Передача, распределение и накопление электроэнергии

Использование частотно-регулируемого привода в водопроводной насосной станции

14 июня 2018 г. в 09:00

Одно из направлений работы компании «РусАвтоматизация» — поставка и пусконаладка преобразователей частоты, а также разработка и изготовление шкафов управления на их основе.

Пожалуй, самым распространенным запросом в этом направлении является внедрение для ВНС (водопроводных насосных станций) автоматизированного частотно-регулируемого привода. Сегодня речь пойдет именно о нем.

Немного теории

Режим работы ВНС питьевой воды определяется ритмом жизни населения. На рисунке представлен примерный суточный график водопотребления небольшого населённого пункта.

Как видно из графика, в дневные часы водопотребление увеличивается, поэтому необходимо поддерживать давление воды в системе большее, чем в ночные часы.

График водопотребления

Преднамеренное изменение подачи и напора насосов в соответствии с изменяющимся режимом работы системы называется регулированием. Способ регулирования с помощью открытия затвора считается неэкономичным, т.к. требуется постоянный контроль со стороны человека, а также серьезные затраты энергии для преодоления дополнительного гидравлического сопротивления в затворе.

Более экономичным и надежным способом регулирования является изменение частоты вращения насосов при помощи частотных преобразователей. При изменении частоты вращения насоса плавно изменяется давление воды в системе, что положительно сказывается на работе всей системы. А контроль режима работы системы отслеживается с помощью измерительных приборов автоматикой.

Теперь о практике

В прошлом месяце специалистами компании была внедрена система частотного регулирования для насосного агрегата повысительной насосной станции заказчика.

Главная цель, которую преследовал заказчик — поддержание заданного давления в системе водоснабжения, а также исключение его превышения.

Для решения этой задачи был выбран ПЧ для работы с насосами INNOVERT PUMP(IHD164P43B). Его монтаж был произведен в существующий шкаф управления. В качестве датчика обратной связи установили врезной датчик давления DMP 331.

Для автоматического задания уставки давления в зависимости от дня недели и времени суток применили программируемый контроллер OMC8000 с часами реального времени. Кроме того, в дальнейшем к контроллеру планируется подключить сигналы системы вибромониторинга, которой в данный момент оснащается насосный агрегат.

Поддержание давления воды в системе обеспечивается встроенным ПИД-регулятором частотного преобразователя. Как использовать и настраивать ПИД-регулятор в ПЧ мы показали в ролике.

Преимущества применения ПЧ

Применение преобразователя частоты (ПЧ) с насосными агрегатами дает заказчику возможность:

  • сократить энергопотребление электродвигателя;
  • автоматизировать процесс управления;
  • устранить утечки за счёт стабилизации давления в системе;
  • устранить гидроудары в системе, возникающие при прямом пуске от сети электродвигателей насосов;
  • снизить износ насосного агрегата, исполнительных механизмов запорно-регулирующей аппаратуры, инженерной системы в целом;
  • увеличить срок службы двигателя;
  • снизить износ коммутационной аппаратуры;
  • уменьшить мощность источника питания и сечение кабеля электропитания.

Применение преобразователя частоты — это увеличение эффективности работы системы, ее экономичности и надежности.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.