Найти нормы освещения по своему объекту в интернете бывает затруднительно. При вводе в Яндекс или Google запроса «Нормы освещения ....», выдается большой список документов на сотни страниц. Появляются вопросы: какому документу доверять или как читать в нем таблицы. Разобрались по следующим объектам:

  1. Школы и детские сады
  2. Склады
  3. Офисы
  4. Производственные помещения
  5. Спортивные объекты
  6. Улицы и парковки

Нормы освещения школ и детских садов

Для школ и детских садов нормативные требования освещения постоянно менялись, начиная с момента их утверждения в 2002 году. Часто в статьях ссылаются на нормы СанПиН 2.4.2.2821-10, однако с 01.01.2021 года они утратили силу, как и все другие постановления. Теперь актуальными являются:

О чем речь? Внутри документов описываются все требования к образовательным учреждениям, начиная от расстановки мебели и заканчивая качеством подаваемой воды и освещением. Мы свели ключевые данные по нормам освещения в таблицу:

Помещение

Освещенность, люкс

Для детей дошкольного возраста в группах (игровых)

>400

В учебных помещениях для детей старше 7 лет

>300

В учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры

>300

В мастерских трудового обучения

>400

В помещениях отдыха и игр, учебных занятий^

  • для слабовидящих детей

  • для страдающих светобоязнью

  • для страдающих высокой степенью близорукости или дальнозоркости

  • для детей, имеющих поражение сетчатки или зрительного нерва


>600

<300

>1000

1000-1500

Дополнительные требования:

  • Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию — в идеале это матовые рассеиватели.

  • Светильники для спортивных залов должны иметь защитную конструкцию — например, каленое стекло или пластиковую решетку.

  • В помещениях пищеблока, душевых и прачечной светильники должны быть пылевлагонепроницаемыми — рекомендуем ориентировать на степень не менее IP65.

  • Запрещается использовать лампы накаливания мощностью 100 Вт и более, при этом лучше отдавать предпочтение энергоэффективным устройствам.

  • Допустимая цветовая температура от 2400 К до 6500 К. При этом цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 К.

Нормы освещения склада

Нормативы освещенности складов регламентируются главным документом — СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Он пришел на смену устаревшим СНиП 23-05-95 и уже имеет актуализированную версию с изменениями от 29.01.2022 года.

О чем речь? Единый свод правил, касающийся освещения разных объектов. Если не знаете, какие нормы освещения по вашему объекту, первым делом используйте их. Основные нормы указаны в таблицах в Приложении Л, раздел «Склады» (страница 100). Таблица очень объемная, поэтому кратко расскажем, на что обращать внимание в первую очередь:

  • вторая колонка — в ней указывается тип освещенности и рабочая поверхность;

  • пятая колонка — минимальная нормированная освещенность рабочей поверхности.

В таблице собрали основные требования к общему освещению складов:

Помещение

Освещенность, люкс

Склады, кладовые масел, лакокрасочные материалы:

  • с розливом на складе

  • без розлива на складе



>75 (Г-0,0)

>50 (Г-0,0)

Склады, кладовые химикатов, кислот, щелочей и так далее.

>50 (Г-0,0)

Склады, кладовые металла, запчастей, ремонтного фонда и так далее.

>75 (Г-0,0)

Склады, кладовые, открытые площадки под навесом.

>50 (Г-0,0)

Склады громоздких предметов и сыпучих материалов (песка, цемента и прочего).

>75 (Г-0,0)

Для складов со стеллажным хранением требуется более высокий уровень освещенности:

Помещение

Освещенность, люкс

Экспедици приема и выдачи груза

>200 (Г-0,8)

Транспортно-распределительная система

>200 (Г-0,0)

Зона хранилищ на ячейках и валах

>75 (В)

Зона хранилищ на стрелках

>300 (В)

Нормы освещения офиса

Нормы освещения офисов описаны в том же документе СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», что и для складов. Но вам надо обратить внимание на страницу 77, раздел «Административные здания, здания государственных учреждений...».

О чем речь? Обратите внимание на таблицу ниже:

Помещение

Освещенность, люкс

Кабинеты и рабочие комнаты, офисы, представительства

>500 (Г-0,8)

Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро

>750 (Г-0,8)

Помещения для посетителей, приемные, экспедиции

>300 (Г-0,8)

Компьютерные залы

<200 (В-1,2)

Конференц-залы, залы заседаний, комнаты переговоров

>400 (Г-0,8)

Нормы освещения производственных помещений

Данных по производственным помещениям в СП 52.13330.2016 немного. Поэтому рекомендуем воспользоваться другим нормативным документом — ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий», раздел 5 «Нормы освещения» (страница 10).

О чем речь? В документе изложены требования к основным типам производства. Ориентируйтесь на первую колонку Еэкс. Вот о каких производствах идет речь:

Тип производства

Освещенность, люкс (зависит от зоны)

Таблица из ГОСТ, номер

Сельское хозяйство

50, 200

11

Хлебопекарни

300, 500

12

Производство бетона, цемента, кирпича и изделий из них

50, 200, 300

13

Производство керамики, плит, стекла и изделий из них

50, 300, 750, 1000, 1500

14

Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности

50, 150, 300, 500, 750, 1000

16

Электротехническая промышленность

300, 500, 750, 1000, 1500

17

Ювелирное производство

500, 1000, 1500

19

Бумажное производство

200, 300, 500

20

Пищевая промышленность

200, 300, 500, 1000

22

Литейное производство

50, 100, 200, 300, 500

24

Кожевенное производство

200, 300, 500, 1000

25

Типографии

500, 1000, 1500, 2000

26

Металлообработка

200, 300, 500, 750, 1000

30

Автомобильная промышленность

300, 500, 750, 1000

32

Металлургическое производство

50, 150, 200, 300, 500

33

Деревообрабатывающая промышленность

50, 150, 300, 500, 750, 1000

35

Текстильная промышленность

100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500

37

Примечание: цветовую температуру светильников следует выбирать в диапазоне от 4500 К до 6000 К.

