Александров А.М. Выбор уставок срабатывания защит асинхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ
Введение
Для защит асинхронных электродвигателей традиционно применяются относительно простые защиты, такие как максимальные токовые и дифференциальные, однако выбор уставок срабатывания этих защит применительно к электродвигателям имеет свои особенности. Назначение этой работы состоит в том, чтобы наряду с известными правилами выбора уставок максимальных и дифференциальных токовых защит обратить внимание на особенности их выбора для электродвигателей. Кроме того, здесь приведены рекомендации по выбору уставок специфических защит электродвигателей: от тепловой и токовой перегрузки, от нарушения режима пуска, от асимметрии поданного из сети напряжения. Эти защиты часто называют профилактическими, поскольку их задача не допускает такие опасные режимы работы электродвигателя, которые приводят к его повреждению. Реализация этих защит стала возможной благодаря использованию полупроводниковых аналоговых устройств и, особенно, микропроцессорных (цифровых) многофункциональных устройств (например, ЯРЕ-2201, SPAM, SPAC-802).
Ограниченный объем брошюры не позволяет последовательно и в полном объеме рассмотреть все вопросы выбора уставок релейной защиты: от расчета токов КЗ до проверки погрешностей трансформаторов тока. По эти вопросам рекомендуем воспользоваться книгами, указанными в списке литературы.
Аппаратное выполнение защит асинхронных электродвигателей весьма разнообразно: от сборных защит на электромеханических реле (серий РТ-40, РТ-80, РНТ-565, ДЗТ-11, РВ-100, РП-220, РП-251) и на микроэлектронных реле (серий РСТ-13, РСТ-15, РТЗ-51, РВ-01, РП-16, РП-18) до специальных комплексных устройств типа 2201 и микропроцессорных цифровых защит.
Цифровые устройства наряду с общественными их достоинствами более полно приспособлены к условиям работы электродвигателей. В настоящее время наиболее известны микропроцессорные защиты фирмы ABB (Финляндия) серии SPAM 150C и русифицированный вариант этой защиты, выпущенный СП "АББ Реле-Чебоксары", серии SPAC-802. Защита электродвигателя серии SPAM 150C разработана для зарубежных двигателей, параметры которых, в частности фирмы Brown-Boveri, близки к параметрам отечественных двигателей. Поэтому защиты SPAM 150C и их аналог SPAC-802 применимы для защиты отечественных двигателей. Так как опыт эксплуатации микропроцессорных защит еще недостаточен, приводимую методику выбора уставок следует считать рекомендательной и она должна быть уточнена по мере накопления опыта. В связи с тем, что на многих предприятиях отсутствует информация на защиту SPAM 150C, в приложении приведены основные технические данные защиты, а при выборе уставок даны краткие пояснения принципов выполнения защит для более полного понимания выполняемых операций.
...
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках