Классификация, номенклатура и общие нормы

ГОСТ Р 59315-2021. Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Телекоммуникационная комната. Общие требования

28 сентября 2021 г. в 13:09
ГОСТ Р 59315-2021. Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Телекоммуникационная комната. Общие требования
ГОСТ Р 59315-2021. Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Телекоммуникационная комната. Общие требования

Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Телекоммуникационная комната. Общие требования

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория «В-Риал».

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 096 «Слаботочные системы»

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2021 г. № 668-ст

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ Р 59315-2021

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ WAGO 773-…-наличие-Legrand–ABB-Кабель

Legrand 925t5890t043 WAGO –наличие, есть и многое другое, звоните! Legrand выключатели, розетки — НАЛИЧИЕ!!! Legrand 003386 — 3,11 ЕВРО Авт.выкл. 1п/ 16A -1М (тип С) Legrand 003388 — 3,11 Авт.выкл. 1п/ 25A -1М (тип С) Legrand 007886 — 32,3 Дифф.автомат 1P+N 30mA/16А-AC Legrand 008909 — 22,31 УЗО 2P 30mA/25А — 2М (AC) Legrand 008993 — 39,15 УЗО 4P 30mA/25А — 4М (AC) Legrand 030008 — 0,69 Кабель-канал пласт.б/пер.20×12,5 Legrand 030038 — 7,8 Кабель-канал пласт. с/крышкой 50×100 L=2м Legrand 010429 — 7,04 евро Кабель-канал Нов.обр. с/крышкой 50×105 L=2м Legrand 074131 — 2,06 Роз.Mosaic 2M 2P+Т нем. ст. Legrand 774320 — 1,76 Розетка Valena 2Р+Т нем. стд. (бел) Legrand 774301 — 1,87 Выкл.Valena (сл.кость) Legrand 774351 — 1,06 Рамка Valena 1пост гор. сл.к wago 222-412 11,41 руб/шт wago 222-413 14,19 wago 222-415 22,85 Германия wago 2273-242 6,18 wago 2273-243 6,58 wago 2273-244 8,79 wago 2273-245 9,68 wago 2273-248 18,51 wago 2273-202 4,91 wago 2273-203 5,02 wago 2273-204 6,36 wago 2273-205 6,94 wago 2273-208 11,83 wago 773-302 6,45 wago 773-304 9,14 wago 773-306 12,7 wago 773-308 23,11 руб/шт wago 773-322 5,22 wago 773-324 7,24 wago 773-326 9,68 wago 773-328 12,33 wago 773-173 19,1 wago 273-403 18,43 wago 273-503 27,89 wago 224-101 9,91 wago 224-111 15,91 wago 224-112 11,6 wago 224-122 18,58 wago 224-201 27,87 wago 224-114 17,49 273-202 20,80 273-204 16,64 273-205 24,96 273-212 14,55 773-332/331 23,22 222-500 24,66 Серия 243 подвоз, Промышленные запрос. — BLOX (Китай Сертиф! — полный аналог WAGO, есть ряд промышленных аналогов полн.совместимых с Ваго) FJ-402 0,1305 $+ FJ-403 0,1613 FJ-405 0,2585 FJ-102 0,0726 FJ-104 0,0806 FJ-106 0,121 FJ-108 0,1512 FJ-112 0,0695 FJ-114 0,0927 FJ-116 0,1391 FJ-118 0,174 — Tridonic (Austria) EU+/шт 88167594 SDK 0,0623 88167595 SDK 0,0802 88167596 SDK 0,1510 88166865 EKL 0 S 0,416 88166866 0,4217 88717768 0,416 88716109 1 S 0,4421 88716770 0,449 88718080 2 S 0,665 88717774 0,6501 88718299 0,6501 88166825 3 S 1,2233 88166827...
Громов Денис · ООО"ЭЛТЕОН" · 2 июня · Россия · г Москва
КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ WAGO 773-…-наличие-Legrand–ABB-Кабель

ПРОДАМ: Контактор КТПВ-624, КТПВ624, КТПВ

Контактор КТПВ-624, КТПВ624, КТПВ. Контактор КТПВ-623-для включения и отключения электрических цепей в стационарных установках. .Номинальное напряжение втягивающей катушки: 110В либо 220В постоянного тока.Качество.Большой ассортимент.Доставка в регионы. Поставляем контакты для ремонта коммутационной аппаратуры: — контакты для контакторов серии КТ-6000, КТ-7000, КПВ-600, КТПВ-600, МК, КПП, КПД, КПЕ, КМ, ES, K-ID, VMN; — контакты для пускателей серии ПМА, ПМЕ, ПАЕ, ПМ-12; — контакты для электроподвижного состава РЭВ-800, КЭ, КПП-113, АК-11 Катушки для контакторов и магнитных пускателей: КТ6013, КТ7013, КТ6023, КТ6033, КТ6043, КТ6053, КТ5023, КТПВ621, 622; КПВ602, КТПВ623, КПВ603, КТПВ624, КПВ604, КПВ605, МК1, МК2, МК1-20Д, МК2-30, МК3-20Д, МК3, МК4, МК5, МК6, ПМА-3000, ПМА-4000, ПМА-5000, ПМА-6000, ПМ12-010, ПМ12-025, ПМ12-040, ПМ12-063, ПМ12-100, ПМ12-125, ПМ12-160, ПМ12-250, ПМЕ-111, ПМЕ-211, ПАЕ-300, ПАЕ-400, ПАЕ-500, ПАЕ-600
Кириллов Владимир · Завод Промоборудования · 8 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Контактор КТПВ-624, КТПВ624, КТПВ

УСЛУГИ: Поиск места повреждения электрокабеля. Определение места повреждения кабеля. ОМП. Электролаборатория. Москва, МО.

