Конденсаторы для электротермических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц. Общие технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на конденсаторы для повышения коэффициента мощности электротермических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.
Виды климатических исполнений УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150.
Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 110.
Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении.
1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Конденсаторы должны изготовляться типов ЭСВ, ЭСВП, ЭСВК и ЭСК.
В обозначении типов конденсаторов буквы означают:
- Э — для электротермических установок;
- С — пропитка синтетической жидкостью;
- В — водяное охлаждение*;
- П — подстроечный;
- К — комбинированный диэлектрик: бумага, пленка.
1.2. Конденсаторы должны изготовляться на номинальные напряжения: 0,5; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0 кВ.
Для действующих установок допускается изготовление конденсаторов на другие номинальные напряжения, которые устанавливаются в стандартах или технических условиях на конденсаторы конкретных типов.
1.3. Конденсаторы должны изготовляться на номинальные частоты: 0,5; 1,0; 2,4; 4,0; 10,0 кГц.
Для действующих установок допускается изготовление конденсаторов на другие номинальные частоты, которые устанавливаются в стандартах или технических условиях на конденсаторы конкретных типов.
1.4. Номинальные мощности конденсаторов должны выбираться из следующего ряда: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2250 квар.
Предельные отклонения мощности (емкости) устанавливаются в стандартах или технических условиях на конденсаторы конкретных типов.
1.5. Схемы включения конденсаторов должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на конденсаторы конкретных типов.
1.6. Габаритные, установочные, присоединительные размеры конденсаторов и их предельные отклонения должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на конденсаторы конкретных типов, при этом:
- номинальные значения габаритных размеров корпусов конденсаторов мощностью до 800 квар должны быть 380 х 120 х 350 мм, где первое число означает длину, второе — ширину, третье — высоту, масса — не более 35 кг;
- номинальные значения габаритных размеров корпусов и массу конденсаторов мощностью свыше 800 квар следует устанавливать в стандартах или технических условиях на конденсаторы конкретных типов.
1.7. Обозначение типономиналов конденсаторов устанавливается в стандартах или технических условиях на конденсаторы конкретных типов.