Что не так с вашим дизельгенератором?

27 апреля 2018 г. в 10:23

Типичные неисправности дизель генераторов

Не всегда просто распознать, что же произошло с агрегатом и где искать неисправность. Мы обратились к 12-летнему опыту конструкторов ПСМ и опросили инженеров нашей сервисной компании Volga Nord. В получившемся материале представлены типичные «недомогания» дизельгенераторов и варианты первой помощи.

Volga Nord

Симптомы: не запускается двигатель

Помощь

Диагноз и лечение

Возможные причины неполадки могут быть связаны со:

  • впрыскивающим насосом — нужно удалить воздух;
  • нагнетательным трубопроводом — топливо слишком медленно протекает или утекает, нужно проверить состояние трубки или подтянуть резьбовые соединения;
  • холодным мотором — есть возможность поднять температуру за счет горячей воды, залитой в систему охлаждения (желательно до 40°);
  • недостаточным сжатием топливной смеси в цилиндрах, также могло произойти повреждение поршневых колец;
  • слишком тугим прокручиванием или вообще стопором двигателя, возможно, произошел задир подшипников или поршней, в таком случае единственное решение — капитальный ремонт мотора.

Симптомы: после запуска двигатель останавливается сам собой

Помощь

Диагноз и лечение

  • Причиной может быть неисправность подводящего трубопровода. Бывает что во впрыскивающем насосе забился или неисправен топливный фильтр. В лучшем случае, решить проблему поможет его прочистка, в худшем — замена детали.

Симптомы: неплавная работа дизеля

Помощь

Диагноз и лечение

Тут причин может быть много:

  • недостаточная плотность во всасывающих трубках,
  • нарушение впрыска,
  • слабое охлаждение,
  • низкокачественное топливо,
  • попадание воды в бак,
  • слабое сжатие или слабая плотность клапанов,
  • попадание воздуха в топливную систему.

В данном случае, следуя гиппократовскому «не навреди», лучше сразу обратиться к специалистам и провести диагностику.

Куда обращаться?

Федеральный сервисный оператор Volga Nord работает с дизельными установками всех известных европейских и отечественных брендов. Инженеры приезжают на место эксплуатации оборудования в любую точку России и СНГ. В багаже компании 3500 реализованных проектов в 16 странах мира.

Источник: Пресс-служба компании «ПСМ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «ПСМ» («Промышленные силовые машины») — крупнейший российский производитель специального оборудования на базе дизельных двигателей российского и импортного производства (ЯМЗ, ТМЗ, ММЗ, Volvo Penta, John Deere). Компания предлагает широкий модельный ряд дизельных электростанций мощностью от 12 до 1000 кВт, силовых приводов для комплектации специального оборудования и техники, свыше 200 моделей дизельных насосных установок для перекачки различных жидкостей.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Ремонт дизельных электростанций опыт работы 15 лет!

Предлагаем услуги по ремонту дизель генераторов любых моделей. В нашем сервисном центре есть в наличии запчасти и расходные материалы. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области также в регионы России. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Гарантия на все виды работ работаем по договору. Более подробную информацию можете получить у наших специалистов по телефону.
Плешкова Елена · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Ремонт дизельных электростанций опыт работы 15 лет!

УСЛУГИ: Услуга диагностики неполадок ДГУ

Диагностика дизельного генератора представляет собой комплекс мероприятий, который направлен на раннее выявление неисправностей ДГУ. Мы предоставляем услуги по диагностике станции, в результате которой составим рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту (если есть необходимость). Подробнее вы можете уточнить по телефону или в сообщениях. Стоимость работ зависит от мощности конкретной станции. — До 12 кВт — индивидуальный расчет; — от 12 и до 40 кВт — от 15 000 рублей; — от 40 и до 100 кВт — от 18 000 рублей; — от 100 и до 300 кВт — от 25 000 рублей; — от 300 и до 600 кВт — от 30 000 рублей: — от 600 кВт — индивидуальный расчет.
Киямов Расим · Завод КЭС · Сегодня · Россия · Респ Татарстан
Услуга диагностики неполадок ДГУ

УСЛУГИ: Ремонт дизельных тепловых пушек опыт работы 15 лет!

Предлагаем ремонт дизельных тепловых пушек любых марок. В наша компания имеет в штате специалистов которые готовы помочь в ремонте в сжатые сроки. Все есть в наличии запчасти топливные фильтры, форсунки, фото-элементы, платы управления и многое другое. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области. Гарантия на все виды работ работаем по договору. Подробную информацию можете получить у наших специалистов.
Плешкова Елена · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Ремонт дизельных тепловых пушек опыт работы 15 лет!

УСЛУГИ: Обслуживание дизель генераторов опыт работы 15 лет!

Сервисный центр производит техническое обслуживание дизель генераторов различной мощности. В наличии оригинальные запасные части и расходные материалы на различные марки. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области, а также в регионы России и страны СНГ. Любая форма оплаты для юридических и физических лиц. Гарантия на все виды работ работаем по договору.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Обслуживание дизель генераторов опыт работы 15 лет!

КУПЛЮ: Куплю дизельный двигатель!

Покупаем отечественные или импортные дизельные двигатели новые и с наработкой в любом техническом состояние. Для удобства наших клиентов предлагаем услуги по выезду сервисной службы по Москве и Московской области, а также в регионы России. Опыт работы 15 лет на электротехническом рынке. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Более подробную информацию можете получить у наших специалистов.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Куплю дизельный двигатель!
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.