Думаем, все наши читатели знают, что такое дифференциальная защита и УЗО. На всякий случай, коротко: дифзащита — это дополнительный способ защиты человека от поражения электротоком при прикосновении к частям электропроводки, которые по разным причинам (штатно или из-за аварии) находятся под опасным напряжением. Кроме дополнительной защиты от прикосновения есть и основная, которая обеспечивается изоляцией и автоматическими выключателями (АВ).
Дифзащита спасает человека от электротравмы (или от смерти) в случае, когда через него на землю протекает ток опасной величины. При этом возникает разница токов, проходящих через фазный и нулевой провода (дифференциальный ток), на что реагирует устройство дифзащиты.
Рассмотрим, что предлагает IEK® для реализации дифзащиты. И чем отличаются варианты.
АВ+УЗО
Традиционный способ защиты — установка автоматического выключателя и УЗО.


Если мы устанавливаем эти два устройства вместе, то автоматический выключатель (АВ) отрабатывает в случае перегрузки или КЗ (тепловой и электромагнитный расцепитель), а УЗО — при возникновении утечки.
Такой вариант позволяет компоновать выключатели и УЗО под свои нужды. Например, широко используется схема, в которой одно УЗО «обслуживает» несколько линий, каждая из которых подключена через свой АВ. Это особенно актуально в бюджетных щитах.
С другой стороны, неопытный электрик может совершить ошибку, выбрав неправильный номинал или перепутав провода.
Автоматические выключатели дифференциального тока объединяют функции АВ и УЗО. В большинстве случаев достаточно выбрать нужный номинальный ток и номинальный отключающий дифференциальный ток — и защита обеспечена. У IEK® есть несколько линеек АВДТ.
АВДТ32

Подключение этого устройства не вызовет проблем — два провода на входе, два на выходе. В АВДТ32 входит и дифзащита, и защита от перегрузки и КЗ. Важно то, что АВДТ32 IEK® реагирует на ток утечки типа А, поэтому диапазон защит у него шире, чем у устройств дифзащиты с типом тока утечки АС.
Основные плюсы такого решения:
- Экономия места (для однофазной проводки — два модуля вместо трех в случае АВ+УЗО).
- Не нужно думать о подключениях между АВ и УЗО — всё внутри.
- Электронная схема обладает большей скоростью срабатывания по сравнению с «механикой».
Важное преимущество АВДТ32 IEK® — цена. По сравнению со связкой АВ+УЗО это устройство будет стоить примерно на 15 % дешевле.
АВДТ32ЕМ

Это устройство появилось в линейке IEK® недавно. При тех же габаритах, что и АВДТ32, оно содержит в себе не электронную дифзащиту, а электромеханическую. Именно поэтому в названии присутствуют буквы «ЕМ».
Главный плюс электромеханики в том, что она более надежна, так как гораздо меньше зависит от питания. АВДТ32ЕМ IEK® обеспечивает защиту даже при обрыве нулевого проводника. Кроме того, у этого устройства имеется встроенная защита от импульсного перенапряжения. Многие электрики сейчас склоняются именно к электромеханическим УЗО и автоматическим выключателям дифференциального тока.
АВДТ32ЕМ IEK® примерно на 40-45 % дороже, чем связка АВ+УЗО. Однако при этом у нового устройства выше предельная отключающая способность (6000 А вместо 4500 А), дополнительно встроена защита от импульсного перенапряжения. Кроме того, связка АВ+УЗО занимает в электрощите три модуля, а АВДТ32ЕМ IEK® — два.
АВДТ32М

Главное преимущество этого дифференциального выключателя — компактность. Он занимает в щитке в два раза меньше места по сравнению с аналогами. При ширине в один модуль АВДТ32М IEK® содержит в себе электронную схему защиты от утечки, а также защиту от перегрузки и КЗ.
АВДТ32М IEK® — оптимальное решение, если нужно собрать в ограниченном пространстве электрощит со всеми защитами по каждой линии. По сравнению с конструкцией АВ+УЗО, АВДТ32М IEK® будет в среднем дороже на 30 %.