Передача, распределение и накопление электроэнергии

Регулирование напряжения и обеспечение баланса реактивной мощности

9 октября 2014 г. в 15:58

Регулирование напряжения в распределительных сетях, как, впрочем, и поддержание баланса передаваемой поставщиками и потребляемой приемниками электроэнергии мощности имеет главную цель – обеспечение качества передаваемой потребителю энергии в условиях устойчивой к различным возмущениям энергосистемы (энергосистема – электростанции, сети и приемники электроэнергии, объединенные между собой физическими связями и технологическим режимом).

Однако следует признать безусловным по факту, что:

  • обеспечение качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» в действительности реально только при установившемся режиме работы распределительных сетей и энергосистемы в целом с медленными не скачкообразными изменениями, обусловленными суточными изменениями генерации и потребления электроэнергии, колебаниями потребности в активной и реактивной мощности, работой средств и устройств регулирования мощности и частоты и пр., т.е. изменениями прогнозируемыми и возможное негативное влияние которых на качество электроэнергии и устойчивость энергосистемы может быть нивелирован регулированием напряжения и коррекцией баланса по активной и реактивной мощности;
  • любое из нормируемых «Методическими указаниями по устойчивости энергосистем» (утверждены приказом №277 министерства энергетики РФ от 30.07.2003) нормативных (тяжелых) возмущений I, II или III групп defacto может спровоцировать масштабные аварии каскадного типа, остановить которые нереально типовыми средствами регулирования напряжения и обеспечения баланса мощности;

Таблица. Нормативные (тяжелые) возмущения в сетях различного напряжения энергосистемы согласно «Методическим указаниям по устойчивости энергосистем».

Возмущения

Группы нормативных возмущений в сетях с ном. напряжением, кВ

110 – 220

330 - 500

750

1150

КЗ на сетевом элементе, кроме системы (секции) шин

Отключение сетевого элемента
основными защитами при
однофазном КЗ с:
- успешным АПВ (для сетей 330 кВ и выше - ОАПВ, 110 -
220 кВ - ТАПВ)
- неуспешным АПВ

I

I

I

I

I

I и II

I

II

Отключение сетевого элемента основными защитами при трехфазном КЗ с успешным и неуспешным АПВ

II

--

--

--

Отключение сетевого элемента основными защитами при однофазном КЗ с успешным и неуспешным АПВ

II

--

--

--

Отключение сетевого элемента основными защитами при двухфазном КЗ на землю с неуспешным АПВ

--

II

III

III

Отключение сетевого элемента действием УРОВ при однофазном КЗ с отказом одного выключателя

II

III

III

III

Отключение сетевого элемента действием УРОВ при двухфазном КЗ на землю

--

III

III

--

Отключение сетевого элемента действием УРОВ при трехфазном КЗ на землю

III

--

--

--

КЗ на системе (секции) шин

Отключение СШ с однофазным КЗ, не связанное с разрывом связей между узлами сети

I

I

II

II

Отключение СШ с однофазным КЗ с разрывом связей между узлами сети

III

III

--

--

скачкообразный аварийный небаланс активной мощности, значения

Мощность генератора или блока генераторов, подключенных к сети общими выключателями. Мощность двух генераторов АЭС, подключенных к одному реакторному блоку

II

Мощность, подключенная к одной секции (системе) шин или распредустройства одного напряжения электростанции

III

  • регулирование напряжения и баланс генерируемой/передаваемой и потребляемой реактивной мощности тесно связаны между собой — скачкообразное не прогнозируемое (или не спрогнозированное по объективным и субъективным причинам) повышение потребности нагрузки в узлах и сечениях энергосистемы в реактивной мощности ведет к падению напряжения, что в свою очередь обуславливает скачок потерь передаваемой реактивной мощности, ее недостаток на энергопотребляющих приемниках, рост потребности, последующее падение напряжения и т.д. Рис. 4

Рис. Зависимость статических характеристик мощности от сетевого напряжения

Основные задачи обеспечения баланса распределительной сети и энергосистемы по реактивной мощности

Приходную часть баланса реактивной мощности в энергосистеме в целом и распределительных сетях формируют:

  • синхронные генераторы, асинхронизированные генераторы и шунтирующие реакторы электростанций;
  • шунтирующие реакторы, управляемые шунтирующие реакторы и синхронные компенсаторы подстанций ЕНЭС;
  • зарядная мощность высоковольтных линий электропередачи;
  • шунтирующие реакторы, управляемые шунтирующие реакторы, синхронные компенсаторы и батареи статических конденсаторов подстанций РСК (см. более детально об конденсаторных установках КРМ, УКРМ, УКЛ и др. здесь);
  • батареи статических компенсаторов, синхронные двигатели и генераторы блокстанций промышленных объектов;
  • шунтирующие реакторы, управляемые шунтирующие реакторы, синхронные двигатели, синхронные компенсаторы и батареи статических конденсаторов объектов нефтегазовой отрасли и насосных станций водопроводно-коммунальных хозяйств;
  • батареи статических компенсаторов и зарядная мощность незагруженных линий электропередачи сельскохозяйственных объектов;
  • батареи статических компенсаторов крупных модульных потребителей - насосных, очистных станций, офисных, торговых, спортивных и развлекательных центров, подстанции электрифицированного транспорта и т.д.
  • импорт реактивной мощности из других распределительных сетей.

