Главная функция понижающих (трансформаторных) подстанций заключается в приеме и преобразовании электроэнергии высокого напряжения в низкое для дальнейшего распределения потребителям, в качестве основных узлов выступают: силовой трансформатор (один или несколько) и распределительные устройства (РУ).

РУ станций и подстанций называется электроустановка, предназначенная для приема электрической энергии от генераторов, трансформаторов или линий электропередачи и ее распределения потребителям. В состав РУ входят коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, измерительные приборы, устройства автоматики и защиты.

РУ классифицируются по большому количеству критериев:

  • по типу исполнения (ОРУ, ЗРУ);
  • по исполнению изоляции (воздушная, вакуумная, элегазовая, твёрдая, комбинированная);
  • по типу секционирования (одиночная система сборных шин (СШ), одиночная система СШ с секционированием, двойная система СШ с секционированием СШ и с обходной системой СШ);
  • по схеме сети (радиальная, кольцевая);
  • по классу напряжения (низкое (НКУ), среднее (КРУ, КСО), высокое (КРУЭ) и т.д.);
  • прочие

Далее рассмотрим один из элементов сети — РУ на базе ячеек КРУ, существенно эволюционировавшие с прошлого века.

Комплектные распределительные устройства с воздушной изоляцией (КРУ «ИНВЭЛ»)

Комплектные распределительные устройства с воздушной изоляцией КРУ «ИНВЭЛ»

КРУ «ИНВЭЛ» на номинальное напряжение 6(10),20,35 кВ и токи до 4000А предназначены для работы в составе распределительных устройств трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с изолированной или заземленной нейтралью.

Ячейки используются в районах с умеренным климатом при нормальных условиях. Благодаря своим размерам шкафы КРУ «ИНВЭЛ» часто используются там, где важна экономия места (городские подстанции, электростанции, промышленные объекты).

Типовая ячейка ввода/отходящей линии состоит из четырёх модулей, формирующих локализованные (изолированные друг от друга) отсеки: отсек кабельного присоединения, отсек сборных шин, отсек выключателя в средней части ячейки и отсек релейной защиты и автоматики. Каждый модуль изготовлен из листовой оцинкованной стали методом клёпки. Модули состыкованы в единую жёсткую конструкцию болтовыми соединениями.

Выпускаются КРУ «ИНВЭЛ» нескольких видов:

  • КРУ 6(10)кВ «ИНВЭЛ» на токи до 3150А *

Комплектное распределительное устройство с применением вакуумного выключателя ВВ «ИНВЭЛ», производства ООО «ИНВЭНТ-Электро». Первые ячейки установлены в лабораторной подстанции КГЭУ. На сегодняшний день ячейка и вакуумный выключатель сертифицированы и проходят опытную эксплуатацию на подстанции Технополиса «ИНВЭНТ».

  • КРУ 6(10)кВ «ИНВЭЛ» на токи до 1600А *

Комплектное распределительное устройство с возможностью двухстороннего обслуживания на номинальное напряжение 6(10) кВ с применением вакуумного выключателя. Отличительной особенностью данной ячейки являются выкатные трансформаторы тока, что заметно упрощает обслуживание ячейки для эксплуатационных организаций.

  • КРУ2 6(10)кВ «ИНВЭЛ» на токи до 1250А *

Комплектное распределительное устройство с возможностью подключения к линиям с двухсторонним питанием двухъярусного исполнения на номинальное напряжение 6(10) кВ. Номинальный ток верхней ячейки 1250 А и номинальный ток отключения силового выключателя 20 кА, номинальный ток нижней ячейки 800 А и номинальный ток отключения выключателя 20 кА.

  • КРУ 20 и 35кВ «ИНВЭЛ» на токи до 1250А *

Комплектное распределительное устройство с возможностью двухстороннего обслуживания на номинальное напряжение 20 и 35 кВ. Номинальный ток ячейки 1250 А и номинальный ток отключения силового выключателя 20 кА.

* заводы ГК «ИНВЭНТ» производят ячейки с любым выключателем и комплектующими, в соответствии с требованиями заказчика.

Монтаж и пуско-наладка КРУ «ИНВЭЛ» должны осуществляться силами специализированной монтажной организации. При необходимости монтаж и наладка комплектных распределительных устройств могут быть осуществлены инженерно-сервисной службой «ИНВЭНТ-Электро».

ГК «ИНВЭНТ»

Источник: Ведущий маркетолог ГК «ИНВЭНТ» А. Р. Сайфутдинов

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«ИНВЭНТ-Электро» — современное промышленное предприятие по выпуску электротехнического оборудования для всех отраслей энергетики, нефтяной и газовой промышленности, строительства, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, метрополитена и железных дорог. Основные направления деятельности завода — это разработка и производство распределительных устройств низкого и среднего напряжения, комплектных подстанций и всех типов энергосберегающего оборудования. На сегодняшний день на предприятии…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Инжиниринг электросетевых объектов (КТПБ)

