Бумага электроизоляционная трансформаторная. Технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на трансформаторную электроизоляционную бумагу, предназначенную для производства применяемых в трансформаторах и реакторах с масляным заполнением электроизоляционных изделий и для изоляции проводов.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Бумага должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
1.2. Основные параметры и размеры.
1.2.1. Бумага должна изготовляться следующих марок:
- ТВ-120 — трансформаторная высоковольтная класса нагревостойкости А (рабочая температура до 105 С);
- ТВУ-085 — трансформаторная высоковольтная уплотненная класса нагревостойкости А (рабочая температура до 105°С);
- ТИ-120 — трансформаторная нагревостойкая класса нагревостойкости Е (рабочая температура до 120 °С);
- ТВНУ-085 — трансформаторная высоковольтная нагревостойкая уплотненная класса нагревостойкости Е (рабочая температура до 120°С).
1.2.2. Бумага марок ТВ-120 и ТН-120 должна поставляться в рулонах шириной 500, 670, 750 и 1001 мм, марок ТВУ-085 и "ТВНУ-085 — шириной 500 и 640 мм.
Предельные отклонения по ширине рулона не должны превышать ±3 мм.