Срочный ремонт, оперативный выезд, 24/7! Гарантия на работы! «РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ» в наличии материалы на ремонт кабеля. Любая форма оплаты! Скидки на большие объемы. Электромонтаж. Кабельные электромонтажные работы. РЕМОНТ КАБЕЛЯ ОТ «А ДО Я». Поиск повреждения кабеля, поиск обрыва кабеля, определение места повреждения кабеля. Ремонт кабеля 0.4/6/10 кВ. Монтаж кабельных муфт, установка концевых муфт. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: — Срочный поиск, определение, нахождение места повреждения изоляции и обрыва силового (электрического) кабеле в земле и его ремонт. — монтаж, перенос, ремонт, восстановление силовых электрических кабелей 0.2-0.4-6-10 кВ; — прокладка и ремонт сетей электроснабжения, электромонтажные работы до 10000 В. (кабельных внутренних); — ремонт, устранение повреждений кабельных линий электропередачи напряжением до 0.22-0.4-6-10 кВ. (СРОЧНЫЙ РЕМОНТ кабельных линий); — монтаж, установка концевых и соединительных кабельных муфт, кабельной арматуры (муфты: СТП, КВТП, КНТП, ПКТ, ПСТ, ПКВТ, ПКНТ, адаптеры, наконечники, гильзы кабельные). Монтаж муфт на кабеле из сшитого полиэтилена, с маслопропитанной бумажной изоляцией, виниловой и резиновой изоляцией на кабели АСБ, СБ, ААБЛ, ААШВ, СШВ, АВВГ, ВВГ, АВВБ, ВВБ, КГ, АПв, Пви аналоги; -услуги кабельщик-спайщик: установка термоусаживающих муфты, монтаж кабельных муфт (концевых, соединительных, разветвительных, ответвительных); -электромонтаж, монтаж трансформаторных подстанций, распределительных устройств; Ремонт кабельных линий: — ремонт силового кабеля в земле, — ремонт кабеля из сшитого полиэтилена, — ремонт кабеля 1-0.4 кв, — ремонт кабеля 6/10 кв, — ремонт высоковольтных кабельных линий, — восстановление пробоя кабеля, — ремонт кабельных линий, — монтаж кабеля, — прокладка кабеля, — монтаж кабеля, -ремонт высоковольтного, низковольтного, электрического, контрольного кабеля. Монтажные работы: — монтаж кабельных муфт — монтаж соединительных муфт — установка концевых муфт — монтаж кабельных муфт — монтаж муфт...
Алдохин Алексей · ИП Алдохин Алексей Валентинович · 16 мая · Россия · г Москва
Поиск места повреждения электрокабеля. Определение места повреждения кабеля. ОМП. Электролаборатория. Москва, МО.

ПРОДАМ: 19'' Шкаф телекоммуникационный навесной ST2W Энергомера

Покупайте у производителя! Концерн Энрегомера производит и реализует 19" шкаф телекоммуникационный серии ST2W предназначеный для монтажа в нем кабельного телекоммуникационного, компьютерного оборудования, источников бесперебойного питания внутри офисов и производственных помещений. Шкафы имеют несколько исполнений по высоте: 6U, 10U, 12U, 15U, 18U. Гарантий срок эксплуатации - 2 года со дня ввода телекоммуникационного шкафа в эксплуатацию. Широкая сеть дилеров и дистрибьюторов в России и СНГ. Где купить шкаф ST2W в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 12 июня · Россия · Ставропольский край
19'' Шкаф телекоммуникационный навесной ST2W Энергомера

УСЛУГИ: Определение места повреждения и обрыва кабеля и кабельных линий Москва, МО, Тула, Калуга, Рязань.

ВЫЕЗЖАЕМ В УКАЗАННЫЕ РЕГИОНЫ. Вся информация на сайте http://kabellabor.ru низкие цены, качество работ, любая форма оплаты. Низкие и договорные цены! Наш прайс можно узнать по тел. Ремонт кабельных линий: http://kabellabor.ru/remont-kabelnykh-liniy/ — ремонт обрыва кабеля в земле, — восстановление повреждения высоковольтного кабеля, — ремонт силового электрического кабеля разного сечения. — соединение кабелей разного сечения. Выездная кабельная электротехническая лаборатория (электролаборатория): http://kabellabor.ru/elektrolaboratoriya/ — испытание высоковольтного кабеля, — трассировка кабеля в земле и на местности, — поиск места обрыва кабеля, — поиск повреждения кабеля, — определение повреждения кабельных линий, — электролечения, отчет. Монтаж муфт: http://kabellabor.ru/mrntazh-muft/ — монтаж соединительных муфт на разные марки кабеля, — установка концевых муфт, — установка разведывательных кабельных муфт. Срочный выезд, отличное качество, низкие цены!!! http://kabellabor.ru/tseny-na-rabotu/ ЗВОНИТЕ!!! Источник: https://www.elec.ru/doska/remont-silovogo-kabelja-6-10-kv-6000-10000-volt-li-1238446941/
Егоров Сергей · ООО «Кабельная Электролаборатория» · 16 мая · Россия · г Москва
Определение места повреждения и обрыва кабеля и кабельных линий Москва, МО, Тула, Калуга, Рязань.
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.