ГОСТ IEC 60702-2-2017. Кабели с минеральной изоляцией и концевые заделки к ним на номинальное напряжения не более 750 В. Часть 2. Концевые заделки

14 марта 2019 г. в 16:45
ГОСТ IEC 60702-2-2017. Кабели с минеральной изоляцией и концевые заделки к ним на номинальное напряжения не более 750 В. Часть 2. Концевые заделки
ГОСТ IEC 60702-2-2017. Кабели с минеральной изоляцией и концевые заделки к ним на номинальное напряжения не более 750 В. Часть 2. Концевые заделки

Кабели с минеральной изоляцией и концевые заделки к ним на номинальное напряжения не более 750 В. Часть 2. Концевые заделки.

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки. принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1. ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский. проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5.

2. ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 46 «Кабельные изделия».

3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166)004-97 Код страны по МК (ИСО 3166)004—97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 сентября 2018 г. N? 647-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60702-2—2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2019 г.

5. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60702-2:2002 «Кабели с минеральной изоляцией и концевые заделки к ним на номинальное напряжение не более 750 В. Часть 2. Концевые заделки» («Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V — Part 2: Terminations». IDT), включая Изменение 1:2015 (Amd 1:2015) к нему.

Международный стандарт IEC 60702-2:2002 и Изменение № 1:2015 разработаны Техническим комитетом ТС 20 «Электрические кабели» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

7. Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектом патентного права. IEC не несет ответственности за установление подлинности каких-либо или всех таких патентных прав.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ IEC 60702-2-2017

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Конфорка КЭТ-0, 13/2, 5 (РАДА)

Конфорки электрические чугунные КЭТ0,13/2,5 RADA Рабочее напряжение: 220 вольт. Число нагревательных элементов (ТЭНов): 2 шт Мощность: 2,5 кВт Размер: 430х300 мм Рабочая температура: 400 С* Масса:: 13 кг Конфорка (СБ) КЭТ-0,13/2,5 430×300 подходит для плит электрических ПЭС-2(Ш), ПЭС-4(Ш), ПЭ-804О(Ш), ПЭ-806О(Ш) производства РАДА. Цена 3350 руб с НДС. Гибкая система скидок! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 10 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Конфорка КЭТ-0, 13/2, 5 (РАДА)

ПРОДАМ: ЛСК-110-ТПл т. 0, 08-0, 09/0, 10-0, 11/0, 13 мм

ЛСК-110-ТПл т. 0,08-0,09/0,10-0,11/0,13 мм Применяется для витковой и корпусной изоляции в электрических машинах напряжением до 11 кВ. Класс нагревостойкости - F (155ºС). Режим отверждения: 2 часа при температуре 160ºС. Лента гибкая в условиях комнатной среды, легко разматывается, пригодна для ручной и механизированной намотки. После запечки нескольких слоев ленты, получается однородная монолитная изоляция. При разогреве уже отвержденной ленты до температуры 100-120ºС, изоляция становится гибкой, что позволяет без повреждения изоляции укладывать секции в паз. Лента слюдяная пропитанная ЛСК-110 ТПл (СПл, ТТ); ЛСК-СС Представляет собой композиции из слюдяной бумаги, оклеенной с двух сторон подложками (полиэтилентерефталатная пленка и стеклоткань), пропитанную эпоксидно-полиэфирным связующим.
Соколова Анастасия · Диэлектрик · 5 июня · Россия · Свердловская обл
ЛСК-110-ТПл т. 0, 08-0, 09/0, 10-0, 11/0, 13 мм

ПРОДАМ: ТЭН 170А8, 5/0, 4 S 230 (шкаф ЭШ Abat)

ТЭН-170А8,5/0,4-S230 для шкафов пекарьских ЭШ АБАТ (Чувашторгтехника). Технические характеристики: Материал оболочки: нержавеющая сталь Мощность: 0,4 кВт Напряжение: 230 вольт Диаметр: 8,5 мм Цена 650 руб с НДС. В наличии. Скидки! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 10 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ТЭН 170А8, 5/0, 4 S 230 (шкаф ЭШ Abat)

ПРОДАМ: Распределительные блоки проходные РБП HLT Electric

Назначение – Используется для выполнения ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660 В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания центрального проводника. Область применения – В шкафах, панелях и сборках. Материалы: – Защитная крышка и основание выполнены из устойчивого к воздействию широкого диапазона температур высококачественного поликарбоната; – Контактная группа выполнена из луженой латуни; – Прижимные клеммы и винты выполнены из оцинкованной стали. Преимущества: – Увеличенное количество отводов от магистрального кабеля: по сравнению с традиционными сжимами, с помощью блоков РБП возможно сделать не 2, а 4 отвода от магистрального кабеля; – Возможность опломбировки защитной крышки, что позволяет предотвратить несанкционированный доступ к проводникам; – Возможность крепления на монтажную панель или на DIN-рейку; – Возможность соединения блоков РБП между собой в единую конструкцию; – Компактный размер блоков.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 10 июня · Россия · г Москва
Распределительные блоки проходные РБП HLT Electric

ПРОДАМ: Провод СИП-3

СИП-3 20 кВ самонесущий изолированный провод (Тип-3), с сталеалюминиевыми жилами, покрытыми изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена Технические характеристики: Номинальное переменное напряжение 20/35 кВ Количество жил 1 жила Размер сечения 16 — 240 мм² Сечения и маркоразмеры СИП-3: 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 Компания EVROINSTALL предлагает купить арматуру для СИП, а также спец.оборудование, соответствующее нормативным стандартам. У нас также можно приобрести монтажные инструменты. Оформить заказ можно по телефону или заявкой в электронную почту. Доставка оборудования осуществляется в пределах Красноярска и Иркутска или до транспортной компании.
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 6 июня · Россия · Красноярский край
Провод СИП-3
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.