Расходная часть баланса реактивной мощности в распределительной сети формируется потребителями, средствами компенсации реактивной мощности, потерями в сетях разного напряжения и экспортом в другие сети энергосистемы.

С учетом практической нецелесообразности влиять на потребление реактивной мощности энергопринимающими устройствами, а также (условно) средствами компенсации реактивной мощности ключевыми задачами повышения устойчивости энергосистемы и поставки электроэнергии требуемого стандартом качества в аспекте обеспечения баланса реактивной мощности являются:

  • снижение потерь реактивной мощности в сетях различного напряжения и распределительных узлах, что может достигаться, как тщательным прогнозированием потребности в реактивной мощности и регулированием напряжения при возникающем дисбалансе генерации и потребления, так и максимально возможная генерация реактивной мощности «на местах» — у энергопринимающих устройств, на понижающих подстанциях крупных объектов и распределительных сетей низкого и среднего напряжения, что нивелирует естественные потери мощности при транспортировке и потери, спровоцированные снижением сетевого напряжения;

  • формирование «самодостаточных» распределительных сетей и участков распределительных сетей, где реактивная мощность генерируется собственными средствами компенсации, что позволит исключить или снизить перетоки импортной реактивной мощности из других сетей/участков сетей с загрузкой линий и соответствующими потерями.

Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия Hybrid

Стабилизатор сетевого напряжения однофазный предназначен для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального, защиты приборов-потребителей от высокочастотных и высоковольтных импульсов. Принцип работы — комбинированный сервоприводно-релейный — в зависимости от напряжения сети. В диапазоне 105-144 В — релейный, а в диапазоне 144-256 В — сервоприводный. Сервоприводному принципу стабилизации присуща высокая точность, поскольку плавная регулировка позволяет добиться минимальных отклонений выходного напряжения от эталонного значения в 220 В. Релейный же принцип работы обеспечивает высокую скорость регулировки и расширяет рабочий диапазон входного напряжения. Используя этот комбинированный принцип работы, инженеры компании Энергия добились того, что высокая точность стабилизации и плавность регулировки теперь сочетаются с широким диапазоном работы. Особенности —выход 110 вольт — в моделях Энергия Hybrid 500, 1000, 1500 -информативный LED дисплей -металлический корпус со стильным тонированным стеклом -наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы любого оборудования -расширенные сервисные настройки (выбор выходного напряжения 220/230, выбор значения погрешности работы 3% или 5%, включение/отключение функции перехода дисплея в режим ожидания -естественное охлаждение универсальный способ установки Преимущества -Диапазон регулировки: по точности 110–250 В, по защите 95–275 В. -Усиленная конструкция щеточного узла. -Увеличенная скорость стабилизации. -Плавность работы. -Низкий уровень шума. -Совместимость с любыми типами лампочек. -Высокий КПД — не менее 98%. -Система аварийного отключения. -Функция термозащиты. Виды защиты -защита от перегрузки -защита от коротких замыканий -тепловая защита -защита от повышенного напряжения -защита от пониженного напряжения Технические...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения Энергия Hybrid

ПРОДАМ: Гибридные однофазные стабилизаторы напряжения Нybrid ЭНЕРГИЯ (сервопривод + реле)

Стабилизатор сетевого напряжения однофазный предназначен для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального, защиты приборов-потребителей от высокочастотных и высоковольтных импульсов. Принцип работы – комбинированный сервоприводно-релейный – в зависимости от напряжения сети. В диапазоне 105-144 В – релейный, а в диапазоне 144-256 В – сервоприводный. Сервоприводному принципу стабилизации присуща высокая точность, поскольку плавная регулировка позволяет добиться минимальных отклонений выходного напряжения от эталонного значения в 220 В. Релейный же принцип работы обеспечивает высокую скорость регулировки и расширяет рабочий диапазон входного напряжения. Используя этот комбинированный принцип работы, инженеры компании Энергия добились того, что высокая точность стабилизации и плавность регулировки теперь сочетаются с широким диапазоном работы. Особенности: — выход 110 вольт - в моделях Энергия Hybrid 500, 1000, 1500; — информативный LED дисплей; — металлический корпус со стильным тонированным стеклом; — наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы любого оборудования; — расширенные сервисные настройки (выбор выходного напряжения 220/230, выбор значения погрешности работы 3% или 5%, включение/отключение функции перехода дисплея в режим ожидания; — естественное охлаждение универсальный способ установки. Преимущества: — Диапазон регулировки: по точности 110–250 В, по защите 95–275 В. — Усиленная конструкция щеточного узла. — Увеличенная скорость стабилизации. — Плавность работы. — Низкий уровень шума. — Совместимость с любыми типами лампочек. — Высокий КПД – не менее 98%. — Система аварийного отключения. — Функция термозащиты. Виды защиты: — защита от перегрузки; — защита от коротких замыканий; — тепловая защита; — защита от повышенного напряжения; — защита от пониженного напряжения.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Гибридные однофазные стабилизаторы напряжения Нybrid ЭНЕРГИЯ (сервопривод + реле)

