Типовой проект 407-3-682.09 Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1250 кВА на базе оборудования ЗАО «ПЗЭМИ»
Техническая характеристика
ТП 10(6)/0,4 кВ размещается в отдельно стоящем одноэтажном здании и предназначена для электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей в электросетях городов и поселков с амплитудным значением сквозного тока короткого замыкания до 51 кА.
Технологический процесс поступления, распределения и преобразования электроэнергии на напряжение 10(6) кВ и 0,4 кВ — непрерывный. Максимальная проходная мощность составляет 10900 кВ*А при 10 кВ и 6540 кВ*А при 6 кВ. Максимальная мощность установленных силовых трансформаторов напряжением 10(6)/0,4 кВ равна 2x1250 кВ*А.
Прием и распределение электроэнергии на напряжение 10(6) кВ производится через распределительное устройство (РУ), укомплектованное ячейками КСО-203 с выключателями нагрузки по варианту 1 (трансформаторы мощностью 630 кВ*А), с вакуумными выключателями на вводах трансформаторов по варианту 2 (трансформаторы мощностью 1000 кВ*А и 1250 кВ*А) производства ЗАО «ПЗЭМИ». В ТП предусматривается 6 кабельных линий на напряжение 10(6) кВ: 2 питающие, 2 линии к трансформатору, 2 отходящие линии. По пропускной способности отходящих линий проект разработан на ток 630 А, питающих — 630 А.
Прием и распределение электроэнергии на напряжение 0,4 кВ производится со щитов 0,4 кВ ЩО-70 и ШНН производства ЗАО «ПЗЭМИ». Отходящие линии выполнены по схеме с автоматическими выключателями.
Предусмотрен учет электроэнергии и возможность установки шкафа наружного освещения.