Методы испытаний. Упаковка. Маркировка

ГОСТ 1516.3-96 (2003). Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

12 сентября 2016 г. в 22:39
ГОСТ 1516.3-96 (2003). Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 1516.3-96 (2003). Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

Электрооборудование переменного тоана напряжения от 1 ДО 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

Предисловие

  • РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 «Электрооборудование для передачи и распределения электроэнергии»
  • ВНЕСЕН Госстандартом России
  • ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 9-96 от 12 апреля 1996 г.)
  • Настоящий стандарт соответствует международному стандарту МЭК 71-1-1993 «Координация изоляции. Часть I. Термины, определения, принципы и правила» в части требований к электрической прочности изоляции
  • Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110 межгосударственный стандарт ГОСТ 1516.3-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г.
  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Республика Армения

AM

Минторгэкономразвития

Республика Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

KG

Кыргызстандарт

Республика Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Госстандарт России

Республика Таджикистан

ТJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Респблика Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование трехфазного переменного тока частоты 50 Гц трехфазного (трехполюсного) и однофазного (однополюсного) исполнений на напряжения от 1 до 750 кВ, климатических исполнений У, УХЛ, ХЛ, Т, ТС, категорий размещения 1, 2, 3 и 4 по  ГОСТ 15150:

а) силовые трансформаторы (в т.ч. автотрансформаторы);

б) трансформаторы напряжения (электромагнитные и емкостные);

в) трансформаторы тока;

г) реакторы:

– шунтирующие;

- токоограничивающие классов напряжения от 1 до 220 кВ;

- заземляющие дугогасящие классов напряжения от 1 до 35 кВ.

д) аппараты:

- выключатели (в т.ч. выключатели нагрузки и отделители без видимого промежутка между контактами);

- разъединители (в т.ч. разъединяющие выключатели нагрузки и отделители с видимым промежутком между контактами);

- короткозамыкатели;

- заземлители;

- комплексы аппаратов;

- предохранители классов напряжения от 1 до 220 кВ;

- комплектные распределительные устройства (КРУ), в т.ч. наружной установки (КРУН), в металлической негерметичной оболочке классов напряжения от 1 до 35 кВ;

- экранированные токопроводы классов напряжения от 1 до 35 кВ,

- комплектные трансформаторные подстанции (КТП) классов напряжения от 1 до 110 кВ;

е) конденсаторы связи классов напряжения от 35 до 750 кВ;

ж) комплектные распределительные устройства герметичные с полной или частичной изоляцией главных цепей элегазом или смесью его с другими газами (КРУЭ);

з) изоляторы:

- армированные, предназначенные для самостоятельного применения в аппаратах и распределительных устройствах, в т.ч. комплектных;

- шинные опоры;

- армированные вводы, предназначенные для применения в масляных или заполненных негорючим жидким диэлектриком трансформаторах, реакторах и аппаратах;

- вводы, собираемые из частей на баке масляных или заполненных негорючим жидким диэлектриком трансформаторов, реакторов, аппаратов и КРУЭ;

Стандарт не распространяется на:

- электрооборудование, работающее в испытательных, медицинских, рентгеновских, радиотехнических, автономных подвижных и других специальных установках;

- вентильные обмотки преобразовательных трансформаторов и преобразовательные реакторы;

- вакуумные выключатели;

детали трансформаторов и реакторов (например, устройства переключения ответвлений обмоток и связанные с ними устройства, в т.ч. устройства переключения, поставляемые отдельно от трансформаторов), детали аппаратов (например, штанги, тяги, направляющие, изолирующие покрышки);

- изоляцию присоединения (узел вне бака трансформатора) кабеля к обмотке масляного силового трансформатора;

- последовательные и линейные регулировочные трансформаторы;

- изоляцию нейтрали силовых трансформаторов, заземляемую через последовательный регулировочный трансформатор;

- изоляцию между токоведущими частями многозажимных вводов;

- электрооборудование, находящееся в эксплуатации, в части профилактических испытаний его изоляции;

