Классификация, номенклатура и общие нормы

ГОСТ Р 58467-2019. Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабельные системы многоквартирных жилых домов

28 мая 2021 г. в 11:30
ГОСТ Р 58467-2019. Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабельные системы многоквартирных жилых домов
ГОСТ Р 58467-2019. Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабельные системы многоквартирных жилых домов

Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабельные системы многоквартирных жилых домов.

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория «В-Риал».

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 096 «Слаботочные системы».

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 августа 2019 г. № 448-ст.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ Р 58467-2019

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Комплексный ремонт кабельных линий 0.4/10 кВ. Электролаборатория измерений. Москва, Химки, Балашиха, Одинцово, Подольск

Ремонт, прокладка, монтаж силового (электрического, высоковольтного, низковольтного) кабеля, кабельных линий 0.4-6-10 кВ. (Срочный ремонт кабеля). Мобильная электроизмерительная лаборатория. Поиск повреждения кабеля в земле. Испытание кабеля повышенным напряжением. Монтаж кабельных, концевых, соеденительных муфт на кабеле. Электромонтаж, электромонтажные работы. Технический отчет по электроизмерениям, испытаниям электрооборудования. Электроизмерительная лаборатория. Электроизмерения. Электролаборатория https://www.kabelremont.ru Технический отчет на электроизмерения, испытание электрооборудования. Во всех районах Мосвы: Внуково, Бутово, Чертаново, Ясенево, Бирюлёво, Орехово-Борисово, Зябликово, Братеево, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Тёплый стан, Коньково, Ново-переделкино, Солнцево, Очаково-матвеевское, Тропарёво-никулино, Проспект Вернандского, Раменки, Ломоносовский, Обручёвский, Черёмушки, Котловка, Академический, Гагаринский, Нагорный, Нагатино, Донской, Даниловский, Печатники, Марьино, Люблино, Выхино, Кузьминки, Текстильщики, Южно-портовый, Нижегородский, Рязанский, Лефортово, Можайский, Фили-давыдково, Филёвский парк, Кунцево, Крылатское, Дорогомилово, Строгино, Митино, Хорошёво-мнёвники, Покровское-стрешнево, Щукино, Тушино, Куркино, Молжаниновский, Левобережный, Ховрино, Дегунино, Дмитровский, Бескудниковский, Головинский, Войковский, Коптево, Тимирязевский, Сокол, Аэропорт, Савёловский, Хорошевский, Беговой, Северный, Лианозово, Биберево, Медведково, Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосино-островский, Ярославский, Отрадное, Свиблово, Марфино, Останковский, Ростокино, Бутырский, Марьина роща, Алексеевский, Метрогородок, Гольяново, Восточный, Измайлово, Ивановское, Новогиреево, Вешняки, Косино, Некрасовка, Перово, Богородское, Преображенское, Сокольники, Соколиная гора, Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Якиманка, Замоскворечье, Восточный, Силино, Матушкино, Савёлки, Крюково https://www.kabelremont.ru
Алдохин Алексей · ИП Алдохин Алексей Валентинович · 15 мая · Россия · г Москва
Комплексный ремонт кабельных линий 0.4/10 кВ. Электролаборатория измерений. Москва, Химки, Балашиха, Одинцово, Подольск

ПРОДАМ: Кабельные домкраты ДКВ/ДКГ, производство в Санкт-Петербурге

По названию организации и нашим телефонам Вы всегда найдете наш центральный сайт, ждем ВАС ежедневно!!! Прогрессив Северо-Запад, мы работаем для ВАС!!! Лучшая цена!!! Гарантия качества!!! Кабельный домкрат — это грузоподъёмный механизм для поднятия кабельных барабанов на небольшую высоту, используется в качестве отдающего устройства при перемотке и прокладке кабеля. Основной принцип действия кабельных домкратов: через центральное отверстие кабельного барабана продевается ось домкрата, на ось устанавливаются центрирующие конусы или втулки, поджимные башмаки продвигаются по оси до щеки барабана и фиксируются зажимом. Стойки кабельного домкрата устанавливаются по обе стороны барабана, обеспечивая рабочий зазор между щекой барабана и конструкцией стойки, (обычно 100 мм), значительное увеличение этого зазора повлечет за собой увеличение изгибающего момента на оси, а как следствие — возможную поломку. Далее совмещаются ложементы с осью и задействуется механизм подъема, будь то винтовая пара, гидравлика или рычажная система. Подъем осуществляется на высоту, обеспечивающую компенсацию неровностей щек барабана плюс гарантированный зазор между щекой и поверхностью, на которой стоят стойки, обычно это порядка 50 — 100 мм Мы осуществляем продажу Кабельных домкратов ДКВ/ДКГ от производителя в СПб и по всем регионам страны. Чтобы купить Кабельные домкраты ДКВ/ДКГ и узнать подробнее о доставке и стоимости, наберите контактный номер телефона или свяжитесь с представителем компании по электронной почте. Формирование любых партий и отгрузка продукции будут произведены в кратчайшие сроки. Для получения подробной информации, наличия и срока поставки просим обратится к нашему специалисту по телефонам указанных в контактах. Мы работаем не со всеми, мы работаем с каждым!!!
Гареев Руслан · ПРОГРЕССИВ СЕВЕРО-ЗАПАД · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные домкраты ДКВ/ДКГ, производство в Санкт-Петербурге

УСЛУГИ: Ремонт кабельных линий 0.4-6-10 кВ. Поиск места повреждения кабеля. Электролаборатория. Москва, МО, Тула, Калуга.

