ГОСТ 25034-85. Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 25034-85. Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 25034-85. Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний

Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний

Предисловие

Настоящий стандарт распространяется на винтовые контактные зажимы (далее — зажимы) на номинальный ток до 63 А, предназначенные для присоединения проводников: из меди, алю- момедных, алюминиевых, из алюминиевых сплавов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ' 2188—80.

Термины, использованные в стандарте, (и пояснения к ним приведены в справочном приложении 1.

Введение

РАЗРАБОТАН Министерством электротехнической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ В. А. Сушко, П. И. Ясвен, А. А. Маркелов

ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности. Начальник Технического управления Е. Г. Орлов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 октября 1985 г. № 3462

Ключевые слова: ГОСТ 25034-85, электротехника, зажим, контактный зажим, винтовой зажим, контактный винтовой зажим, классификация зажимов, технические требования к зажимам

Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».