- внешнюю изоляцию электрооборудования и внутреннюю изоляцию сухих трансформаторов и реакторов, подвергающуюся вредным воздействиям газов, испарений и химических отложений.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в разделе 3.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 687-78 Выключатели переменного тока на напряжение св. 1000 В

ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ 1983-89 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия

ГОСТ 7746-89 Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 9920-89 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия

ГОСТ 12450-82 Выключатели переменного тока на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ. Технические требования к отключению ненагруженных воздушных линий и методы испытаний

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 15963-79 Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические условия

ГОСТ 16110-82 Трансформаторы силовые. Термины и определения

ГОСТ 16357-83 Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 16772-77 Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общие технические условия

ГОСТ 20074-83 Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов

ГОСТ 20690-75 Электрооборудование переменного тока на напряжение 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 21023-75 Трансформаторы силовые. Методы измерений характеристик частичных разрядов при испытаниях напряжением промышленной частоты

ГОСТ 22756-77 Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытания электрической прочности изоляции

Ключевые слова:ГОСТ 1516.3-96 (2003), Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции, координация изоляции, испытательные напряжения, классы напряжения электрооборудования, трансформаторы, реакторы, изоляторы, коммутационные аппараты

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ПСН1101 – ПСН1106 ПСН1111В-ПСН1116В Панели собственных нужд переменного тока

Панели серии ПСН1100В предназначены для приема и распределения электрической энергии переменно­го тока 380 В до 1500 А от трансформаторов мощностью до 1000кВА на подстанциях напряжением до 750кВ. Изготовление и условия эксплуатации соответствуют ТУ16-536.024. Панели собственных нужд ПСН1100В по конструкции представляют собой открытые панели на базе карка­сов напольных шкафов двухстороннего обслуживания. Боковые стенки устанавливаются только по торцам щита. Двери навешиваются только с фасадной (передней) стороны шкафа. Задние двери и стенки отсутствуют. Габа­ритные размеры панелей: высота - 2200 мм глубина - 800 мм ширина - 800 или 1000 мм. Для заказа панелей необходимо направить следующую информацию: типовой индекс панелей, климатическое исполнение, Дополнительно указывается: для вводных панелей - величина и род тока реле РУ-21 и первичный ток трансформаторов; для панелей отходящих линий - величина тока автоматических выключателей.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 19 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ПСН1101 – ПСН1106 ПСН1111В-ПСН1116В Панели собственных нужд переменного тока

ПРОДАМ: Полимерные изоляторы УХЛ1

НТЦ ЭНЕРГО-РЕСУРС освоил производство изоляторов в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Литые полимерные изоляторы опорного и проходного типа на базе эпоксидного компаунда являются эффективным вариантом для комплектации распределительных устройств электрических сетей с номинальным напряжением до 35 кВ. Изоляторы из эпоксидного компаунда являются альтернативой традиционным фарфоровым изоляторам. Полимерные изоляторы характеризуются высокими физико-механическими характеристиками, прочностью и длительным ресурсом при небольших габаритах и массе. Уникальная компоновка обеспечивает не только надежность несущей конструкции, но и герметичность изделия, что минимизирует необходимость обслуживания. Стандартно опорные и проходные изоляторы из эпоксидного компаунда производятся в категории климатического исполнения УХЛ2.1, что обусловлено свойствами эпоксидной смолы — незащищенная эпоксидная смола плохо переносит солнечный свет (УФ излучение). Спустя примерно шесть месяцев нахождения под ярким солнечным светом начинается ее распад и со временем начинается меление и неизбежное ее разрушение с потерей всех физических свойств. Решение проблемы лежит в защите изделия при помощи краски и лака, содержащих УФ защиту. С настоящего времени принимаются заказы на изготовление опорных и проходных изолятов из нашего модельного ряда в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Размер партии и стоимость расчитываются в индивидуальном порядке. Каждый изолятор проходит приемо-сдаточные испытания повышенным напряжением, визуальный контроль, измерительный контроль, контроль качества закладных элементов.
Нтц Энергоресурс · ООО «НТЦ Энерго-Ресурс» · 31 марта · Россия · Московская обл
Полимерные изоляторы УХЛ1

