Подстанции рудничные комплектные трансформаторные взрывобезопасные передвижные. Общие технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на рудничные комплектные трансформаторные взрыво-безопасные передвижные подстанции мощностью от 100 до 1000 кВ*А, предназначенные для электроснабжения трехфазным током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработках, опасных по газу (метану) или пыли, а также для обеспечения защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты линий низшего напряжения, в том числе на подстанции, предназначенные для экспорта.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Основные параметры подстанций должны соответствовать указанным в табл. 1.
1.2. Допустимые отклонения электрических величин должны соответствовать ГОСТ 11677.
1.3. За расчетную температуру, к которой приводят КПД и напряжение короткого замыкания, должна приниматься температура 115°С.
1.4. Структура обозначения типа подстанций устанавливается в технических условиях на конкретные типы изделий.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Подстанции должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на конкретные типы подстанций по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, а также в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.020, ГОСТ 12.2.021, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.2, ГОСТ 22782.6, ГОСТ 24719, ГОСТ 24754.