ГОСТ 26284-84. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Условные обозначения

ГОСТ 26284-84. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Условные обозначения
ГОСТ 26284-84. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Условные обозначения

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Условные обозначения.

1. Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, преобразователи постоянного напряжения, преобразователи переменного напряжения, агрегаты бесперебойного питания и многоканальные преобразователи и устанавливает их условные обозначения с учетом конструктивных особенностей.

Стандарт должен применяться при разработке стандартов и технических условий на преобразователи конкретных серий и типов.

2. Условные обозначения преобразователей всех видов должны состоять из следующих элементов:

  • первый — наименование вида по функциональному назначению:
    • выпрямитель — В,
    • инвертор — И,
    • преобразователь частоты — ПЧ,
    • преобразователь постоянного напряжения — ПП,
    • преобразователь переменного напряжения — ПН,
    • агрегат бесперебойного питания — АБП,
    • многоканальный преобразователь — М;
  • второй — род тока питающей сети:
    • постоянный — П,
    • однофазный — О,
    • трехфазный — Т,
    • многофазный — М,
    • переменный и постоянный — ОП, ТП;
  • третий — род тока на выходе:
    • постоянный — П,
    • однофазный — О,
    • трехфазный — Т,
    • многофазный — М,
    • переменный и постоянный — ОП, ТП;
  • четвертый — способ охлаждения:
    • естественное — Е,
    • воздушное — П,
    • водяное — В,
    • жидкостное (кроме водяного) — Ж,
    • испарительное — И,
    • комбинированное — К;
  • пятый — вид примененных основных полупроводниковых приборов силовой схемы:
    • только для диодных — Д,
    • транзисторных — Т.

    В обозначениях тиристорных и симисторных преобразователей вид полупроводниковых приборов не указывается;

  • шестой — значение номинального выходного тока в амперах (свыше 1000 А — в килоамперах, с добавлением буквы к). При нескольких выходных каналах, в том числе для реверсивных преобразователей, номинальные токи разделяются дробной чертой (при одинаковых параметрах каналов указывают один параметр);
  • седьмой — значение номинального выходного напряжения в вольтах (свыше 1000 В — в киловольтах, с добавлением буквы к). При нескольких выходных каналах номинальные напряжения разделяются дробной чертой (при одинаковых параметрах каналов указывают один параметр);
  • восьмой — значение номинальной выходной частоты (для преобразователей с переменным током на выходе) в герцах. При нескольких выходных каналах с разными параметрами номинальные частоты разделяются дробной чертой (при одинаковых параметрах каналов указывают один параметр);
  • девятый — цифры, обозначающие код модификации, который поясняют в стандартах на преобразователи конкретных серий и типов. Вносится только для однотипных преобразователей с одинаковыми выходными параметрами, но с разными конструктивными исполнениями (способ подключения к сети, структура АБП и др.);
  • десятый — вид климатического исполнения.

Перед вторым, шестым и всеми последующими элементами обозначения ставится тире.

Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.