Огнестойкие кабельные линии. Выбор, свойства и монтаж

29 января 2021 г. в 10:52

Главная задача всех противопожарных систем и мероприятий — сохранить жизнь и здоровье людей. В экстренной ситуации системы защиты должны немедленно включиться в работу и работать до тех пор, пока люди, находящиеся в здании, не покинут его. Поэтому для электропитания этих систем применяют огнестойкие кабельные линии (ОКЛ). Они сохраняют работоспособность в течение заявленного времени.

Эвакуационный светильник

Статья 82 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предписывает использовать ОКЛ для питания систем:

  • Обнаружения и тушения пожара
  • Противодымной вентиляции
  • Оповещения людей
  • Освещения путей эвакуации из горящего здания или помещения.

Правильный выбор типа кабелей и проводов, а также способ их прокладки влияют на работоспособность ОКЛ во время пожара. Время работы кабельных линий и электропроводок в условиях пожара определяется в соответствии с государственными стандартами.

Выбор правильного вида кабеля и способа прокладки

Каждый тип здания имеет специальные требования по пожарной безопасности. Например, в больницах и детских учреждениях, где люди не всегда могут оперативно и самостоятельно эвакуироваться, необходимо минимизировать вред от продуктов горения. В таких зданиях оплетка кабеля и электромонтажные аксессуары должны не только не распространять горение, но и не выделять токсичных веществ при воздействии огня.

Согласно ГОСТ 31565, огнестойкие кабели классифицируются по их «поведению» во время пожара. Они маркируются аббревиатурой, которая включает в себя несколько позиций из следующего набора:

Классификация ОКЛ

Проектировщик может выбрать кабель по каталогу производителя. Марку кабеля можно использовать только ту, что предписана для применения в типе проектируемого здания. Очень важен параметр огнестойкости FR — он показывает, что кабель способен выполнять заданные функции под воздействием пламени в течение определенного периода времени. Это время определяется в испытании по соответствующему ГОСТу.
Проектировщик указывает способ прокладки: для параллельной трассировки большого количества линий применяют укладку в лотках, ответвления к отдельным потребителям ведут обычно открытым способом, закрепляя линии непосредственно к строительному основанию.

Подтверждение свойств огнестойкости ОКЛ

Согласно ГОСТ Р 53316, ОКЛ — это не просто огнестойкий кабель, но и комплектующие в виде труб, соединительных муфт, крепежных элементов.

Кабельная линия может прокладываться в коробах, гибких трубах, на лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков или в пустотах строительных конструкций и т. п.

Чтобы испытать такую линию, ее фрагмент помещают внутрь строительной печи в том же виде и с тем же составом комплектующих, которые были описаны в нормативной документации поставщика ОКЛ. Затем в печи поднимают температуру согласно графику «стандартного пожара» и фиксируют время, в течение которого кабели сохраняют работоспособность. После этого составляется протокол испытания, необходимый для сертификации узла ОКЛ.

Решение Hilti для крепления ОКЛ

В портфолио компании Hilti представлено инновационное решение для крепления ОКЛ к строительному основанию: аккумуляторный монтажный пистолет ВХ 3-ME с металлическими скобами X-FB и X-DFB. Мы отказались от сверления основания и крепления стандартными дюбелями. Благодаря этому, применение BX 3-ME сокращает время монтажа кабельных линий на 60 % относительно традиционного метода.

Решение Hilti имеет совместные сертификаты с российскими производителями кабельных изделий: «Спецкабель», кольчугинский завод «Электрокабель», «Паритет» и производителями электромонтажных аксессуаров: DKS и Ecoplast. Сертификаты предоставляются клиентам по запросу.

Противопожарные системы Hilti предоставляют проектировщикам и строителям полностью сертифицированные решения для обеспечения пожарной безопасности любых инженерных коммуникаций и строительных конструкций.

Подробнее об огнестойких кабельных линиях смотрите здесь.

Источник: Компания Hilti

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Hilti Group — холдинг с мировым именем, занимающий лидирующие позиции в сфере разработки и создания оборудования, передовых технологий, услуг и программного обеспечения для строительной отрасли. Корпорация образована в 1941 году в Лихтенштейне и к настоящему моменту насчитывает около 120 представительств во всем мире. Отличительной особенностью Hilti Group является то, что организация осуществляет свою деятельность по принципу прямых продаж.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

Огнестойкая кабельная линия (или кабельная линия и электропроводка систем противопожарной защиты) – это кабельная линия и электропроводка, способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих систем, огнестойких коробок, монтажных элементов и т.д. Основная задача ОКЛ – сохранить работоспособность всех противопожарных систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ДКС имеет наиболее широкий ассортимент продукции, испытанной в составе ОКЛ: – металлические листовые лотки "S5 Combitech", проволочные лотки "F5 Combitech", лестничные лотки "L5 Combitech"; – пластиковые гофрированные трубы "Octopus" и "Express"; – металлические трубы и металлорукава "Cosmec"; – кабельные короба; – огнестойкие ответвительные коробки; – монтажные элементы "B5 Combitech" и системы крепежа "M5 Combitech".
Бирева Татьяна · ДКС · 10 июня · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

