Соединители плоские втычные. Основные размеры, технические требования и методы испытаний
Предисловие
Настоящий стандарт распространяется на плоские втычные соединители (далее соединители), состоящие из розеток и вилок с плоскими гнездовыми и штыревыми контактами, и устанавливает основные размеры вставок и гнезд, а также технические требования и методы испытаний соединителей.
Стандарт не распространяется на соединители для электрооборудования дорожных транспортных средств и сельскохозяйственных самоходных машин.
Соединители предназначены для разъемного контактного соединения проводов и кабелей (далее проводников) с медными жилами сечением от 0,35 до 10 мм2 между собой и присоединения указанных проводников к электротехническим устройствам при монтаже электрических цепей переменного тока напряжением от 24 до 660 В частотой до 60 Гц и постоянного тока напряжением от 24 до 440 В.
Виды климатических исполнений УЗ, ТЗ по ГОСТ 15150—69. Соединители также пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4.
Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в справочном приложении 1.
Введение
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ В. А. Сушко, канд. техн. наук; П. И. Ясвен (руководитель темы); А- В. Мам- ченко; В. П. Ситников
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.86 № 3281
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5360—85
4. ВЗАМЕН ГОСТ 23557—79; ГОСТ 24566—81
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на которые дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
---|---|
ГОСТ 9.303—84 | 2.2.9 |
ГОСТ 20.57.406—81 | 3.2; 3.11 |
ГОСТ 931—78 | 2.6.1 |
ГОСТ 2208—75 | 2.6.1 |
ГОСТ 8223—81 | 2.2.13 |
ГОСТ 14254—80 | 272.3 |
ГОСТ 15150—69 | Вводная часть; 2.2.4 |
ГОСТ 15543—70 | 2.4.2 |
ГОСТ 17516—72 | 2.4.1 |
ГОСТ 24606.3—82 | 3.8 |
ГОСТ 24606.4—83 | ЗЛО |
ГОСТ 24606.7—84 | 3.5.1; 3.5.2 |
СТ СЭВ 4734—84 | 3.6 |
Ключевые слова: ГОСТ 24566-86, электротехника, соединитель, соединитель плоский, втычной соединитель, плоский втычной соединитель, размеры соединителей