Двигатели трехфазные асинхронные напряжением 6000 В, мощностью от 200 до 1000 кВт.
1.Настоящий стандарт распространяется на трехфазные асинхронные двигатели общего назначения напряжением 6000 В, частотой 50 Гц, мощностью от 200 до 1000 кВт унифицированной серии, конструктивного исполнения 1М 1001 по ГОСТ 2479—79, с короткозамкнутым или фазным ротором, со степенями защиты IP23 и IP44 по ГОСТ 17494—72, на подшипниках качения, предназначенные для режима работы S1 по ГОСТ 183—74 и устанавливает ряды мощностей, установочных размеров и их взаимную привязку.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1096—78.
Стандарт соответствует международному стандарту ИСО Р 775 и Публикациям МЭК 34—1; 34—5; 72А.
2. Номинальные мощности асинхронных лвягателей слелует выбирать из ряда предпочтительных чисел Ra 10 по ГОСТ 8032—56: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 и 1000 кВт.
По согласованию между изготовителем и потребителем для двигателей с фазным ротором мощности допускается выбирать из ряда Ra 20 по ГОСТ 8032—56: 225, 280, 355, 450, 560, 710 и 900 кВт.
При этом мощности из ряда Ra 10 допускается понижать только до ближайшего значения из ряда Ra 20.
3. Обозначение установочных размеров должно соответствовать чертежу.