ПРОДАМ: Проставка изоляционная опорная ПИО HLT Electric

Назначение: – Для крепления и изоляции электрических шин и других токоведущих частей, находящихся под напряжением в электрических шкафах и распределительных устройствах с номинальным напряжением сети переменного тока до 1000 В. – Для вертикального или горизонтального крепежа токопроводящих плоских шин на разном уровне. Применение – При сборке НКУ различного назначения. Материалы: – Пластмассовый шестигранный корпус выполнен из самозатухающего пластика (UL 94 V2) армированного стекловолокном DMC (насыщенная полимерная смола с добавлением стекловолокна). – Крепежные втулки опорного изолятора установлены с двух сторон и выполнены из латуни. Конструкция – Каждая шина устанавливается минимум на двух изоляторах (на концах шины). Возможна установка промежуточных изоляторов (в зависимости от схемы монтажа и длины шины). Преимущества: – Широкий выбор изоляторов высотой от 25 до 120 мм позволяет решить вопросы монтажа конструкций НКУ на разном уровне. – Использование негорючего материала с широким диапазоном рабочих температур (от -50 до +70 °С). – Монтаж/демонтаж при помощи разводного или гаечного рожкового ключа.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Проставка изоляционная опорная ПИО HLT Electric

ПРОДАМ: Прибор контроля изоляции ТорС-701

Цифровой прибор контроля изоляции (ТорС-701) признан лауреатом конкурса "Лучший отечественный измерительный прибор-2008" и награжден дипломом. Согласно ГОСТ 12.1.030-81 в электроустановках переменного тока напряжением до 1000 В в сети с изолированной нейтралью или изолированными выводами однофазного источника питания электроэнергией защитное заземление должно быть выполнено в сочетании с контролем сопротивления изоляции. Аналогичное требование включают в себя "Правила устройства электроустановок" 6-е изд., перераб. и доп. —М.: Энергоатомиздат, 1987 Цифровой прибор контроля изоляции ТорС-7ХХ предназначен для непрерывного контроля сопротивления изоляции и сигнализации при его снижении ниже установленного уровня (уставки) в сетях переменного тока и других электроустановках с изолированной нейтралью, находящихся под напряжением 220 или 380 В частотой 50, 60 или 400 Гц. Область применения цифрового прибора контроля изоляции распространяется на любые передвижные и стационарные электроустановки с изолированной нейтралью, в том числе и станции управления погружными насосами нефтяных скважин типа ШГС и КТППН при наличии в них емкостно-омических делителей, согласующих входное напряжение прибора с напряжением погружного электрооборудования. Условия эксплуатации прибора контроля изоляции: - температура окружающего воздуха от -45 до +45; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25; - исполнение прибора – пылезащищенное, брызгозащищённое. Новый прибор выполнен в герметичном литом алюминиевом корпусе на базе современных электронных компонентов от известных мировых производителей. Все устройства прибора, включая источники питания и выходные разъёмы, размещены на одной печатной плате легко извлекаемой из корпуса для обслуживания и ремонта. В приборе контроля изоляции сохранены следующие основные технические характеристики и функциональные возможности приборов Ф4106М-01 и аналогичных: - Диапазон напряжения питания, В 220 +15% -30% - Время отпускания...
Белоглазов Александр · ООО Тороид · Вчера · Россия · Московская обл
Прибор контроля изоляции ТорС-701

ПРОДАМ: Изолятор ИПУ 10/630 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

Проходные изоляторы ИПУ предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств напряжением до 10 кВ и частотой 100 Гц для работы в атмосфере типов I и II по ГОСТ 15150-69, а также для вывода проводов высокого напряжения из баков трансформаторов, масляных и воздушных выключателей, а также для изоляции проводов, проходящих через стены зданий.
Землеруб Борис · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · Вчера · Россия · Самарская обл
изолятор ИПУ 10/630 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.