Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы электрических испытаний.

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые преобразователи электроэнергии (далее — преобразователи): выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, преобразователи переменного напряжения, преобразователи постоянного напряжения на напряжение до 1 кВ и преобразователи единых серий на постоянное напряжение до 1200 В и переменное напряжение до 1140 В.

Стандарт не распространяется на преобразователи, выполненные в виде блоков радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры связи; на бортовые преобразователи для авиационного электрооборудования самолетов и вертолетов; на преобразователи, являющиеся составными частями многозвенных преобразователей и не имеющие технических условий, а также на преобразователи, работающие в качестве сварочного электрооборудования; на отдельные блоки тяговых преобразователей для электроподвижного состава железных дорог и тепловозов.

Стандарт устанавливает методы электрических испытаний преобразователей для всех видов испытаний, устанавливаемых в стандартах и технических условиях (далее — ТУ) на преобразователи конкретных серий и типов.

Стандарт соответствует Публикации МЭК 146-2 (1976) в части испытаний выпрямителей и инверторов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Перечень и применяемость методов электрических испытаний по видам преобразователей приведены в табл. 1.

Объем, последовательность и методы дополнительных и специфичных испытаний для отдельных видов преобразователей (опрокидывание инвертора, проверка системы импульсно-фазового управления, определение угла сдвига фаз синусоидального многофазного напряжения и др.) устанавливают в ТУ на преобразователи конкретных серий и типов.

1.2. Методы электрических испытаний, общие для всех видов преобразователей, приведены в п. 3.1 (методы 101—113), методы электрических испытаний и контроля качества электрической энергии цепей постоянного тока преобразователей приведены в п. 3.2 (методы 201—206), методы электрических испытаний и контроля качества электрической энергии цепей переменного тока преобразователей приведены в п. 3.3 (методы 301—313).

1.3. Электрические схемы испытаний, приведенные на черт. 1—5 обязательного приложения 1, предназначены для испытаний однофазных и одноканальных преобразователей.

При испытании многофазных и (или) многоканальных преобразователей следует применять те же схемы в каждой из фаз (каналов) многофазных (многоканальных) преобразователей или комбинированные измерительные комплекты.