Провода эмалированные круглые. Метод определения упругости.
Настоящий стандарт распространяется на эмалированные круглые провода номинальным диаметром от 0,05 до 1,60 мм включительно и устанавливает метод определения их упругости.
Стандарт полностью соответствует публикации МЭК 251—1, 1978 и рекомендуй ип СЭВ по стандартизации PC 4230—73.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. Испытанию должны быть подвергнуты провода, не имеющие механических повреждений и хранившиеся в условиях, указанных в стандарте пли технических условиях на провода.
Испытания проводят на трех образцах провода.
1.2. Перед испытанием образцы должны быть смотаны с катушки без растяжения и изгибов в направлении, в котором провод будет навиваться на оправку при испытании.
1.3. Поверхность образцов должна быть очищена чистым сухим и мягким материалом без растяжения и изгибов.
1.4. Минимальная длина образца в зависимости от номинального диаметра проволоки, номинальный диаметр оправки, номинальная масса груза указаны в табл. 1.