Нормы освещения спортивных объектов

Для освещения спортивных площадок и спортзалов следует обращать внимание на действующий документ СП 440.1325800.2018 «Спортивные сооружения. Проектирование естественного и искусственного освещения», (страница 7 и 10)

О чем речь? Обратите внимание на две общих таблицы:

  • Таблица 5.1, в которой приведены классы освещения для разных категорий спортивных сооружений и уровня соревнований.

Категория спортивного сооружения

Уровень соревнований

A

Международные и всероссийские спортивные соревнования

B

Межрегиональные физкультурные

и спортивные мероприятия

C

Местные физкультурные и

спортивные занятия, тренировки и отдых

  • Таблица 5.2, где по каждому виду спорта прописаны нормативы освещенности для классов I, II и III. Ниже приведем несколько самых популярных видов спорта — более удобную таблицу, чем есть в СП 440.1325800.2018, можете скачать по ссылке

Вид спорта

Освещенность, люкс (для каждого класса)

I

II

III

Баскетбол

750

500

300

Боевые искусства

750

500

200

Волейбол

750

500

200

Конный спорт

500

300

200

Теннис

750

500

300

Хоккей

750

500

200

Футбол, минифутбол

750

500

200

Нормы освещения улиц и парковок

Нормативы освещения улиц, дорог, стоянок и парковок автомобилей регламентируются двумя основными документами, которые во многом пересекаются:

О чем речь? Мы собрали самое главное из обоих стандартов в таблицах ниже:

Освещение дорог с регулярным транспортным движением

Класс объекта

Описание

Освещенность, люкс

А1

Выходы на внешние федеральные автомагистрали, расположенные за пределами центра города

30

А2

Объездные пути в пределах города, имеющие выходы на внешние автомагистрали и скоростные автодороги

20

А3

Дороги, связывающие исторический центр города с дорогами классов А1 и А2

20

А4

Внутренние дороги центра города

20

Б1

Дороги, обеспечивающие движение между жилых районов и производственных зон

20

Б2

Дороги, по которым происходит движение в пределах центральных районов города

15

В1

Местные дороги в пределах района за пределами центра города

15

В2

Местные дороги в пределах застройки в центре города

10

В3

Дороги общего назначения в промышленных, коммунальных и складских зонах

6

Освещение площадей и улиц

Класс объекта

Описание

Освещенность, люкс

П1

Площадки перед входами культурно-массовых,спортивных, развлекательных и торговых объектов

20

П2

Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров

10

П3

Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы парков, санаториев, выставок и стадионов

6

П4

Основные проезды микрорайонов, подъезды, подходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений

4

П5

Второстепенные проезды, дворы и микрорайонов, боковые входы и центральные аллеи парков

2

П6

Боковые аллеи и вспомогательные входы парков

1

Освещение подземных и надземных пешеходных переходов

Объект

Освещенность, люкс

Подземные пешеходные переходы и тоннели:

  • прохода

  • лестницы и пандусы


70

40

Открытые пешеходные мостики

10

Надземные пешеходные переходы с прозрачными стенами и потолком или застекленными стеновыми проемами:

  • проходы

  • лестничные сходы, съезды и смотровые площадки




75

50

Освещение автозаправок и автомобильных стоянок

Объект

Освещенность, люкс

Подъездные пути:

  • всех категорий А и Б

  • всех категории В


15

10

Зоны заправки и слива нефтепродуктов

20

Остальная проезжая часть автозаправки

10

Открытые стоянки автомобилей (в том числе платные вне улиц), открытые стоянки автомобилей в микрорайонах, проезды между рядами гаражей боксового типа

6

Освещение подземных паркингов

Зона парковки

Освещенность, люкс

Общая территория

15

Зоны повышенной интенсивности движения: повороты, заезды и выезды

60

Платежные терминалы и посты контроля

100

Пешеходные зоны

200

Общие выводы

Давайте подведем итоги, какими актуальными нормативными документами нужно пользоваться, когда захотите определить норму освещения для вашего объекта. Сохраните себе в закладки — мы будем регулярно актуализировать эту базу:

Школы и детские сады

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделы 2.8.5....2.8.7 (страница 27)

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункты 152...157 (страница 345)

Склад

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», приложение Л, раздел «Склады»

Офис

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», приложение Л, раздел «Административные здания, здания государственных учреждений...»

Производственное помещение

ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий», раздел 5 «Нормы освещения» (страница 10).

Спортивный объект

СП 440.1325800.2018 «Спортивные сооружения. Проектирование естественного и искусственного освещения», таблица 5.2 (страница 10)

Дорога, улица или парковка

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», раздел 7.5 «Наружное освещение городских и сельских поселений» (страница 40)

ГОСТ Р 55928― 2235 «Освещение наружное утилитарное», раздел 5 «Нормы освещенности» (страница 5)

Однако учтите, что иногда найти информацию по нормативам бывает непросто. Если вы не сможете найти документацию под ваш объект — обратитесь к нам за бесплатной консультацией.

Источник: Башмаков Дмитрий (ТД ТЕРРА)