ГОСТ 5616-89 (2003). Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия

ГОСТ 5616-89 (2003). Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия
ГОСТ 5616-89 (2003). Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия

Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.05.89 № 1164

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикстандарт
Туркменистан Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3148—81

4. Стандарт полностью соответствует стандарту МЭК 34—1—83

5. ВЗАМЕН ГОСТ 5616—81, ГОСТ 17525—81

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылкаНомер пункта
ГОСТ 4.167—852.39
ГОСТ 12.1.003—833.1
ГОСТ 12.1.004—913.1, 3.1.3
ГОСТ 12.2.007.0—753.1
ГОСТ 12.2.007.1—753.1
ГОСТ 12.3.019—803.1.4
ГОСТ 27.002—892.39
ГОСТ 183—741.8, 2.1, 2.15, 2.43, 5.2, 5.5.1, 5.5.4, 6.1
ГОСТ 8865—932.4, 2.5
ГОСТ 10159—796.1
ГОСТ 10169—776.1
ГОСТ 11828—866.1
ГОСТ 15150—691.7
ГОСТ 17494—872.40
ГОСТ 18620—867.1
ГОСТ 21558—882.1, 2.3, 6.1
ГОСТ 25941—836.1
ГОСТ 26772—857.1

7. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

8. ИЗДАНИЕ (май 2003 г.), с Изменением № 1, принятым в июле 2002 г. (ИУС 10-2002)

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Значения номинальных напряжений следует выбирать из следующего ряда: 0,4; 0,63; 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18; 20 кВ

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применение других напряжений.

1.2. Значения номинального коэффициента мощности рекомендуется установить:

  • 0,8 – для гидрогенераторов и генераторов-двигателей мощностью 125 МВ·А и ниже;
  • 0,85 – для гидрогенераторов мощностью от 125 до 360 МВ·А;
  • 0,9 – для гидрогенераторов мощностью более 360 МВ·А;
  • 0,95 – для капсульных гидрогенераторов мощностью 20 МВ·А и менее;
  • 0,98 – для капсульных гидрогенераторов мощностью более 20 МВ·А.

Номинальный коэффициент мощности генераторов-двигателей в двигательном режиме следует устанавливать в техническом задании или технических условиях на обратимые машины конкретного типа.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление гидрогенераторов с номинальными коэффициентами мощности, отличными от вышеуказанных.

1.3. Значение номинальной мощности генераторов, а для генераторов-двигателей также и в двигательном режиме должно быть указано в техническом задании или технических условиях.

Генераторы и генераторы-двигатели должны допускать повышение активной нагрузки вплоть до полной номинальной мощности за счет повышения коэффициента мощности.

При работе генератора и генератора-двигателя в режиме синхронного компенсатора с перевозбуждением реактивную мощность следует определять наибольшим длительно допустимым током ротора.

При работе гидрогенератора и генератора-двигателя в режиме синхронного компенсатора с недовозбуждением наибольшую потребляемую реактивную мощность следует указывать в техническом задании и уточнять по результатам испытаний первого промышленного образца.

Допустимые реактивные мощности гидрогенератора и генератора-двигателя в режимах перевозбуждения и недовозбуждения в зависимости от активной нагрузки и температур охлаждающих сред (диаграммы мощности) должны быть оценены при проектировании, указаны в инструкции по эксплуатации и уточнены по результатам испытаний головного образца-машины.