ПРОДАМ: Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

Огнезащита кабелей и кабельных проходок производится с целью обеспечения пожарной безопасности для предупреждения распространения пламени и продуктов горения. Узлы пересечений с ограждающими конструкциями, имеющими нормируемые огнестойкость и пожарную опасность, относятся к наиболее сложным и уязвимым. Согласно СНиП 21-01-97 места прохода проводов и кабелей через ограждающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия) должны уплотнятся с применением огнестойких негорючих материалов. Противопожарные подушки предназначены для временного или постоянного уплотнения и заделки кабельных проходок ∅ свыше 100 мм, создания огнепреградительных поясов в кабельных проходках и разделения кабельных каналов. Они надежно защищают кабельные линии, герметизируют пустоты и не допускают распространения пламени и токсичных продуктов горения в смежные и сопредельные помещения. Спецификация противопожарных подушек Противопожарные подушки выпускаются разных типоразмеров и имеют возможность многократного использования. Конструктивно представляют собой чехол из технической огнестойкой стеклоткани с гидроизоляционным слоем и наполнителем разной термостойкости. В зависимости от используемого наполнителя изделия подразделяются на следующие марки: Уплотнительные подушки ППУ с негорючим минеральным волокном, имеющим термостойкость 1000 гр.С. Вспучивающиеся подушки ППВ с порошкообразными материалами, имеющими термостойкость 1373 гр.С. Универсальные подушки ППВУ и ППВУ1 на основе минерального волокна и вспучивающегося вермикулита (или другого порошкообразного материала) с термостойкостью 1073 гр.С. Размеры противопожарных подушек: Длина — 300±20 Ширина — 100±10; 200±15 Толщина — 20±3 По согласованию с потребителем допускается изготовление подушек других типоразмеров. Способ применения противопожарных подушек Противопожарные подушки ППВ и ППУ для кабельных проходок применяются для герметизации пустот, которые должны сохранять возможность разборки. Используются совместно и укладываются...
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 7 июня · Россия · г Санкт-Петербург
Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие перегородки DD

Перегородки DD предназначены для разделения кабельных линий, что препятствует распространению пожара в случае его возникновения. Согласно действующим нормам Российской Федерации, установка огнестойких перегородок необходима в случаях прокладки: – взаиморезервируемых цепей (в одном коробе); – цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения (в одном коробе); – цепей до 42 В с цепями выше 42 В (в одном коробе); – контрольных кабелей и кабелей связи с силовыми кабелями (в кабельном сооружении); – силовых кабелей до 1 кВ и выше 1 кВ (в кабельном сооружении); – рабочих и резервных кабелей выше 1 кВ питающих электроприемники I категории (в кабельном сооружении). Предел огнестойкости Е15 при испытании по ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94
Бирева Татьяна · ДКС · 10 июня · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие перегородки DD

ПРОДАМ: Специалистами ОАО «НП „ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ“ создано новое поколение кабелей систем управления и сигнализации

Специалистами ОАО «НП „ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ“ создано новое поколение кабелей систем управления и сигнализации, не распространяющих горение, пониженной пожароопасности, безгалогенные, в том числе огнестойкие. ТУ 3561-058-05015408-2015 Кабели систем управления и сигнализации предназначаются для передачи электрических сигналов управления малой мощности в цепях управления, контроля и сигнализации фиксированного монтажа, работающих при номинальном напряжении до 250 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц или 350 В включительно постоянного тока.
Бюро информации · ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ · 13 июня · Россия · Московская обл
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, АО

ПРОДАМ: Огнестойкие системы

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации огнестойкие системы. Никогда нельзя исключить риск возникновения пожара даже при соблюдении инструкций и принятии противопожарных мер. Электропроводка в случае пожара подвергается большой нагрузке. В местах большого скопления людей особенно важно как можно дольше сохранить бесперебойную поставку электроэнергии к электрооборудованию аварийных выходов и входов для обеспечения проведения спасательных работ. Посредством кабельных несущих систем, функционирующих во время пожара, достигается сохранение поставки электроэнергии в течение установленного времени. Кабельная несущая система устойчивая при пожаре, которая изготавливается в «KOPOS KOLÍN», отвечает требованиям установленным соответствующей нормой и инструкцией. В системах можно применить кабель, который прошёл испытания на сохранение функциональности во время пожара, любого производителя. Данное свойство выгодно как при реализации системы, так и при расширении системы во время эксплуатации. Не ограничивает инвесторов в необходимости приобретения кабеля у одного производителя. Кабельные несущие системы необходимо устанавливать на стротельные конструкции, огнестойкость которых равна как минимум огнестойкости данной несущей пожароустойчивой кабельной системе и ее конструктивное исполнение приспособлено для монтажа кабельных несущих трасс. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если несущая пожароустойчивая кабельная система будет установлена на строительной конструкции, которая не отвечает требованиям на огнестойкость. Результаты испытаний полученные при испытании кабельных трасс при высокой температуре действительны также для кабельных трасс эксплуатируемых при более низких температурах (напр. если кабельная трасса испытана на класс устойчивости Р, она также может эксплуатироваться при классе устойчивости РН). Изготавливаемые системы можно применить и в классе устойчивости РН 120, РН 90, РН 60 и РН 30 при сохранении остальных...
Зуев Владислав · Копос Электро · 14 июня · Россия · г Москва
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.