Компания «Курс» вот уже 15 лет работает на рынке электротехники. Фирма специализируется на поставках и продаже высоковольтного и низковольтного оборудования, полимерных изоляторов, электротехнического фарфора. Компания, 15 лет работающая на рынке электротехники, уже давно зарекомендовала себя как надежный партнер. Сегодня ЗАО «Курс» открыло в своей истории новую страничку – теперь компания занимается и поставкой электрощитового оборудования низкого и среднего напряжения. Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТам РФ и сопровождается сертификатами соответствия и качества. В этом номере вы можете познакомиться с оборудованием среднего напряжения.

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-200 Предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 6 или 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью. Камеры предназначены для установки только в специальных электротехнических помещениях. Изготавливаются по 28 принципиальным схемам главных цепей.

Вторичные цепи (цепи защиты) в камерах выполняются на базе:

а) электромеханического реле;
б) микропроцессорных блоков (Sepam, БМРЗ, ТЕМП и т. д.).

Габаритные размеры камер, сетка схем главных цепей приведены в техническом описании. При двухрядном расположении камер сборная шина соединяется с помощью шинного моста. Длина шинного моста определяется проектом. Шинные мосты изготавливаются как с разъединителями, так и без них.

В камерах установлены:

  • высоковольтная аппаратура первичных цепей, масляные или вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, разрядники, индикаторы напряжения в количествах и сочетаниях, предусмотренных проектом;
  • аппаратуры вторичных цепей (клеммные ряды, реле, измерительные приборы и пр.).

Номинальный ток главных цепей – 630; 1000 А. Электродинамическая стойкость главных цепей – 51кА. Степень защиты панелей со стороны фасада IP-21, с остальных сторон IP-00. Гарантийный срок устанавливается не менее двух лет со дня ввода камер в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня получения камер потребителем.

Габаритные размеры камер:

Для КСО-285, КСО-292:

  1. высота (со сборными шинами) – 2560 мм; 
  2. глубина (в основании) – 1100 мм; 
  3. ширина – 1000 мм. 

Для КСО-298:

  1. высота (со сборными шинами) – 2650 мм; 
  2. глубина (в основании) – 1100 мм; 3) ширина – 750 мм, для камеры с трансформатором собственных нужд – 1000 мм. 

Для КСО-285М:

  1. высота (со сборными шинами) – 2650 мм; 
  2. глубина (в основании) – 900 мм; 3) ширина – 800 мм, для камеры с трансформатором собственных нужд – 1000 мм. 

Основные параметры камер КСО соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1
№ п/пHаименование параметраHорма

1

Номинальное напряжение (линейное), кВ6; 10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ7,2; 12

3

Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А400; 630; 1000

4

Номинальный ток главных цепей камер КСО с выключателем нагрузки при частоте 50 Гц, А400; 630

5

Номинальный ток трансформаторов тока, А50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000

6

Номинальный ток сборки шин, А630; 1000

7

Номинальный ток шинных мостов, А630; 1000

8

Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя при частоте 50 Гц, кА20

9

Номинальный ток отключения выключателя нагрузки при частоте 50 Гц, А400; 630

10

Ток электродинамической стойкости, кА51

11

Ток термической стойкости, кА20

12

Время протекания термической стойкости, с: 

  1. для камер на 400 × 600 А (кроме камер с выключателем нагрузки)
  2. для камер 1000 А 
  3. для камер с выключателем нагрузки

2
3

13

Номинальное напряжение вспомогательных цепей:

  1. цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, В
  2. цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета, АВР), В
  3. цепи освещения внутри камер КСО, В

220
100
36

14

Ток плавкой вставки силового предохранителя, А31,5—160

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-386, 386-М

Общий вид
камеры КСО 386
Общий вид секционной
камеры КСО 386
 

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-386, 386-М предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 6—10 кВ переменного тока, частотой 50—60 Гц с изолированной нейтралью. Камеры комплектуются выключателями нагрузки ВНМ, ВНА

В камерах предусмотрены следующие механические блокировки:

  • блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включенных главных ножах выключателя нагрузки или разъединителя;
  • блокировка, не допускающая включение главных ножей при включенных заземляющих ножах выключателя нагрузки или разъединителя.

Номинальное напряжение – 6; 10 кВ. Наибольшее рабочее напряжение – 7,2; 12 кВ. Номинальный ток главных цепей – 400; 630 А. Род тока – переменный. Частота – 50—60 Гц. Электродинамическая стойкость главных цепей – 41 кА. Степень защиты панелей со стороны фасада IP-20, с остальных сторон IP-00.

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки серии КТПн мощностью 160—630 кВА

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки серии КТПн предназначены для приема электро- энергии напряжением 6—10 кВ, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 0,4 кВ, частотой 50 Гц. 

КТПн состоит из устройства высокого напряжения (УВН), понижающего силового трансформатора, снижающего первичное напряжение с 6—10 кВ до вторичного напряжения 0,4 кВ, и распределительного устройства низкого напряжения РУНН.

Все элементы собраны в единую установку и полностью подготовлены для подключения к цепям высокого и низкого напряжения.

В подстанции предусмотрены следующие виды защит:

На стороне ВН:

  • от атмосферных перенапряжений – разрядники FV1-FV3;
  • от межфазных коротких замыканий – предохранители FU1-FU3.

На стороне НН: 

  • от атмосферных перенапряжений – разрядники FV4-FV6;
  • от перегрузки силового трансформатора;
  • от коротких замыканий и перегрузок в отходящих линиях QS1-QS8;
  • от коротких замыканий в линии наружного освещения.

В подстанции предусмотрены блокировки, предотвращающие:

  • включение заземляющих ножей выключателя нагрузки при включенных силовых;
  • включение главных ножей выключателя нагрузки при включенных заземляющих.

В КТПн установлено следующее оборудование:

Со стороны ВН:

  • на вводе выключатель нагрузки с заземляющими ножа- ми, предохранители, разрядники.

Со стороны НН: 

  • на вводе автоматический выключатель и рубильник – разъединитель;
  • трансформаторы тока для учета электроэнергии;
  • измерительные приборы (амперметры, вольтметр с возможностью измерения фазного и линейного напряжения);
  • на отходящих линиях могут быть установлены планочные изоляционные выключатели-предохранители серии ARS, либо автоматические выключатели серии ВА 04—36, ВА 51—39, ограничители перенапряжений ОПН-0,4.

В КТПн имеется фидер наружного уличного освещения, который может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также в подстанции предусмотрено дежурное освещение каждого отсека.

Для нормальной работы приборов учета при условиях низкой температуры в подстанции предусмотрена функция автоматического включения обогрева счетчиков.

В КТПн мощностью 400, 630 кВА предусмотрена возможность аварийного отключения вводного автоматического выключателя при перегреве силового трансформатора.