Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением. Технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на электроизоляционный картон, предназначенный для использования в трансформаторах, в аппаратах и в другом электрооборудовании с масляным заполнением при рабочей температуре до 105°С включительно, изготовляемый для нужд народного хозяйства и для экспорта.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Картон должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации,
утвержденной в установленном порядке.
1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Картон должен изготовляться марок AM, А, Б, В и Г, Характеристика и назначение марок картона приведены в приложении.
1.2.2. Картон марок AM, А и Б должен изготовляться в листах размером 1000X1020, 1500X1020, 3000X2000, 3000X4000 мм, картон марки В — в листах размерами 3200X2100, 3200X4200, 3200X6300 мм.
Размеры листа 1020, 2000, 2100, 4000, 4200 и 6300 мм должны совпадать с машинным направлением картона. Предельные отклонения размеров листа не должны превышать ±1,0%.
Картон марки Г должен изготовляться в рулонах шириной 1000 мм. Предельные отклонения по ширине рулона не должны превышать ±5 мм.
По требованию потребителя картон в листах может быть изготовлен других размеров, в рулонах — другой ширины.
1.2.3. Условное обозначение электроизоляционного картона должно содержать: марку, толщину, размеры листа (ширину рулона) и обозначение настоящего стандарта.
Пример условного обозначения электроизоляционного картона марки Б толщиной 3,00 мм и размерами листа 3000X4000 мм:
Картон Б-3, 0-3000Х4000 ГОСТ 4194-88