Практическое решение проблем ЭМС сводится к двум моментам: знанию помехоустойчивости оборудования и в приведение их в соответствие друг другу. Это отражается в нормативной базе. Любое современное здание насыщено множеством электронной, телекоммуникационной, цифровой и прочим оборудованием, которое имеет очень низкий уровень защиты от импульсных помех и перенапряжений. На многих промышленных предприятиях нередко имеет место неудовлетворительное качество электропитания, происходит повреждение электронной техники.

Во времени проведения проектных и монтажных работ, а также эксплуатации объекта при проведении мероприятий по защите от импульсных перенапряжений нельзя рассматривать различные типы оборудования, различные системы и коммуникаций отдельно друг от друга.

При характеристике электромагнитной обстановки применяют термины «электрическое поле», «магнитное поле», «электромагнитное поле».

Электрическое поле создается зарядами, величина Е, единица измерения В/м (Вольт — на -метр).

Магнитное поле создается при движении электрических зарядов по проводнику, величина H, единица измерения А/м (Ампер — на — метр). При измерении сверхнизких и крайне низких частот применяют понятие магнитной индукции, единица Тл (Тесла).

Магнитные поля могут быть постоянными (ПМП), импульсными (ИМП), инфранизко-частотными (с частотой до 50 Гц), переменными (ПеМП). Действие магнитных полей может быть непрерывным и прерывистым.

Возьмем к примеру аттестацию рабочих мест, при которой проводятся измерения электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля в двух полосах частот: от 5 Гц до 2 кГц и от 2 кГц до 400 кГц. ( СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.). Напряженность магнитного поля на рабочем месте не должна превышать 8 кА/м.

Электромагнитное поле — это особая форма материи , посредством которой осуществляется воздействие между электрическими заряженными частицами.

Основные источники электромагнитного поля:

  • линии электропередач (городское освещение, высоковольтное)
  • бытовые приборы
  • электротранспорт (поезда, трамваи, троллейбусы и т. п.)
  • мощный источник магнитного поля
  • теле и радио станции (транслирующие антенны)
  • электропроводка внутри зданий (телекоммуникации -сотовая связь)
  • персональные компьютеры
  • светильники

В освещении производств, административных зданий и в особенности на повышенной безопасности, необходимо использовать LED-светильники, прошедшие испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС).

Этих ГОСТов большое количество, но на основные все же необходимо обратить внимание потребителю.

К примеру ГОСТ Р 51317.3.2 устанавливает требования к гармоническим составляющим тока (на частотах, кратных 50 Гц), возникающих в электросетях из-за работы электроприборов, в том числе — импульсных источников питания. Для снижения гармоник в схеме источника (драйвера) предусматривают корректор коэффициента мощности. Когда корректора нет, источник потребляет ток импульсами, амплитуда которых порой в несколько раз больше ожидаемого среднего тока потребления. Это приводит к искажению сигнала переменного напряжения в сети потребителя, дисбалансу трехфазных линий электропитания, просачиванию значительной части энергетического потенциала обратно в сеть.

Если вы покупаете большое количество светодиодных светильников, то на факт соответствия требованиям ГОСТ ЭМС необходимо обратить внимание.

Вот пример протокола соответствия потолочного светодиодного светильника серии СПВО 32

Результаты изменения ЭМС

ГОСТ Р 51318.15-99 ограничивает интенсивность радиопомех на частотах от 9 кГц до 30 МГц. При этом контролируются не только излучаемые радиопомехи, но и напряжение помех на сетевых (входных) зажимах и (в случае самостоятельного блока питания или управления) на зажимах для подключения нагрузки. Несоблюдение требований этого стандарта часто приводит к эффекту, описанному в начале (не работает другая электронная техника).

Протокол соответствия потолочного светодиодного светильника серии СПВО 32

Результаты измерения электромагнитной совместимости

ГОСТы:

ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов. 

ГОСТ 30328-95 (ГОСТ Р 50514-93, МЭК 255-5-77) Реле электрические. Испытание изоляции.

ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4 442-93) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442.
Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ.

ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.;

ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (МЭК 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.6.2-2007 (МЭК 61000-6-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электрических станциях и подстанциях. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость.