Срочный ремонт, оперативный выезд, 24/7! Гарантия на работы! «РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ» в наличии материалы на ремонт кабеля. Любая форма оплаты! Скидки на большие объемы. Электромонтаж. Кабельные электромонтажные работы. РЕМОНТ КАБЕЛЯ ОТ «А ДО Я». Ремонт кабельных линий: — ремонт силового кабеля в земле, — ремонт кабеля из сшитого полиэтилена, — ремонт кабеля 1-0.4 кв, — ремонт кабеля 6/10 кв, — ремонт высоковольтных кабельных линий, — восстановление пробоя кабеля, — ремонт кабельных линий, — монтаж кабеля, — прокладка кабеля, — монтаж кабеля, -ремонт высоковольтного, низковольтного, электрического, контрольного кабеля. Монтажные работы: — монтаж кабельных муфт — монтаж соединительных муфт — установка концевых муфт — монтаж кабельных муфт — монтаж муфт на кабеле (соединительные, концевые, переходные, разветвительные). — установка кабельных муфт на кабеле из сшитого полиэтилена, — монтаж кабельных термоусадочных муфт. — монтаж соединительных и концевых муфт на масляном, виниловом, резиновом и кабеле из сшитого полиэтилена. Электротехническая лаборатория: — выезная кабельная электротехническая лаборатория, — лаборатория измерений, — поиск повреждения кабеля, — поиск обрыва кабеля, — нахождение повреждения кабельной линии в земле, стене, — прожиг повреждения кабеля, — определение места повреждения кабельных линий, — трассировка кабеля, — определение кабеля в пучке, — выбор кабеля из пучка кабелей, — поиск кабеля в земле, стене, — испытание кабеля, — диагностика изиоляции кабеля на влагу.
Алдохин Алексей · ИП Алдохин Алексей Валентинович · 15 мая · Россия · г Москва

УСЛУГИ: Испытание кабельных линий0.4/6/10 кВ. Проверка изоляции кабеля. Электролаборатория. Электроизмерения.

Поиск повреждения кабеля, поиск обрыва кабеля, определение места повреждения кабеля. Ремонт кабеля 0.4/6/10 кВ. Монтаж кабельных муфт, установка концевых муфт. Технические отчеты по испытанию электрооборудования. Электроизмерительная лаборатория. Электролаборатория. Технические отчеты по испытаниям электрооборудования (0.4 кВ): 1 Замер сопротивления З.У. (Заземляющего устройства). 2 Замер переходных сопротивлений электрооборудования. с З.У. 3 Сопротивление изоляции проводов и кабелей 4 Замер сопротивления петли Фаза-нуль 5 Проверка срабатывания автоматических выключателей 6 Проверка устройств уравнивания потенциалов 7 Проверка срабатывания УЗО 8 Проверка системы молниезащиты А также: Монтаж, ремонт, восстановление силовых электрических кабелей 0.38-10 кВ. Монтаж, установка концевых и соединительных кабельных муфт, кабельной арматуры (муфты, адаптеры, наконечники, гильзы кабельные).монтаж муфт на кабеле из сшитого полиэтилена, с маслопропитанной бумажной изоляцией, виниловой и резиновой изоляцией. Монтаж, перенос, ремонт кабельных линий электропередачи напряжением до 0.38-10 кВ. (СРОЧНЫЙ РЕМОНТ Кабельных Линий). Нахождение повреждений кабельных линий 0.4-10 кВ. Прохождение кабельной трассы, нахождение кабеля в в пучке. Испытание кабельных линий. Новопроложеные и после ремонта. Испытание кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена переменным повышенным напряжением частотой 0.1 Гц. Выдача протоколов на испытание. Замер сопротивления контура заземления Замер металлической связи с контуром заземления Замер сопротивления изоляции электрооборудования Замер петли фаза-нуль Испытание трансформаторов Испытание высоковольтных кабелей Поиск повреждения на кабельной линии Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением Определение расстояния до места повреждения изоляции кабелей Определение места повреждения акустическим методом Определение трассы кабельной линии Определение искомого кабеля в пучке кабелей Фазировка силовых кабелей, воздушных линий
Алдохин Алексей · ИП Алдохин Алексей Валентинович · 16 мая · Россия · г Москва
Испытание кабельных линий0.4/6/10 кВ. Проверка изоляции кабеля. Электролаборатория. Электроизмерения.
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.