ГОСТ 8594-80. Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия

28 сентября 2017 г. в 12:34
ГОСТ 8594-80. Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия
ГОСТ 8594-80. Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия

Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия.

Предисловие

Настоящий стандарт распространяется на коробки для монтажа выключателей по ГОСТ 7397.0—89 и штепсельных розеток по ГОСТ 7396.1—89 (в дальнейшем — электроустановочные устройства) с помощью распорных лапок при выполнении скрытой электропроводки.

Виды климатического исполнения коробок по ГОСТ 15150—69 должны быть установлены в ТУ на коробки конкретных типов.

Стандарт устанавливает требования к коробкам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования разд. 2 и 7, пип. 3.2—3.5, 3.9, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.5, 6,6 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми. Необходимость применения рекомендуемых показателей устанавливают в ТУ на коробки конкретных типов или изготовитель и потребитель определяют при заключении договоров.

Дата введения 01.01.82. Постановлением Госстандарта № 2238 от 27.12.91 снято ограничение срока действия

Ключевые слова: ГОСТ 8594-80, электротехника, установочная коробка, коробка для установик выключателя, коробка установки розеток, коробка для скрытой проводки, коробка для скрытой электропроводки

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Концевые выключатели: ВП15/ВП16/ВПК2110(2111)/КУ701/КУ703/ВК300/БВК260

концевые (путевые) выключатели: КУ701-21г.-1шт.*1700р. (электротехник/в упаковке) КУ701-21г.-2шт.*1300р. (электротехник/один в упаковке)-плоская крышка КУ703-21г.-1шт.*2000р. (электротехник)-без противовеса КУ703-21г.-2шт.*2000р. (техэнерго)-без противовеса КУ703-21г.-1шт.*2000р. (IEK)-без противовеса ВП83-Г23-231-55УХЛ3.30(ВП16Г-231)-12г.-6шт.*350р. (зенит/беларусь)-без самовозврата ВК300-БР-11-67У2-21г.-6шт.*500р. (техэнерго/вупаковке) ВПК-Ф-01-УХЛ3.1(ВПК2110Ф)-13г.-1шт.*300р. (зенит/беларусь)-с фиксатором ВПК-01-УХЛ3.1(ВПК2111)-12/13г.-2шт.*300р. (зенит/беларусь) ВПК-Ф-01-УХЛ3.1(ВПК2111Ф)-12г.-3шт.*350р. (зенит/беларусь)-с фиксатором ВПК2110Б-22г.-2шт.*300р. (электротехник) ВПК2110Б-21г.-19шт.*300р. (кэаз/в упаковке) ВПК2111Б-91г.-2шт.*350р. (украина) ВПК2112Б-23г.-4шт.*350р. (техэнерго/в упаковке) ВП15-21Б-221-54У2.3-1шт.*250р. (с хранения/украина) ВП15Д-21Б-111-54У2.7-1шт.*200р. (с хранения/украина) БВК260-24УХЛ4=24В-89г.-1шт.*400р. ----------------------- г. Орёл
Химич Виктор · 27 апреля · Россия · Орловская обл
концевые выключатели: ВП15/ВП16/ВПК2110(2111)/КУ701/КУ703/ВК300/БВК260

ПРОДАМ: Клеммники для электромонтажных коробок

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации клеммники. Клеммники предназначены для установки в электромонтажные коробки и подключения в поседующем к ним проводов и кабелей.
Зуев Владислав · Копос Электро · 26 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Металлический кабельный ввод Серия PG HLT Electric

Назначение – Используются для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов с целью защиты проводников от повреждений и самой конструкции от проникновения влаги и пыли в месте ввода. Область применения – В щитах, монтажных коробках, различных электроустановках. Материалы: – Материал корпуса и фиксирующей гайки: латунь; – Покрытие: никелирование; – Материал уплотнителя: неопрен. Преимущества: – Высокая стойкость материала корпуса к синтетическим маслам и всем видам топлива; – Высокая степень защиты IP68; – Широкий диапазон рабочих температур; – Герметичный обхват кабеля посредством неопренового уплотнителя. Конструкция: – Тип резьбы: PG – Инструмент для монтажа отверстий: пресс гидравлический.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 23 апреля · Россия · г Москва
Металлический кабельный ввод Серия PG HLT Electric

ПРОДАМ: Выключатель А 3776

Выключатель А 3776. — Номинальный ток: 160А — Калибруемое значение номинального рабочего тока теплового расцепителя, А: уточняется в заказе. — Уставка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания: уточняется в заказе. Надежный, недорогой выключатель, отечественного производителя. Предназначены для защиты электрических установок от недопустимых перегрузок и токов короткого замыкания, а также для нечастой коммутации при нормальных условиях работы. По принципу действия автоматический воздушный выключатель (автомат) представляет собой первичное реле прямого действия.
Мишина Светлана · БММ · 16 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Выключатель А 3776

ПРОДАМ: Металлические кабельные вводы Серия PG HLT Electric

Назначение: – Используются для герметичного ввода–вывода кабелей и проводов с целью защиты проводников от повреждений и самой конструкции от проникновения влаги и пыли в месте ввода. Область применения: – В щитах, монтажных коробках, различных электроустановках. Материалы: – Материал корпуса и фиксирующей гайки: латунь; – Покрытие: никелирование; – Материал уплотнителя: неопрен. Преимущества: – Высокая стойкость материала корпуса к синтетическим маслам и всем видам топлива; – Высокая степень защиты IP68; – Широкий диапазон рабочих температур; – Герметичный обхват кабеля посредством неопренового уплотнителя. Конструкция: – Тип резьбы: PG – Инструмент для монтажа отверстий: пресс гидравлический.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · Сегодня · Россия · г Москва
Металлические кабельные вводы Серия PG HLT Electric
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.