Преобразователи и выпрямители
Шкафы для тиристорных электроприводов. Классификация, габаритные размеры и технические требования.
Настоящий стандарт распространяется на несущие конструкции шкафов (далее — шкафы) для тиристорных электроприводов общего назначения, работающих в закрытых помещениях.
Настоящий стандарт не распространяется на шкафы непосредственно устанавливаемые или встраиваемые в оборудование, а также на шкафы тиристорных электроприводов, работающие:
- на подвижных средствах наземного, водного и воздушного транспорта;
- в средах с токопроводящей пылью;
- в средах, содержащих едкие газы и пары, разрушающие металл и изоляцию;
- во взрывоопасных средах;
- в условиях воздействия различных излучений (нейтронного, электронного излучений) и непосредственной солнечной радиации
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Шкафы подразделяют:
- по способу установки:
- на отдельно стоящие с боковыми стенками;
- для установки в щиты без боковых стенок (перегородок);
- для установки в щиты с боковыми стенками (перегородками);
- по способу обслуживания на:
- односторонние;
- двухсторонние;
- по конструкции дверей на:
- одностворчатые для шкафов длиной до 800 мм;
- двухстворчатые для шкафов длиной более 800 мм;
- по способу охлаждения:
- с естественной вентиляцией;
- с автономной принудительной вентиляцией;
- с внешней принудительной вентиляцией.
2.ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
2.1. Размеры шкафов должны выбираться из следующих значений:
- высота — от 1200 до 2200 мм (значения должны быть кратными 200);
- глубина —400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм;
- длина —600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм.
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках
Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме
ПРОДАМ: Коробка разветвительная У194, У195 (от 3.50 руб/шт.)
Коробки ответвительные У194, У195 скрытой установки пластмассовые с крышкой предназначены для протяжки и ответвления электрических кабелей при выполнении электромонтажных работ. Изготовлены из трудносгораемой пластмассы.
Коробка полиэтиленовая с крышкой У194
- IP 20;
- Внутренние размеры: 65х15 мм.
ЦЕНА 3.50 руб/шт
Коробка карболитовая с крышкой У194
- IP 20;
- Внутренние размеры: 65х15 мм.
ЦЕНА 5 руб/шт.
Коробка полиэтиленовая с крышкой У195
- IP 20;
- Внутренние размеры: 65х30 мм.
ЦЕНА 4.00 руб/шт
Мардимасова Ольга · ООО "Электрокомплект" · 17 апреля · Россия · Респ Башкортостан
ПРОДАМ: Замки к боксам HLT Electric
Назначение – Предназначены для запирания электрических сборок, шкафов с целью защиты от несанкционированного проникновения и для защиты от попадания пыли и влаги, а так же используются для запирания почтовых ящиков.
Область применения:
– Шкафы, щиты, сборки, панели;
– Для использования в быту.
Материалы:
– Замки выполнены из оцинкованного металла, устойчивого к коррозии;
– Ключи выполнены из никелированной стали.
Преимущества:
– Герметичная конструкция замка;
– Дополнительная защита от коррозии благодаря оцинкованному покрытию;
– Высокая степень защиты IP66.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 29 апреля · Россия · г Москва
ПРОДАМ: ТЭН 170А8, 5/0, 4 S 230 (шкаф ЭШ Abat)
ТЭН-170А8,5/0,4-S230 для шкафов пекарьских ЭШ АБАТ (Чувашторгтехника).
Технические характеристики:
Материал оболочки: нержавеющая сталь
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 230 вольт
Диаметр: 8,5 мм
Цена 650 руб с НДС.
В наличии.
Скидки! Звоните!
Данилов Евгений.
ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ПРОДАМ: Продаем ТЭН
ТЭН В3-181/190-7, 5-6, 5/2, 4Т220 (Чебоксары)
Для духовок плит серии ЭП, Духовых шкафов ШЖЭ, Расстоечных шкафов ШРТ-16 Абат (Чувашторгтехника) Чувашторгтехника (100 px)
Технические характеристики:
Материал оболочки: нержавеющая сталь
Мощность: 2, 4 кВт
Напряжение: 230 вольт
Диаметр: 6, 5 мм
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ПРОДАМ: Нейлоновая муфта типа PGL на гофру (черный) HLT Electric
Назначение – Предназначена предназначены для ввода гофрированных труб в корпус щитового оборудования, электромонтажных коробок и металлических лотков.
Область применения – Щиты, электромонтажные коробки.
Материалы – Корпус выполнен из не поддерживающего горение полиамида РА-66.
Преимущества:
– Высокое качество материалов муфт PGL обеспечивает им широкий температурный диапазон работы (от -40°С до +120°С);
– Устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя. смазочные вещества и т.д.);
– Широкий размерный ряд.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 29 апреля · Россия · г Москва