ГОСТ 34839-2022 Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия

  • 11 мая 2023 г. в 09:58
  • 5
  • Поделиться
  • Пожаловаться
ГОСТ 34839-2022 Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия
ГОСТ 34839-2022 Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия

Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

2. ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 46 «Кабельные изделия».

3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 апреля 2022 г. № 150-П).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
АрменияАМЗАО «Национальный орган по стандартизации
и метрологии» Республики Армения
БеларусьBYГосстандарт Республики Беларусь
КазахстанKZГосстандарт Республики Казахстан
КиргизияKGКыргызстандарт
РоссияRUРосстандарт
УзбекистанUZУзгосстандарт

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июля 2022 г. № 621-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34839-2022 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2023 г.

5. Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международных стандартов IEC 60055-1: 2005 «Кабели с бумажной изоляцией в металлической оболочке на номинальное напряжение до 18/30 кВ включительно (с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, за исключением маслонаполненных кабелей и кабелей с газом под давлением). Часть 1. Испытания кабелей и арматура к ним» [«Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voltages up to 18/30 kV (with copper or aluminum conductors and excluding gas-pressure and oil-filled cables) — Part 1: Tests on cables and their accessories», NEQ]; IEC 60502-4:2010 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Часть 4. Требования к испытанию кабельной арматуры на номинальное напряжение от 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (t/m = 36 кВ)» [«Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) — Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)», NEQ]

6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 34839-2022

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабельные муфты

Прогрессив Северо-Запад, ждем вас на нашем центральном сайте, ежедневно!!! Всегда по наличию: кабельные муфты на напряжение до 1 кВ кабельные муфты на напряжение до 10 кВ кабельные муфты на напряжение 20-35 кВ 1. Гарантия. 2. Отправка во все регионы РФ. 3. Форма оплаты: наличный и безналичный расчет. 4. Цены, лучшие в регионе (убедитесь сами). 5. Добро пожаловать на наш центральный сайт.
Гареев Руслан · ПРОГРЕССИВ СЕВЕРО-ЗАПАД · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные муфты

ПРОДАМ: Розетка кабельная 63А/400V/3P+N+E/IP67 (235-6)

2шт * 3000р.00к. Характеристики товара: Класс: Силовые разъемы стандарта CEE Страна: Австрия Производитель: PCE Артикул: 235 Тип изделия: Розетка Номинальный ток, А: 63 Напряжение, В: 380-415 Количество силовых полюсов: 3P+N+E Степень защиты: IP66/67 Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч: 6 Номинальное напряжение, В: 400 Цвет: Красный Высота, мм: 114 Длина, мм: 269 Материал корпуса: Полиамид 6 (PA6) Ширина, мм: 114
Котов Константин · ООО "КЛАССИК" · 3 июня · Россия · г Санкт-Петербург
Розетка кабельная 63А/400V/3P+N+E/IP67 (235-6)

ПРОДАМ: АГИЕ.686381.001 ввод выключатель с-35

Выключатель С-35 ВБНТ-35 ВВС-35 5БП.516.310 5БП.516.311 АПСЯ.686351.003СБ АГИЕ.686381.001 АГИЕ.686381.001-01 Выключатель высокого напряжения трехполосный типа С-35М-630-10 предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50(60) Гц с номинальным напряжением 35 кВ. Выключатель управляется электромагнитным приводом ПЭМУ-500 или пружинным ПП-67. Структура условного обозначения С-35М-630-10ХХ1: С – серия; 35 – номинальное напряжение, кВ; М – модернизированный; 630 – номинальный ток, А; 10 – номинальный ток отключения, кА; Х - А и Б ( вводы с длиной пути утечки внешней изоляции категории А и Б по ГОСТ 9920-89 ); Х1 - климатическое исполнение ( У, Т, ХЛ ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. Условия эксплуатации Высота над уровнем моря не более 1000 м. Верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего воздуха от 40 до минус 45С. Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.3-75. Выключатель соответствует ГОСТ 687-78, ТУ 16-520.129-78.
Викулов Александр · СЭК · 1 июня · Россия · Свердловская обл
АГИЕ.686381.001 ввод выключатель с-35

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели 35кВ

Продаем вакуумные выключатели ВВУ-35, ВВН-35 и разъединители РДЗ-35. Вакуумный выключатель ВВУ-35 предназначен для коммутаций цепей при нормальных и аварийных режимах в электрических сетях 35кВ.
Землеруб Борис · Трансформатор · Сегодня · Россия · Самарская обл
Вакуумные выключатели  35кВ

ПРОДАМ: Зажимы под кабель ВА 57-35, 51-35, 04-36

Продам зажимы под кабель на ВА 57-35, 04-36, 51-35 в хорошем состоянии
Александр · ооо "Электро" · 6 июня · Россия · Ульяновская обл
Зажимы под кабель ВА 57-35, 51-35, 04-36
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.