Результаты анализа технических характеристик энергосберегающих трансформаторов ТМГ12

11 февраля 2015 г. в 11:23

В связи с общемировой тенденцией к удорожанию энергоресурсов становится особенно актуальными вопросы снижения потерь электроэнергии в распределительных трансформаторах, составляющих большую часть парка всех электрических силовых трансформаторов.

По результатам анализа технических характеристик трансформаторов ведущих мировых производителей и изменения стоимости электроэнергии ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» принято решение по разработке и освоению производства энергосберегающих трансформаторов ТМГ новой серии — ТМГ12.

Данные трансформаторы имеют самый низкий уровень потерь холостого хода и короткого замыкания из всех серийно выпускаемых в СНГ силовых трансформаторов общего назначения и выбран в соответствии с рекомендациями Европейского комитета по электротехнике (CENELEC). Они также имеют сниженный уровень корректированной звуковой мощности. Таким образом, трансформаторы данной серии являются энергосберегающими и малошумными.

Аналоги данной серии трансформаторов выпускаются ведущими мировыми производителями (SIEMENS, ABB, AREVA).

В Западной Европе на тендерах по закупке трансформаторов уже давно используется подход к подсчету цены, учитывающий в цене потери за весь срок службы трансформатора, очень большой интерес к данным трансформаторам проявляют белорусские и российские (Москва, Новосибирск) предприятия.

Технические характеристики трансформаторов этой серии – ТМГ12-250/10-У1(ХЛ1), ТМГ12-400/10-У1(ХЛ1), ТМГ12-630/10-У1(ХЛ1), ТМГ12-1000/10-У1(ХЛ1) и ТМГ12-1250/10-У1(ХЛ1) их выгодность для потребителей, срок окупаемости по отношению к трансформаторам ТМГ11 при разных графиках нагрузки с учетом существующих тарифов на электроэнергию и тарифов на заявленную мощность приведены в приложении.

Более низкий уровень потерь и шума достигается за счет вложения материалов, однако увеличение стоимости трансформатора (∆Ст) засчет этого очень быстро окупается.

Например, даже для среднесуточной загрузки 0,7:

  • для мощности 400 кВА:

1.разница в цене (примерно 19,6 тыс.рос. руб. по сравнению с трансформатором ТМГ11) окупится примерно за 1 год.

2.годовая экономия электроэнергии составит 6,2 тыс кВтч

  • для мощности 630 кВА:

1.разница в цене (примерно 24,1 тыс.рос. руб. по сравнению с трансформатором ТМГ11) окупится примерно за 1,45 года.

2.годовая экономия электроэнергии составит около 5,3 тыс кВтч

  • для мощности 1000 кВА:

1.разница в цене (примерно 34,9 тыс.рос. руб. по сравнению с трансформатором ТМГ11 окупится примерно за 2,83 года

2.годовая экономия электроэнергии составит более 3,9 тыс кВтч

Иллюстрация - В год по России продается около 1200 трансформаторов 400 кВА, и около 1900 трансформаторов 630 кВА и около 1000 трансформаторов 1000 кВА. Приобретая трансформаторы ТМГ12 вместо ТМГ11 по самым скромным подсчетам можно сэкономить почти 21,4 млн кВтч. в год.

По энергетике это соизмеримо с работой более 11 мини-ГЭС (так мини-ГЭС мощностью 260 кВт работая на полную проектную мощность за 365 дней (год) выработает примерно 22,8 млн кВтч. Но их строительство обойдется примерно 10 х 520 тыс. долларов США = 5,2 млн. долларов США, на протяжении всего срока службы потребуется их обслуживание.

