Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на прессованные шины из алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенные для нужд народного хозяйства и для экспорта.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Шины изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
1.2. Сортамент
1.2.1. Размеры поперечного сечения, минимальный диаметр описанной окружности и теоретическая масса шин должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
1.2.2. Теоретическая масса 1 м шин вычислена по номинальным значениям толщины и ширины с использованием плотности алюминия и его сплавов.
Плотность алюминия марок А5, А5Е, А6, А7, АДОО, АДО и алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е — 2,71 г/см3.
1.2.3. Предельные отклонения размеров поперечного сечения шин должны соответствовать указанным в табл. 2.
1.2.4. Значения радиусов скругления углов шин должны соответствовать указанным в табл. 3.
1.2.5. Шины изготавливают длиной:
- от 3 до 6 м — при площади поперечного сечения не более 0,8 см2;
- от 3 до 8 м — при площади поперечного сечения св. 0,8 до 1.5 см2;
- от 3 до 10 м — при площади поперечного сечения свыше 1.5 см2.
1.2.6. Шины изготавливают немерной, мерной или кратной мерной длины в пределах, указанных в п. 12.5.
При изготовлении шин немерной длины концы не обрезают.
1.2.7. Шины кратной мерной длины должны изготовлять с учетом припуска на каждый рез 5 мм.
1.2.8. Шины толщиной до 12 мм включительно в состоянии без термической обработки могут изготовляться в бухтах наружным диаметром не более 1200 мм.
1.2.9. Предельные отклонения по длине шин мерной или кратной мерной длины не должны превышать +20 мм.
1.2.10. Требования к шинам, изготовляемым в отрезках, в части поперечного и продольного отклонения от прямолинейности, скручивания, волнистости должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8617.
1.2.11. При изготовлении шин в бухтах допускаются:
- смещение одного слоя шин относительно другого на значение не более половины ширины шины;
- отгиб выходного конца шины, расположенного внутри бухты, длина которого не должна быть более 1 метра.