРОДАМ: Аппарат испытания изоляции высоковольтный АИИ-30кВ Мегомметр 30кВ

Аппарат испытания изоляции АИИ-30/3 (Мегомметр 30кВ) предназначен для определения скрытых дефектов изоляции при различных уровнях напряжения постоянного тока с контролем тока утечки изоляции. Аппарат позволяет испытывать изоляцию при номинальном и повышенном напряжении постоянного тока с индикацией напряжения, тока утечки и активного сопротивления, а также определять коэффициент абсорбции и коэффициент нелинейности в соответствии с РД 34.45-51.300-97 и СТО 34.01-23.1-001-2017. Повышенный уровень выходного напряжения постоянного тока аппарата обеспечивает надёжное выявление местных дефектов в виде трещин, пустот увлажненных участков и загрязнений. Аппарат обеспечивает два режима проведения испытания — ручной автоматизированный и автоматический. Аппарат позволяет испытывать внешнюю изоляцию в загрязненном состоянии. Аппарат обеспечивает формирование выходного напряжения постоянного тока в диапазоне от 2,0 до 30 кВ одного или нескольких уровней последовательно в одном испытании (не более 5 ступеней). Заданное значение уровня (ступени) напряжения устанавливается регулятором «Uисп» и отображается на табло «кВ». При проведении испытания на цифровом табло аппарата отображаются текущие значения выходного напряжения, тока, сопротивления и производится регистрация указанных параметров для отметок времени 15 с и 60 с. Аппарат предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от 5 до 40 ℃, относительной влажности окружающего воздуха до 90% при 25 ℃ и давлении от 630 до 800 мм рт. ст. Исполнение аппарата соответствует группе 3 приборов по ГОСТ 22261-94.
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Сегодня · Россия · Респ Дагестан
Аппарат испытания изоляции высоковольтный АИИ-30кВ Мегомметр 30кВ

ПРОДАМ: УПУ-10 Установка пробойная испытательная

ООО «НПО РосТехЭнерго» предлагает к поставке: Установка пробойная универсальная УПУ-10. Предназначена для испытания изоляции электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной полярности, регулируемым в пределах 0-10 кВ с выходным током до 100 мА Область применения — электротехника и энергетика. Установка рассчитана для эксплуатации в помещениях или под навесом при рабочих значениях температуры воздуха от плюс 5°С до плюс 40° С, относительной влажности до 80% при температуре плюс 20° С и атмосферном давлении 84,0 — 106,7 кПа (630 — 800 мм. рт. ст.). Питание — однофазная сеть синусоидального переменного тока напряжением 22020 В, частотой 501 Гц. Установка обслуживается одним оператором с правом работы на установках с напряжением выше 1000В. Пределы установки выходного напряжения, кВ, — 1; 3; 10 Приведенная относительная погрешность установки и измерения выходного напряжения, %, не более, — 3 Максимальный выходной ток, мА, — 100 Приведенная относительная погрешность измерения тока, %, не более — 3 Порог срабатывания токовой защиты, мА, — 102±2 Потребляемая мощность, В.А, не более 1000 Габаритные размеры, мм, блок управления 320×200×355 блок высокого напряжения — 315×290×410 Масса, кг, не более: блок управления 15 блок высокого напряжения — 25 Время работы в непрерывном режиме при максимальной мощности, час, — 8 Средний срок службы изделия, лет — 6
Ушанова Ирина · СП ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМЫ · 17 апреля · Россия · Саратовская обл
УПУ-10 Установка пробойная испытательная

ПРОДАМ: Установка испытания изоляции генераторов УИГр СИУК

Резонансная испытательная система УИГр (СИУК) предназначена для проведения высоковольтных испытаний электрической прочности изоляции оборудования с большой электрической емкостью: гидрогенераторов, турбогенераторов, комплектных токопроводов, силовых кабелей, высоковольтных вводов, конденсаторов, измерительных трансформаторов напряжения, КРУЭ на месте эксплуатации, после монтажа, перед включением для периодических и профилактических испытаний согласно РД_34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», ПУЭ, ГОСТ 1516, ГОСТ Р 55295. Испытания проводятся приложенным напряжением промышленной частоты и выпрямленным напряжением с контролем тока утечки. Состав системы: № Тип Наименование 1 РТВ-900/90/45, 900кВА, 90/45кВ Высоковольтный резонансный трансформатор с регулируемой индуктивностью 2 РНО-90/0.38/0-0.42 90кВА 0.38/0-0.42кВ Регулятор напряжения 3 ДН-1000/90, 1000пФ, 90кВ Делитель напряжения 4 ЦАСИ-2000 Цифровая автоматическая система управления и измерения 5 РШ-100, 100кВ Разрядник шаровый 6 ИПТ-100/300 Высоковольтная установка испытания выпрямленным напряжением 7. Высоковольтный кабель длинной 50 м, кабель управления, измерительный и силовой кабель Условия эксплуатации Высота над уровнем моря  1000 метров Рабочая температура высоковольтных компонентов -10 °С ÷ +45°С Относительная влажность воздуха в помещении ≤ 90% (при 20°С, без конденсации) Максимальные суточные колебания температуры ≤ 20°С Температура хранения и транспортировки –10 °С ÷ +50°С Должно быть обеспечено надежное заземление с сопротивлением цепи заземления 1:20 Добротность системы: ˃ 10 Способ охлаждения: естественное масляное/естественное воздушное охлаждение Уровень частичных разрядов: <5 пКл Испытательное напряжение: 1.1 Uн в течение 1 мин Коэффициент нелинейных искажений: < 3% Уровень шума: < 75 дБ (на расстоянии 4 м от установки) Режим работы: При 100% Uном., Iном. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день. Темпер перегрева обмоток трансфор ≤65С, температура перегрева масла...
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Сегодня · Россия · Респ Дагестан
Установка испытания изоляции генераторов УИГр СИУК
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.