Преобразователи и выпрямители
Преобразователи частоты статические для электротермии. Основные параметры.
1. Настоящий стандарт распространяется на статические преобразователи частоты на электронных, ионных и полупроводниковых приборах, предназначенные для питания индукционных электротермических установок.
2. Преобразователи должны изготовляться на следующие номинальные мощности: 10; 25; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 и 3200 кВт.
Предельные отклонения мощности от номинальных значений— плюс 10%.
3. Номинальные частоты преобразователей и их предельные отклонения должны соответствовать указанным в табл. 1.
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках
Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме
ПРОДАМ: Преобразователь частоты PI130-0R7G3 (0, 7КВт, 3Ф)
ссылка для заказа на сайте elec.ru
https://www.elec.ru/market/vektornyj-chastotnyj-preobrazovatel-pi130-0r7g3-0-14976631125.html
Серия бюджетных преобразователей частоты, мощностью 0,75 кВт и 1,5 кВт, с питанием 220В. Убрав все лишнее, мы добились наилучшего соотношения цены и качества. Данная серия идеально подходит для людей, которым нужно решить задачу, не переплачивая за расширенный функционал.
Бренд POWTRAN
Мощность 0.75 кВт
Параметры Вход/Выход 3 фаза/380ВAC
Протокол связи RS-485
Выходной ток номинальный 2.5A
Встроенный регулятор ПИД
Режимы управления Скалярный, векторный без датчика ОС
Макс. выходная частота (Скорость вращения) 0 … 400Гц
Особенности
-Низкая цена
-Ничего лишнего, только необходимые функции
-Высокий КПД
-Простая настройка
-Питание от 220В
-5 дискретных и 2 аналоговых входа
-1 дискретный и 1 аналоговый выход
-Поддержка аналоговых сигналов 0-10В и 4-20мА
-Встроенный модуль MODBUS
Область применения
-Системы вентиляции
-Ручное и автоматическое управление насосами
-Решение прикладных задач
Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у наших специалистов.
Для Вашего удобства предлагаем выбрать оптимальный вариант получения заказа:
— на складе в г. Пушкино Московской области,
— почтой России,
— транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК.
Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
УСЛУГИ: Частотный преобразователь монтаж, подключение, программирование 3550 рублей.
Преобразователи частоты представляют собой сложные электронные приборы, которые используют для управления вращением шпиндиля асинхронного двигателя, в различных типах нагрузки. При установке и монтаже энергосберегающего оборудования учитываются различные параметры: конструктивные особенности, характеристики мест расположения оборудования и т.д. Поэтому, установка преобразователей частоты, их подключение и настройка должны осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск, и обладающим уверенными навыками монтажа электротехнических и силовых приборов и агрегатов.
Шеф-монтажные работы. Целью шеф-монтажных работ, осуществляемых на объекте заказчика под руководством ответственного специалиста, является проверка готовности установленного оборудования к началу проведения пуско-наладочных работ. По их результатам составляется протокол испытаний, заполняемый и подписываемый обеими сторонами. В случае выявления отклоняющихся от нормы параметров в документ вносится соответствующее примечание с перечислением конкретных фактов. Решение о дальнейших действиях принимается индивидуально по каждому случаю.
Пуско-наладочные работы. После оформления протокола испытаний и передачи одного экземпляра заказчику, осуществляется запуск оборудования под нагрузкой и подписывается акт его ввода в эксплуатацию. Преобразователь частоты проходит тестовую «обкатку», сроки которой в каждом случае определяются договором. Ответственным инженером проводится инструктаж сотрудников предприятия по всем типам работ (пуск-наладка, эксплуатация, обслуживание), представителю заказчика передаётся краткое письменное руководство. По окончании всех работ подписывается «Акт приёмки пуско-наладочных работ».
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
ПРОДАМ: Частотный преобразователь PI9230-075G3 (75КВт, 3Ф)
ссылка для заказа на сайте elec.ru
https://www.elec.ru/market/vektornyj-preobrazovatel-chastoty-pi9230-075g3-75k-14977076556.html
PI9000 (Стандарт-серия 11~400кВт)
Общие сведения
Линейка преобразователей частоты PI9100 открывает серию PI9000 и призвана заменить устройства серии PI8100a. Данная линейка включает в себя устройства мощностью от 0,75кВт до 4кВт с питанием от однофазной сети 220В и от 0,75кВт до 7,5кВт с питанием от трехфазной сети 380В. Применение современных технологий и алгоритмов позволило поднять надежность и точность преобразователей частоты всей серии PI9000 на новый уровень.
Характеристики
Бренд -POWTRAN
Мощность -75кВт
Параметры Вход/Выход -3 фаза/380ВAC
Протокол связи -RS-485 Встроенный; CAN, ProfiBUS-DP, DeviceNET опциональный
Выходной ток номинальный -150.0A
Встроенный регулятор -ПИД
Режимы управления -Скалярный, Векторный без датчика ОС, Векторный с датчиком ОС
Макс. выходная частота (Скорость вращения) -0-320 Гц в векторном режиме; 0-3200Гц в скалярном режиме
Особенности
-Начинает эффективно работать уже с 0,5Гц
-Режимы управления:
— Векторное управление без датчика обратной связи
— Векторное управление без датчика обратной связи (энкодер)
— Вольт-частотное управление
— Автоматическое ПИД-регулирование с датчиком
-Автоматическое определение характеристик двигателя
-Автоматическая компенсация мертвых зон и проскальзывания
-Улучшенное охлаждение
-8 дискретных и 3 аналоговых входа
-3 дискретных и 2 аналоговых выхода
-Поддержка аналоговых сигналов 0-10В и 4-20мА
-Съемная панель
Область применения
-Комплексные системы управления оборудованием с асинхронными электродвигателями
-Технологические линии
-Системы вентиляции
-Ручное и автоматическое управление насосами
-Автоматическое управление группами до 4 насосов с применением контроллера для систем водоснабжения
-Управление приводами станков, подъемников, конвейеров и т. п.
Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у наших специалистов.
Для Вашего удобства предлагаем...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
ПРОДАМ: Частотный преобразователь PI9230-045G3 (45КВт, 3Ф)
ссылка для заказа на сайте elec.ru
https://www.elec.ru/market/chastotnyj-preobrazovatel-pi9230-045g3-45kvt-3f-14977076553.html
PI9000 (Стандарт-серия 11~400кВт)
Общие сведения
Линейка преобразователей частоты PI9100 открывает серию PI9000 и призвана заменить устройства серии PI8100a. Данная линейка включает в себя устройства мощностью от 0,75кВт до 4кВт с питанием от однофазной сети 220В и от 0,75кВт до 7,5кВт с питанием от трехфазной сети 380В. Применение современных технологий и алгоритмов позволило поднять надежность и точность преобразователей частоты всей серии PI9000 на новый уровень.
Бренд POWTRAN
Мощность 45кВт
Параметры Вход/Выход 3 фаза/380ВAC
Протокол связи RS-485 Встроенный; CAN, ProfiBUS-DP, DeviceNET опциональный
Выходной ток номинальный 90.0A
Встроенный регулятор ПИД
Режимы управления Скалярный, Векторный без датчика ОС, Векторный с датчиком ОС
Макс. выходная частота (Скорость вращения) 0-320 Гц в векторном режиме; 0-3200Гц в скалярном режиме
Особенности
-Начинает эффективно работать уже с 0,5Гц
-Режимы управления:
— Векторное управление без датчика обратной связи
— Векторное управление без датчика обратной связи (энкодер)
— Вольт-частотное управление
— Автоматическое ПИД-регулирование с датчиком
-Автоматическое определение характеристик двигателя
-Автоматическая компенсация мертвых зон и проскальзывания
-Улучшенное охлаждение
-8 дискретных и 3 аналоговых входа
-3 дискретных и 2 аналоговых выхода
-Поддержка аналоговых сигналов 0-10В и 4-20мА
-Съемная панель
Область применения
-Комплексные системы управления оборудованием с асинхронными электродвигателями
-Технологические линии
-Системы вентиляции
-Ручное и автоматическое управление насосами
-Автоматическое управление группами до 4 насосов с применением контроллера для систем водоснабжения
-Управление приводами станков, подъемников, конвейеров и т. п.
Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у наших специалистов.
Для Вашего удобства предлагаем выбрать оптимальный вариант...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
ПРОДАМ: Частотный преобразователь PI9230-018G3 (18КВт, 3Ф)
ссылка для заказа на сайте elec.ru
https://www.elec.ru/market/chastotnyj-preobrazovatel-pi9230-018g3-18kvt-3f-14977076521.html
PI9000 (Стандарт-серия 11~400кВт)
Общие сведения
Линейка преобразователей частоты PI9100 открывает серию PI9000 и призвана заменить устройства серии PI8100a. Данная линейка включает в себя устройства мощностью от 0,75кВт до 4кВт с питанием от однофазной сети 220В и от 0,75кВт до 7,5кВт с питанием от трехфазной сети 380В. Применение современных технологий и алгоритмов позволило поднять надежность и точность преобразователей частоты всей серии PI9000 на новый уровень.
Характtристики
Бренд POWTRAN
Мощность 18кВт
Параметры Вход/Выход 3 фаза/380ВAC
Протокол связи RS-485 Встроенный; CAN, ProfiBUS-DP, DeviceNET опциональный
Выходной ток номинальный 37.0A
Встроенный регулятор ПИД
Режимы управления Скалярный, Векторный без датчика ОС, Векторный с датчиком ОС
Макс. выходная частота (Скорость вращения) 0-320 Гц в векторном режиме; 0-3200Гц в скалярном режиме
Особенности
-Начинает эффективно работать уже с 0,5Гц
-Режимы управления:
— Векторное управление без датчика обратной связи
— Векторное управление без датчика обратной связи (энкодер)
— Вольт-частотное управление
— Автоматическое ПИД-регулирование с датчиком
-Автоматическое определение характеристик двигателя
-Автоматическая компенсация мертвых зон и проскальзывания
-Улучшенное охлаждение
-8 дискретных и 3 аналоговых входа
-3 дискретных и 2 аналоговых выхода
-Поддержка аналоговых сигналов 0-10В и 4-20мА
-Съемная панель
Область применения
-Комплексные системы управления оборудованием с асинхронными электродвигателями
-Технологические линии
-Системы вентиляции
-Ручное и автоматическое управление насосами
-Автоматическое управление группами до 4 насосов с применением контроллера для систем водоснабжения
-Управление приводами станков, подъемников, конвейеров и т. п.
Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у наших специалистов.
Для Вашего удобства предлагаем выбрать...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл