Генераторы

ГОСТ ИСО 8528-12-2011. Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Ч.12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности

ГОСТ ИСО 8528-12-2011. Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Ч.12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности
ГОСТ ИСО 8528-12-2011. Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Ч.12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности

Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Ч.12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 ноября 2011 г. N 40).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1164-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 8528-12-2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8528-12:1997 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 12: Emergency power supply to safety services (Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности).
  • Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р ИСО 8528-12-2005.

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на генераторные электроагрегаты с приводом от двигателя внутреннего сгорания (далее — электроагрегаты), предназначенные для электроснабжения объектов, например больниц, высотных зданий, помещений с большим скоплением людей и других учреждений, в аварийных ситуациях.

Настоящий стандарт устанавливает требования к рабочим характеристикам, конструкции и техническому обслуживанию аварийных источников питания для служб обеспечения безопасности.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

IEC 364-5-56:1980 Electrical installations of buildings – Part 5: Selection and erection of electrical equipment. Chapter 56: Supplies for safety services (Электрооборудование зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 56. Обеспечение безопасности).

IEC 364-7-710 Electrical installations of buildings – Part 7-710: Requirements for special installations or locations – Medical locations (Электрооборудование зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам и местам их размещения. Раздел 710. Медицинские учреждения).

IEC 601-1:1988 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety (Электрооборудование медицинское. Часть 1. Общие требования безопасности).

IEC 622:1988 Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells (Никель-кадмиевые герметизированные призматические аккумуляторы).

IEC 623:1990 Open nickel-cadmium prismatic rechargeable cells (Никель-кадмиевые негерметичные призматические аккумуляторы).

IEC 896-1:1987 Stationary lead-acid batteries. General requirements and methods of test – Part 1: Vented types (Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и методы испытаний. Часть 1. Открытые типы).

ISO 8528-1:1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part 1: Application, ratings and performance (Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры).

ISO 8528-2:1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part 2: Engines (Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 2. Двигатели).

ISO 8528-3:1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part 3: Alternating current generators for generating sets (Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока для генераторных установок).

ISO 8528-4:1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part 4: Controlgear and switchgear (Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 4. Устройства управления и коммутационная аппаратура).

ISO 8528-5:1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part 5: Generating sets (Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 5. Электроагрегаты).

ISO 8528-6:1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part 6: Test methods (Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 6. Методы испытаний).

IEC 60285:1999 Alkaline secondary cells and batteries – Sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cells (Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические).

IEC 60896-2:1995 Stationary lead-acid batteries – General requirements and methods of test – Part 2: Valve regulated types (Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и методы испытаний. Часть 2. Закрытые типы).

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

Ключевые слова: аварийные источники питания, электроагрегаты генераторные, электроагрегаты переменного тока, электроагрегаты с приводом, аварийные источники питания требования, аварийные источники питания гост.

Систэм Электрик — российская компания с мировой экспертизой. Мы разрабатываем, производим и поставляем оборудование для распределения электроэнергии и промышленной автоматизации.