«Группа «СВЭЛ» осуществляет строительство блочных комплектных трансформаторных подстанций (КТПБ) на класс напряжения 35, 110, 220 кВ (ТУ 3412-001-63920658-2009), выполняя функции генподрядчика (под ключ). КТПБ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц, которые могут использоваться, на территории Российской Федерации и за рубежом для электроснабжения промышленных объектов нефтегазодобывающей и горнодобывающей отрасли, предприятий машиностроения, железнодорожного транспорта, городских и коммунальных потребителей, сельскохозяйственных районов и крупных строительств. Типовые варианты КТПБ разработаны на основании альбома «Типовые схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6-750 кВ, подстанции и указания по их применению» №14198тм-т1, институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» г. Москва — 1993 г. КТПБ рассчитаны для наружной установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря и работы в условиях, соответствующих исполнениям УХЛ и ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Блочные комплектные трансформаторные подстанции на класс напряжения 35; 110; 220 кВ, разработанные специалистами «группы «СВЭЛ» (код ОКП 34 1200), это современные компоновочные решения, отвечающие Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ), а также требованиям и рекомендациям ОАО «ФСК ЕЭС». Основные параметры и характеристики КТПБ соответствуют значениям, указанным в таблице «Технические параметры КТПБ». Пример обозначения подстанции: КТПБ — 110 — 4Н — 16 — УХЛ1 КТПБ — Комплектная трансформаторная подстанция блочная; 110 — Номинальное напряжение = 110 кВ; 4Н — схема электрических соединений РУ; 16 — Мощность трансформатора = 16000 кВА; УХЛ1 — климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Инжиниринг электросетевых объектов (КТПБ)

ПРОДАМ: Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производителя

Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в системах электроснабжения потребителей сельских, поселковых, городских, промышленных объектов. Состоит из силовых трансформаторов, распределительного устройства, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений. Изготовление по опросным листам. КТП-25-1000кВА в металлическом корпусе. Подстанции сельского типа,столбовые, мачтовые; высоковольтный пункт коммерческого учета.Низкие цены от производителя, быстрые сроки .
Сирица Сергей · ООО "Электромонтаж" · 3 апреля · Россия · Ростовская обл
Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производителя

ПРОДАМ: Проходные КТП/П 100÷1000 кВА

Подстанции трансформаторные комплектные контейнерные проходные (далее КТПП) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц в системах с заземленной нейтралью трансформатора на стороне низкого напряжения и применяются для электроснабжения городских потребителей, отдельных населенных пунктов и промышленных объектов. Варианты исполнения — Исполнение вводов ВН: воздушные или кабельные. — Исполнение выводов НН: воздушные, кабельные, воздушно-кабельные. Виды защит и блокировок: — от междуфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю; — от атмосферных перенапряжений; — от перегрузки и коротких замыканий линий 0,4кВ; — от коротких замыканий цепей освещения; — КТПП имеет необходимые электрические и механические блокировки. Условия эксплуатации и транспортирования: — на открытом воздухе при температуре окружающей среды от — 45 до + 40 гр.С; — высота установки над уровнем моря — не более 1000 м; — климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150; — окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры подстанции; — транспортирование КТПП осуществляется в транспортном положении автомобильным или железнодорожным транспортом (полувагон, платформа). КТПП обеспечивает учет электроэнергии. По требованию Заказчика возможна установка счетчиков любой модификации. В КТПП имеется внутреннее освещение и фидер уличного освещения, которое может работать в ручном или автоматическом режиме. По требованию Заказчика возможна установка автоматических выключателей любого производителя. Корпус подстанции выполнен из стали толщиной 2 мм, покраска осуществляется порошковыми эмалями.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 21 апреля · Россия · Московская обл
Проходные КТП/П 100÷1000 кВА

ПРОДАМ: Столбовые КТП

Подстанции трансформаторные комплектные столбовые (далее КТПС) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц в системах с заземленной нейтралью трансформатора на стороне низкого напряжения и применяются для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, отдельных населенных пунктов и небольших промышленных объектов. Виды защит: — от междуфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю; — от атмосферных перенапряжений; — от перегрузки и коротких замыканий линий 0,4кВ; — от коротких замыканий цепей освещения. Условия эксплуатации и транспортирования: — на открытом воздухе при температуре окружающей среды от — 45 до + 40 гр.С; — высота установки над уровнем моря — не более 1000 м; — климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150; — окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры подстанции; — транспортирование КТПС осуществляется комплектно любым видом автомобильного или ж/д транспорта. КТПС до 100кВА включительно устанавливается на одной опоре, КТПС 160 и 250кВА устанавливается на двух опорах. КТПС подключается к ЛЭП посредством разъединителя РЛНД-10/400, который может входить в комплект подстанции. КТПС обеспечивают учет электроэнергии на вводе НН и по заказу на уличном освещении. По требованию Заказчика возможна установка счетчиков любой модификации. В КТПС имеется внутреннее освещение шкафа НН и фидеруличного освещения, которое может работать в ручном или автоматическом режимах. Шкаф НН подстанции выполнен из стали толщиной 2 мм, покраска осуществляется порошковыми эмалями.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 21 апреля · Россия · Московская обл
Столбовые КТП

ПРОДАМ: ООО "УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

Подстанции Предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10кВ. Комплектная трансформаторная подстанция проходного (тупикового)типа наружной установки в дальнейшем именуемые КТП, мощностью от 25кВ.А до 630 кВ.А на напряжение 6,10 кВ, с кабельным или воздушным вводом на стороне высшего напряжения , с кабельным или воздушным выводом на стороне низшего напряжения и предназначенна для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, получаемой со стороны высшего напряжения для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт в страны с умеренным климатом. КТПНТ предназначена для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10 кВ. Применяется для электроснабжения потребителей нефтяного транспорта. КТПНТ выполняется в климатическом исполнении У категории 3 по ГОСТ 15150-69. Данное изделие предназначено для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С; относительная влажность окружающего воздуха 80% при плюс 20°С; высота над уровнем моря не более 1000 м. Подробная информация на сайте компании или по телефону.
Кашин Игорь · ООО"УралСнаб" · Вчера · Россия · Пермский край
ООО "УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.