Осенью 2006 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение «О переводе населенных пунктов на отопление электроэнергией». В соответствии с этим документом Министерство топлива и энергетики, Совет министров Автономной Республики Крым, областные и районные администрации Украины разработали план мероприятий по переводу населенных пунктов на электроотопление.
В первую очередь, это коснулось пунктов без системы центрального отопления, а также с отсутствующим газопроводом. Впрочем, в 2010 году многим газифицированным «счастливчикам» придется серьезно пересмотреть свой бюджет. Стоимость газа в Украине до 2010 года определялась не столько среднерыночной ценой на мировом рынке, или экономическими обоснованиями, сколько политической обстановкой вокруг газопровода, и частыми выборами. Но в первом полугодии 2010 года все возможные выборы в Украине будут закончены, и украинские власти, похоже, продолжат перевод населения с отопления газом на электроэнергию.
С газом ситуация абсолютно предсказуема. В проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ зафиксировано ежеквартальное повышение тарифов на газ с 1 апреля 2010 года на 25%. Это означает, что к концу 2010 года цены на газ вырастут вдвое.
С электроэнергией также довольно прозрачная картина. В апреле 2009 после переговоров с премьер-министром Юлией Тимошенко руководство Национальной комиссии регулирования энергетики (НКРЭ) пересмотрело свои планы на повышение тарифов на электроэнергию. Ведь запланированное увеличение тарифов ударит, прежде всего, по владельцам частных домов, где отопление осуществляется за счет электроэнергии. Правительство Украины, понимая это, рекомендовало НКРЭ приостановить повышение тарифов. Однако руководство НКРЭ не исключает, что по завершении отопительного сезона, и выборов, во втором квартале 2010 года расценки на электроэнергию будут пересмотрены. Точный процент повышения пока неизвестен, цифры различных аналитиков колеблются от 20 до 70%.
Действия властей по переводу населения на отопление электроэнергией выглядят оправданными. После СССР в Украине остались избыточные генерирующие мощности для производства электроэнергии. Мировой экономический кризис 2008 года уменьшил объемы производства украинских удобрений и металла, уменьшил потребление электроэнергии, и остановил еще несколько тепловых электростанций и реакторов атомных станций.
Итого, к концу 2010 года в Украине ожидается повышение стоимости газа в два раза, и электроэнергии приблизительно на 50%. Если уже сегодня в Украине отапливать крупные дома дешевле электроэнергией, чем газом, нетрудно представить, какие затраты понесут жители газифицированных домов в будущем.
Примерные эксплуатационные расходы на отопление в начале 2010 года можно рассмотреть на примере эксплуатации крупного односемейного жилого дома площадью 540 м2. Предположим, что в нем проживают 5 человек, есть внутренний бассейн объемом 50 м3, и небольшая купель объемом 7 м3. Для отопления, подогрева бассейна, охлаждения купели и обеспечения жильцов горячей водой потребуется 166394 кВт тепла, и 30660 кВт холода в год*.
Чтобы составить объективную картину, следует сравнить различные способы получения тепла. Мы рассмотрим использование электроэнергии, использование газа, тепловой насос и бивалентное отопление (тепловой насос в сочетании с другим отопительным оборудованием).
Что выгоднее — теплонасос или котел?
Текущие тарифы на газ и электроэнергию, действующие в январе 2010 года, для такого дома:
- Электроэнергия (электрокотлы+холодильная машина, тепловой насос достаточной тепловой мощности, тепловой насос+электрокотел): 0,1872 грн/кВтч, дом на электроотоплении;
- Смешанное отопление (газ+электроэнергия): 1790,40 грн за 1000 м3 газа и 0,2436 грн/кВтч;
- Тепловой насос+обычный газовый котел: 1498,80 грн за 1000 м3 газа и 0,2436 грн/кВтч;
- Тепловой насос+конденсационный газовый котел: 732,0 грн за 1000 м3 газа и 0,2436 грн/кВтч.
В январе 2010 года курс гривны составляет 8 гривен за один доллар, или 3,75 российских рубля за гривну.
Итоговая сравнительная таблица эксплуатационных расходов:
Способ энергообеспечения | Расход энергоресурса в год | Эксплуатационная стоимость системы, гривен/год |
---|---|---|
Электроэнергия (электрокотел и холодильная машина) | 178658 кВтч электроэнергии | 33445дом на электроотоплении |
Газ и электроэнергия (газовый котел и холодильная машина) | 20799 м3 газа + 12264 кВтч электроэнергии | 37239+2988=40227 |
Электроэнергия (тепловой насос достаточной тепловой мощности, отопление стенами или полами) | 44258 кВтч электроэнергии | 8285 дом на электроотоплении |
Электроэнергия (тепловой насос достаточной тепловой мощности, отопление радиаторами) | 49058 кВтч электроэнергии | 9184 дом на электроотоплении |
Электроэнергия (тепловой насос недостаточной тепловой мощности и электрокотел) | 83618 кВтч электроэнергии | 15653 дом на электроотоплении |
Электроэнергия и газ (тепловой насос недостаточной тепловой мощности и обычный газовый котел) | 34056 кВтч электроэнергии и 6210 м3 газа | 8296+9308=17604 |
Электроэнергия и газ (тепловой насос недостаточной тепловой мощности и конденсационный газовый котел) | 34056 кВтч электроэнергии и 5520 м3 газа | 8296+4041=12337 |
Как видно из сравнительной таблицы, самым затратным оказалось использование газа, расходы на который еще вырастут с ростом тарифов. А вот отапливать крупные жилые дома электроэнергией в Украине выгоднее, чем газом: украинская власть не только декларирует переход на электричество, но и создает экономические стимулы.
На этом фоне особенно привлекателен тепловой насос, существенно уменьшающий потребление электроэнергии. Возможность платить за отопление в 4-6 раз меньше весьма заманчива. При этом стоит учесть, что стоимость теплонасоса за многолетний период эксплуатации неоднократно окупится. В итоге, установившие тепловой насос будут богаче, а те, кто решил сэкономить на первоначальных затратах — только проиграют.
* расчеты для материала взяты с сайта ООО «Тепловые насосы»
ООО «Тепловые насосы»