За 1200+1900+1000 трансформаторов ТМГ12 надо будет заплатить больше, чем за 1200+1900+1000 трансформаторов ТМГ11 примерно на 104 млн рос. руб. (или на 3,6 млн. млн. долларов США) больше. Данная сумма окупиться за 1,55 года, по истечении срока окупаемости эти 1200+1900+1000 трансформаторов будут приносить эффект ежегодно более 67 млн рублей. Ежегодно, на протяжении всего срока службы (не менее 25 лет) они будут экономить в народном хозяйстве почти столько электроэнергии сколько ее вырабатывают указанные выше 10 мини-ГЭС. И это не потребует дополнительных затрат на эксплуатацию, отвод земли и т.д (как в случае с мини-ГЭС).

Данные показатели становятся еще более привлекательными при более высокой средней загрузке трансформаторов, при увеличении цены на электроэнергию более высокими темпами, чем на материалы.

Учитывая высокий уровень изношенности электротехнического оборудования (более 60%) и необходимости повышения надежности электроснабжения можно прогнозировать и дальнейший спрос на силовые трансформаторы а учитывая общемировые тенденции к энергосбережению, мы считаем, что выбирать нужно ТМГ12.

Сравнительная таблица параметров трансформаторов серии ТМГ11 и ТМГ12 для оценки энергосберегающего и экологического эффекта:

Характеристики ТМГ11-400/10-У1(ХЛ1) ТМГ12-400/10-У1(ХЛ1)
1 Мощность, кВА 630 630
2 Потери холостого хода, кВт 0,83 0,61
3 Потери короткого замыкания, кВт 5,6 4,6
4 Уровень шума, дБА 70 61
5 Стоимость,. руб. РФ С С+19600
Характеристики ТМГ11-630/10-У1(ХЛ1) ТМГ12-630/10-У1(ХЛ1)
1 Мощность, кВА 630 630
2 Потери холостого хода, кВт 1,06 0,8
3 Потери короткого замыкания, кВт 7,45 6,75
4 Уровень шума, дБА 70 61
5 Стоимость,. руб. РФ С С+24100
Характеристики ТМГ11-1000/10-У1(ХЛ1) ТМГ12-1000/10-У1(ХЛ1)
1 Мощность, кВА 1000 1000
2 Потери холостого хода, кВт 1,4 1,1
3 Потери короткого замыкания, кВт 10,8 10,5
4 Уровень шума, дБА 73 64
5 Стоимость,. руб. РФ С С+34900

Пример расчета экономии от использования трансформатора мощностью 400 кВА серии ТМГ12 по сравнению с трансформатором серии ТМГ11:

Характеристики ТМГ11 ТМГ12 -
1 Мощность трансформатора 400 400 кВА
2 Потери холостого хода 0,83 0,61 кВт
3 Потери короткого замыкания 5,6 4,6 кВт
4 Тариф 2,75 2,75 Рос.руб./кВтч
5 Коэффициент загрузки (средний) 0,7 0,7
6 Тариф за заявленную мощность в час пик (за кВт) 295,7 295,7 Рос.руб./кВт
7 Оплата за год 98,7 79,1 тыс. рос. руб
- Расход эл. энергии на потери в тр-ре (за год) 31308 25089 кВтч

ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ НА ПОТЕРЯХ В ТРАНСФОРМАТОРЕ ДЛЯ НАГРУЗКИ β=0,7 СОСТАВИТ:

- ОКОЛО 6,2 ТЫС. КВТЧ
- более
19,6 тыс. рос. рублей

Пример расчета экономии от использования трансформатора мощностью 630 кВА серии ТМГ12 по сравнению с трансформатором серии ТМГ11:

Характеристики ТМГ11 ТМГ12 -
1 Мощность трансформатора 630 630 кВА
2 Потери холостого хода 1,06 0,8 кВт
3 Потери короткого замыкания 7,45 6,75 кВт
4 Тариф 2,75 2,75 Рос.руб./кВтч
5 Коэффициент загрузки (средний) 0,7 0,7
6 Тариф за заявленную мощность в час пик (за кВт) 295,7 295,7 Рос.руб./кВт
7 Оплата за год 130,1 113,4 тыс. рос. руб
- Расход эл. энергии на потери в тр-ре (за год) 41264 35982 кВтч

ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ НА ПОТЕРЯХ В ТРАНСФОРМАТОРЕ ДЛЯ НАГРУЗКИ β=0,7 СОСТАВИТ:

- ОКОЛО 5,3 ТЫС. КВТЧ
- более
16,7 тыс. рос. Рублей

Пример расчета экономии от использования трансформатора мощностью 1000 кВА серии ТМГ12 по сравнению с трансформатором серии ТМГ11:

Характеристики ТМГ11 ТМГ12 -
1 Мощность трансформатора 1000 1000 кВА
2 Потери холостого хода 1,4 1,1 кВт
3 Потери короткого замыкания 10,8 10,5 кВт
4 Тариф 2,75 2,75 Рос.руб./кВтч
5 Коэффициент загрузки (средний) 0,7 0,7
6 Тариф за заявленную мощность в час пик (за кВт) 295,7 295,7 Рос.руб./кВт
7 Оплата за год 184,4 172,5 тыс. рос. руб
- Расход эл. энергии на потери в тр-ре (за год) 58622 54706 кВтч

Примечание.

Цены на электроэнергию приняты действующие на территории РБ (но сконвертированы в российский рубль)

Для расчета эффекта по другим возможным схемам – базой все равно будут служить потери холостого хода и короткого замыкания.

Для справки – в трансформаторе выделяются каждый час потери (кВт):

Р= Рхх + β2 Ркз

где

Рхх – потери холостого хода, кВт
Ркз – потери короткого замыкания, кВт β- коэффициент загрузки трансформатора (при номинальной нагрузке равен 1)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Сегодня Минский электротехнический завод — современное, динамичное предприятие, занимающее высокую позицию в экономике страны. Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: — силовые трансформаторы: сухие (25…2500 кВА) и масляные (16…2500 кВА); — комплектные трансформаторные подстанции (16…1600 кВА); — многоцелевые трансформаторы (до 40 кВА); — измерительные трансформаторы тока 0,66 (10…4000 А); — устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.
Отдел маркетинга и торговли
Все новости и публикации пользователя Отдел маркетинга и торговли в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Производим и продаем Энергосберегающие силовые трансформаторы ТМГ12.

Энергосберегающие трансформаторы ТМГ12 В связи с общемировой тенденцией к удорожанию энергоресурсов становится особенно актуальными вопросы снижения потерь электроэнергии в распределительных трансформаторах, составляющих большую часть парка всех электрических силовых трансформаторов. По результатам анализа технических характеристик трансформаторов ведущих мировых производителей и изменения стоимости электроэнергии УП «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА» принято решение по разработке и освоению производства энергосберегающих трансформаторов ТМГ новой серии – ТМГ12. Данные трансформаторы имеют самый низкий уровень потерь холостого хода и короткого замыкания из всех серийно выпускаемых в СНГ силовых трансформаторов общего назначения и выбран в соответствии с рекомендациями Европейского комитета по электротехнике (CENELEC). Они также имеют сниженный уровень корректированной звуковой мощности. Таким образом, трансформаторы данной серии являются энергосберегающими и малошумными. Аналоги данной серии трансформаторов выпускаются ведущими мировыми производителями (SIEMENS, ABB, AREVA). В Западной Европе на тендерах по закупке трансформаторов уже давно используется подход к подсчету цены, учитывающий в цене потери за весь срок службы трансформатора, очень большой интерес к данным трансформаторам проявляют белорусские и российские (Москва, Новосибирск) предприятия. Технические характеристики трансформаторов этой серии – ТМГ12-250/10-У1(ХЛ1), ТМГ12-400/10-У1(ХЛ1), ТМГ12-630/10-У1(ХЛ1), ТМГ12-1000/10-У1(ХЛ1) и ТМГ12-1250/10-У1(ХЛ1) их выгодность для потребителей, срок окупаемости по отношению к трансформаторам ТМГ11 при разных графиках нагрузки с учетом существующих тарифов на электроэнергию и тарифов на заявленную мощность приведены в приложении. Более низкий уровень потерь и шума достигается за счет вложения материалов, однако увеличение стоимости трансформатора (∆Ст) за счет этого очень быстро окупается. Например, даже для среднесуточной загрузки...
Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 25 апреля · Беларусь · г Минск
Производим и продаем Энергосберегающие силовые трансформаторы ТМГ12.

