Система стандартов безопасности труда. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности.
Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые преобразователи электроэнергии напряжением до 220 кВ
Стандарт устанавливает требования безопасности к конструкции преобразователей электроэнергии
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Силовые статические преобразователи электроэнергии должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 12 2.007.0—75.
1.2. Двери шкафов преобразователей должны быть снабжены блокировками, препятствующими открыванию дверей при включенном состоянии преобразователей и включению их при открытых дверях шкафов.
Допускается в технически обоснованных случаях взамен указанных блокировок оборудовать двери шкафов внутренними замками, открывающимися специальными ключами, или другими устройствами, не позволяющими открыть двери без применения инструмента.
1.2а. На дверь шкафа преобразователя должна быть нанесена табличка со знаком безопасности «Осторожно. Электрическое напряжение» по ГОСТ 12.4.026—76.
Знак безопасности разрешается выносить непосредственно на дверь краской методом сетко- графии или через трафарет.
1.3. Конструкция преобразователей должна обеспечивать возможность безопасной проверки указателем напряжения наличия или отсутствия напряжения на них.