Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В.
Настоящий стандарт распространяется на коммутационные электрические аппараты, разрядники, трансформаторы тока и напряжения.
Стандарт устанавливает требования безопасности к конструкции электротехнических устройств.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Электротехнические устройства должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 12.2.007.0—75.
1.2. Электрическая прочность изоляции устройств — по ГОСТ 1516.1—76.
1.3. Длина пути утечки внешней изоляции устройств — по ГОСТ 9920—75.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ УСТРОЙСТВ
2.1. Выключатели и приводы к ним.
2.1.1. На выключателе и на приводе к нему должны быть указатели включенного и отключенного положения выключателя.
Применение сигнальных ламп в качестве единственных указателей положения выключателя не допускается.
На выключателях со встроенным приводом или с приводом, расположенным в непосредственной близости от выключателя и не отделенным от выключателя сплошным непрозрачным ограждением, допускается установка одного указателя на выключателе или на приводе.
На выключателях, имеющих внешние подвижные контакты, положение которых ясно указывает на включенное или отключенное положение выключателя, наличие указателя на выключателе не обязательно.
2.1.2. Масляные выключатели с металлическими заземленными баками, вмещающими каждый более 300 кг масла, должны обеспечивать возможность доливки и фильтрования масла во время эксплуатации без отключения выключателя.
2.1.3. Масляные выключатели и выключатели с негорючим жидким диэлектриком должны иметь:
- указатель уровня масла или дугогасящей жидкости;
- устройство для опускания и поднимания бака — для масляных выключателей с опускаемым баком, у которых масса бака с маслом превышает 30 кг;
- лаз для доступа внутрь выключателя — для масляных выключателей с большим объемом масла, у которых не предусмотрено опускание бака;
- места для установки лесов — для выключателей на напряжение свыше 330 кВ.