ПРОДАМ: Трансформаторы силовые ТМГ12

Трансформаторы силовые масляные ТМГ-12 служат неотъемлемой частью всех электрических сетей и промышленных процессов. Силовые трансформаторы являются преобразованием напряжения к нужной величины, работает по принципу электромагнитной индукции, что может увеличивать или понижать ток от условий и необходимости устройства. Преимущества: — Мощность от 400 до 1250 кВА Функциональные особенности: — Встроенный маслоуказатель поплавкового типа. — Сокращение затрат в процессе эксплуатации трансформаторов ТМГ-12 благодаря минимальным потерям при холостом ходе и коротком замыкании. — Ввод нейтрали со стороны НН рассчитан на продолжительную работу со 100 % нагрузкой по номинальному току обмотки НН — Сокращение объема масла при нагреве компенсируется посредством естественной деформации гофров бака — Диапазон регулирования напряжения (на отключенном трансформаторе) ± 5% — Транспортные ролики для перемещения трансформаторов — Соответствие международному стандарту качества GENELEC Условия эксплуатации: — Температура окружающего воздуха: для умеренного климата: - от -45˚ С до +40˚С (исполнение У) - для холодного климата – от -60˚ С до +40˚С (исполнение ХЛ) — Относительная влажность воздуха – не более 80% при +25˚С. — Высота над уровнем моря – до 1000м Окружающая среда без вибраций, не взрывоопасная, без воздействия химических веществ. Условные обозначения — ТМГ12-1000/10/0,4 У/Ун-0Т — трансформатор трехфазный. — М — охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла. — Г — трансформатор герметичный. — 1000 — номинальная мощность, кВА. — 10 — напряжение обмотки ВН, кВ. — 0,4 — напряжение обмотки НН, кВ. — У(ХЛ) — климатическое исполнение. — Ун-0 — категория размещения.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Трансформаторы силовые ТМГ12

ПРОДАМ: Трансформаторы силовые ТМГ

Трансформаторы ТМГ производства «Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова» служат для изменения напряжения. Краткие характеристики — Мощность от 16 до 63 кВ.А — Номинальная частота 50 Гц. — Диапазон напряжения до ± 5 % на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) — Переключение ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5 %. Основные преимущества трансформаторов силовых ТМГ — Трансформаторы ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей. — Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров к бака за счет пластичной их деформации. — Для контроля уровня масла трансформаторы ТМГ снабжаются маслоуказателем поплавкового типа. — Предохранительный клапан для регулирования избыточного давления в баке сверх допустимого. — Возможность установки термометра в гильзе для измерений температуры верхних слоев масла на крышке трансформатора Функциональные особенности — Гофрированные баки трансформаторов абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. — Избыточное давление в баках при эксплуатации трансформаторов не превышает 0,18 ... 0,23 кгс/см². — Перед запуском в серийное производство гофрированные баки трансформаторов ТМГ, в отличие от трансформаторов ТМГ других производителей) подвергаются механическим испытаниям на цикличность для подтверждения их ресурса работы. — Расчетный срок службы трансформатора — 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений). Условия эксплуатации Наружная или внутренняя установка в умеренном (от плюс 40оС до минус 45оС) или холодном (от плюс 40оС до минус 60оС климате. Окружающая среда невзрывоопасная, с незначительным содержанием пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Отличия комплектаций трансформаторов ТМГ различной мощности Трансформаторы мощностью от 160 до 400 кВА...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Трансформаторы силовые ТМГ