ПРОДАМ: Стабилизатор сетевого напряжения однофазный Энергия Hybrid

Стабилизатор сетевого напряжения однофазный предназначен для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального, защиты приборов-потребителей от высокочастотных и высоковольтных импульсов. Принцип работы — комбинированный сервоприводно-релейный. Сервоприводному принципу стабилизации присуща высокая точность, поскольку плавная регулировка позволяет добиться минимальных отклонений выходного напряжения от эталонного значения в 220 В. Релейный же принцип работы обеспечивает высокую скорость регулировки и расширяет рабочий диапазон входного напряжения. Используя этот комбинированный принцип работы, инженеры компании Энергия добились того, что высокая точность стабилизации и плавность регулировки теперь сочетаются с широким диапазоном работы. Модельный ряд: Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 500 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 1000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 1500 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 2000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 3000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 5000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 8000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 10000 Преимущества -Диапазон регулировки: по точности 110–250 В, по защите 95–270 В. -Выход 110 вольт в моделях 500–1500 ВА -Усиленная конструкция щеточного узла. -Увеличенная скорость стабилизации. -Плавность работы. -Возможность изменения точности регулировки с ± 3% до ± 5% -Низкий уровень шума. -Совместимость с любыми типами лампочек. -Трансформатор со встроенным термодатчиком Особенности —выход 110 вольт — в моделях Энергия Hybrid 500, 1000, 1500 -информативный LED дисплей -режим «байпас» в моделях 2000 — 10 000 ВА -металлический корпус со стильным тонированным стеклом -наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы любого оборудования -расширенные сервисные настройки (выбор выходного напряжения...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизатор сетевого напряжения однофазный Энергия Hybrid

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия Ultra

Стабилизатор сетевого напряжения однофазный предназначен для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального, защиты приборов-потребителей от высокочастотных и высоковольтных импульсов. Стабилизатор обеспечивает: -основные технические характеристики; -индикацию основных режимов работы стабилизатора, входного и выходного напряжения; -автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке; -автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения; -непрерывное измерение действующих значений входного тока, входного и выходного напряжений в -каждом периоде сетевой частоты, и реакцию на их изменение не более 20 мс; -охлаждение автотрансформатора и силовых ключей с помощью вентилятора; -возможность работы в режиме «Транзит» в аварийной ситуации; -непрерывный, круглосуточный режим работы. -Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия Компании-продавца. Особенности —полностью металлический корпус — повышенная безопасность -цифровой дисплей для отображения параметров работы стабилизатора -тиристорные ключи — высокая надежность и увеличенный рабочий ресурс -микропроцессорное управление — залог точной и бесперебойной работы устройства -режим байпас — возможность питания потребителей в обход стабилизатора -возможность настенного крепления -принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева Преимущества -Диапазон регулировки: по точности: 125–254 В, по защите: 60–305 В. -Высокая точность стабилизации. -Стабильная работа при резких скачках напряжения. -Удобная цифровая индикация, LED дисплей. -Повышенная морозоустойчивость. -Высокая надежность (средний срок службы при...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения Энергия Ultra

ПРОДАМ: Гибридные трехфазные стабилизаторы напряжения Энергия Hybrid (сервопривод + реле)

Стабилизатор сетевого напряжения трехфазный предназначен для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального. Трехфазный стабилизатор напряжения Hybrid II оснащен самой совершенной схемой управления регулировки напряжения. В стабилизаторе применена процессорная плата управления, в которую внедрено множество технических новинок, обеспечивающих надежную и долгосрочную работу стабилизатора напряжения. Благодаря более рациональной компоновке внутренних узлов и инновационной технологии намотки автотрансформатора, расширен диапазон входного напряжения с 80В до 275В. Использование стабилизатора во взрыво- и пожароопасных средах категорически запрещено. Стабилизатор обеспечивает: — основные технические характеристики; — индикацию основных режимов работы стабилизатора, входного и выходного напряжения; — автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке; — автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки — пониженного или повышенного напряжения; — охлаждение автотрансформатора и других узлов с помощью вентилятора; — непрерывный, круглосуточный режим работы. Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия Компании-продавца. Особенности: — наличие блока контроля фаз обезопасит трехфазных потребителей от несимметрии, обрыва и нарушения чередования фаз — полностью металлический корпус – повышенная безопасность — колеса для быстрой и удобной транспортировки — информативные LED-дисплеи — трансформаторы тока, используемые в цепи измерения, снижают риск поражения и исключают помехи — конденсаторы в силовой цепи сглаживают импульсные скачки напряжения Преимущества: — Возможность включения однофазного режима, при котором регулировка...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Гибридные трехфазные стабилизаторы напряжения Энергия Hybrid (сервопривод + реле)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.