ГОСТ Р 53362-2009 (МЭК 62040-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Философия качества — лидерство технологий. ООО «Аксиома Электрика» — это электротехнический бренд, объединяющий высокое качество оказания услуг и поставок надежной продукции. Бренд, который стремится сделать доступными для каждого человека самые современные изделия в освещении и электрике. Надежность оборудования и эффективность от его внедрения — девиз бренда.
Иванов Олег
Все новости и публикации пользователя Иванов Олег в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Уличные светодиодные светильники

Уличные светильники являются неотъемлемой частью любых благоустроенных территорий. Они обеспечивают достаточный уровень видимости в темное время суток, поддерживая безопасность и комфорт. Освещение используется в разных условиях, в том числе возле частных и многоуровневых зданий, общественных, коммерческих объектов, парков, дорог и так далее. Компания Техсветпром предлагает уличные светодиодные светильники в широком ассортименте, что позволит найти решение, соответствующее требованиям по мощности, безопасности, эстетичности, форме и другим параметрам. Поможем подобрать уличные светодиодные светильники под Ваши потребности — просто оставьте заявку на нашу почту Продукция для улицы в значительной мере отличается от аналогичных ламп, но предназначенных для монтажа внутри помещений. Поэтому тут рекомендуется рассматривать специализированные модели. Подобрать удачный вариант достаточно проблематично, поскольку приходится учитывать нюансы использования, размер бюджета, погодные условия. Основное назначение оборудования в освещении территории, поэтому главное, чтобы выбранного фонаря или светильника было достаточно для освещения имеющейся площади при полном отсутствии дневного света.
Рыбакова Алина · ТЕХСВЕТПРОМ · 27 ноября · Россия · Челябинская обл
Уличные светодиодные светильники

ПРОДАМ: Уличные светильники «Эльбрус» Duray

Мощные светодиодные светильники способны полностью заменить традиционные источники света в освещении придомовых территорий, улиц и дорог. Высокие светотехнические характеристики светодиодов OSRAM и многоуровневая защита, создают стабильную и энергоэффективную систему освещения городской среды. Уличные светильники серии «Эльбрус» имеют отличные технические характеристики. Высокое качество оборудования соответствует требованиям сегодняшнего дня. Рекомендуется для создания наружной системы освещения для монтажа на высоте 6-7 метров. Область применения: придомовая территория, архитектурная и рекламная подсветка, подземные переходы, парковая зона, освещение периметра.
Пелевин Андрей · Дюрэй · 23 ноября · Россия · Пермский край
Уличные светильники «Эльбрус» Duray

ПРОДАМ: Светодиодный светильник типа "колокол" 50 Вт AIX SMD

Светильники типа "Колокол" незаменимы в помещениях с высокими потолками (склады, цеха, производственные объекты). Они экономичны, надежны, обладают высокой светоотдачей и обеспечивают стабильную силу света во всем диапазоне питающих напряжений. Светодиоды: 5730 SMD Световой поток: ≥5500 Лм Ra≥70 Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz Температура: 6500K или 4500К PF>0.9 Срок службы диодов: 50000 часов Угол раскрытия: 120° Степень защиты: IP 44 Корпус: алюминий Вентилятор Тайвань, 2 подшипника Размеры: Φ200*H150 мм Вес: 2,15 кг Оптовым покупателям предоставляется спецпрайс, подробности уточняйте по телефону.
Румянцев Александр · ООО «Электротехника Сантек» · Вчера · Россия · г Москва
Светодиодный светильник типа "колокол" 50 Вт AIX SMD

ПРОДАМ: Светодиодный светильник типа "колокол" 150 Вт AIX SMD-A

Промышленный подвесной светильник Колокол SMD незаменим в местах, где требуется экономия электроэнергии и высокая надежность. Светильники типа колокол обладают такими качествами, как высокая светоотдача, бесшумность, продолжительный срок службы, легкость монтажа. Светодиоды: 3030 SMD Световой поток: ≥16500 lm (110lm/W) Ra≥70 Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz Температура: 6500K или 4500К PF>0.9 Срок службы диодов: 50000 часов Угол раскрытия: 120° Степень защиты: IP 44 Корпус: алюминий Вентилятор Тайвань, 2 подшипника Размеры: Φ410*H305 мм Вес: 3,4 кг Для оптовых покупателей предусмотрены специальные цены, подробности уточняйте по телефону.
Румянцев Александр · ООО «Электротехника Сантек» · Вчера · Россия · г Москва
Светодиодный светильник типа "колокол" 150 Вт AIX SMD-A

ПРОДАМ: Фотореле электронные со встроенным датчиком Энергия

Фотореле предназначены для автоматического включения и отключения освещения в зависимости от уровня освещенности в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц. Сфера применения: — Управление уличным освещением: включение/отключение освещения дорог, автостоянок, остановочных пунктов, парков, садов, световой рекламы, коттеджей и др. — Управление внутренним освещением: включение/отключение освещения витрин, офисных центров, производственных территорий, подъездов и др. Принцип действия: В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле. Особенности: Установка фотореле к осветительным приборам производится в любом удобном для монтажа месте, при необходимости на электрических опорах, стойках, траверсах и в других местах, независимых от величины влажности. Монтаж к стене осуществляется при помощи крепежного уголка, входящего в комплектацию.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 27 ноября · Россия · г Москва
Фотореле электронные со встроенным датчиком Энергия
Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: - силовые трансформаторы: сухие и масляные; - комплектные трансформаторные подстанции; - многоцелевые трансформаторы; - измерительные трансформаторы тока; - устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.