ПРОДАМ: Трансформаторы ТСУ (от 0, 063 до 4, 0 кВт). Трансформатор ТСЗ-7, 5

КОЭМЗ продает из наличия трансформаторы ТСУ: Трансформатор ТСУ-0,063 - 1270,00р. Трансформатор ТСУ-0,1 - 2300,00р. Трансформатор ТСУ-0,4 - 2300,00р. Трансформатор ТСУ-0,16 - 1750,00р. Трансформатор ТСУ-0,25 - 1850,00р. Трансформатор ТСУ-0,63 - 3600,00р. Трансформатор ТСУ-1,0 - 5400,00р. Трансформатор ТСУ-1,6 -7200,00р Трансформатор ТСУ-2,5 - 13490,00р. Трансформатор ТСУ-4,0 - 15655,00р. Трансформатор ТСЗ-7,5 - 25000,00р. Трансформатор ТС-25 - 50000,00р. Также КОЭМЗ продает: New! Автотрансформаторы (латры) по льготной цене! Автотрансформатор (латр) АОСН-2-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-4-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-8-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-9-220-82. Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220-75У4 12/20А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АОСН-20-220 (Техэнерго). Автотрансформатор (латр) АТСНП-8-200-75У4. Автотрансформатор (латр) АТСН-8-200-75У4. Автотрансформатор (латр) АТСН-16-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АТСН-16-220-75У4 12/16А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АТМН-32-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АТМН-32-220-75У4 24/32А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АОМН-40-220-75УХЛ4. Автотрансформатор (латр) АОМН-40-220-75У4 24/40А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) АРОС 0,5-250 (РНО-250-0,5М). Автотрансформатор (латр) РНО-250-0,5М 2А. Автотрансформатор (латр) РНО-250-2 8А. Автотрансформатор (латр) РНО-250-5 12/20А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) РНО-250-10 25/40А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) РНТ-220-6 12/16А сеть 127/220В. Автотрансформатор (латр) РНТ-220-12 24/32А сеть 127/220В. Автотрансформатор Латр-1М 9А. Автотрансформатор Латр-2М 2А. Автотрансформаторы АРМ-5. Автотрансформаторы АПБ-630, АПБ-1000 220-127-220В. Также продает трансформаторы: Трансформатор тока измерительный лабораторный И-54М, И-515М, УТТ-5/УТТ-5М, УТТ-6М1/УТТ-6М2. Измерительный трансформатор напряжения НОМ-6, НОМ-10. Испытательный трансформатор...
Попков Михаил · ООО"КОЭМЗ" · 21 апреля · Россия · г Москва
Трансформаторы ТСУ (от 0, 063 до 4, 0 кВт). Трансформатор ТСЗ-7, 5

ПРОДАМ: Трансформаторы серии ТМГэ (энергоэффективные)

Трансформаторы серии ТМГэ (энергоэффективные) соответствуют показателям энергетической эффективности, прописанным в Постановлении Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности». Трансформаторы серии ТМГэ выполнены в герметичном исполнении, без расширителя. В них полностью отсутствует воздушная или газовая подушки. Это улучшает условия работы масла: исключается его ускоренное окисление, шлакообразование и увлажнение. Для контроля уровня масла трансформаторы снабжаются поплавковым маслоуказателем, расположенным на крышке бака. Для ограничения давления в баках трансформаторы снабжены предохранительным клапаном сброса давления. Трансформаторы ТМГэ практически не требуют: — расходов на предпусковые работы и на обслуживание в эксплуатации; — профилактических, текущих и капитальных ревизии и ремонтов; — регенерации, взятия проб и лабораторных исследований трансформаторного масла в течение всего срока эксплуатации.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · Вчера · Россия · Московская обл
Трансформаторы серии ТМГэ (энергоэффективные)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.