Трансформаторы рудничные силовые взрывобезопасные. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на рудничные силовые взрывобезопасные трансформаторы мощностью от 63 до 1000 кВ*А, предназначенные для электроснабжения трехфазным током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработках, опасных по газу (метану) или пыли, а также на силовые трансформаторы для подстанций по ГОСТ 16837-79, в том числе на трансформаторы, предназначенные для экспорта.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 1133-78 в части, касающейся трансформаторов, а также публикации МЭК № 79-1 (1977 г.).
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Основные параметры трансформаторов должны соответствовать указанным в табл. 1.
1.2. Допустимые отклонения электрических величин должны соответствовать ГОСТ 11677-85.
1.3. Со стороны ВН трансформаторов должна быть предусмотрена возможность изменения коэффициента трансформации относительно номинального на ±5%.
1.4. За расчетную температуру, к которой приводят КПД и напряжение короткого замыкания, должна приниматься температура 115°С.
1.5. Структура обозначения типа трансформатора устанавливается в технических условиях на конкретные типы изделий.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Трансформаторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на конкретные типы трансформаторов, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, а также в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 12.2.021-76, ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 22782.2-77, ГОСТ 22782.6-81, ГОСТ 24719-81, ГОСТ 24754-81.
2.1. Трансформаторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на конкретные типы трансформаторов, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.020—76, «Правил изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования» (ПИВРЭ), утвержденных Госгортехнадзором СССР 28 ноября 1967 г. и Министерством электротехнической промышленности 10 октября 1967 г., «Требований к изготовлению рудничного электрооборудования на напряжение 1140 В», утвержденным Госгортехнадзором СССР 16 апреля 1975 г., Министерством угольной промышленности СССР 20 февраля 1975 г. и Министерством электротехнической промышленности 21 февраля 1975 г .
2.2. Трансформаторы должны состоять из активной части, оболочки, вводных устройств со стороны ВН и НН, ходовой части.
2.3. Трансформаторы должны изготовляться для работы в следующих условиях:
- а) номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69 для исполнений и категорий размещения, устанавливаемых в технических условиях на конкретные типы трансформаторов;
- б) запыленность окружающей среды — не более 1000 мг/м3;
- в) наличие капежа и агрессивных щелочных и кислотных шахтных вод;
- г) (исключен, Изм. № 1);
- д) группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды для трансформаторов, не устанавливаемых в подстанциях,— Ml по ГОСТ 17516-72, устанавливаемых в подстанциях — М18 по ГОСТ 17516-72.
2.4. Номинальная частота питающей сети — 50 Гц.
2.5. Форма кривой напряжения, подводимого к трансформатору, должна быть практически синусоидальной, а система фазных
напряжений — практически симметричной.
2.6. Трансформаторы должны быть рассчитаны на работу при наибольшем рабочем напряжении на любой из обмоток, предусмотренном ГОСТ 721-77 и ГОСТ 21128-83 для данного класса напряжений.
2.7. Трансформаторы должны допускать возможность параллельной работы по ГОСТ 11677-85.
2.8. Переключение ответвлений (изменение коэффициента трансформации) со стороны ВН и переключение схемы соединения обмоток на стороне НН (если оно предусматривается техническими условиями на конкретный тип трансформатора) должно осуществляться в невозбужденном состоянии трансформатора без извлечения активной части из оболочки и отсоединения кабелей.
2.9. Кабельные вводы должны предусматривать возможность подключения трансформатора к электрической сети кабелями различных марок, применяемых в подземных выработках. Диаметры кабельных вводов должны указываться в стандартах или технических условиях на конкретные типы трансформаторов.
2.10. Вводное отделение ВН должно иметь по одному кабельному вводу под силовой и контрольный кабели.
Вводное отделение НН должно иметь два кабельных ввода под силовые кабели и один под контрольный кабель.
Трансформаторы мощностью 630 кВ-А и выше могут изготовляться с тремя кабельными вводами под силовые кабели низшего
напряжения.