Передача, распределение и накопление электроэнергии

Устройства защиты от дифференциального тока. Виды и назначение

29 марта 2021 г. в 15:29

Среди благ цивилизации, которые окружают современного человека, одно из важнейших мест занимает электрическая энергия, точнее, приборы и техника, которые используют её для работы. Сложно представить нашу квартиру без уютного света, телевизора, холодильника или стиральной машины. Однако, кроме благ, электричество таит в себе и серьезную опасность, ведь оно не имеет цвета и запаха, его невозможно увидеть или услышать. Риски при использовании электричества связаны, в том числе, с опасностью поражения человека током и возникновения пожара, и именно поэтому за последние годы активно развиваются и применяются устройства, защищающие от этих нежелательных ситуаций.

Одним из наиболее часто применяемых в современных электрических сетях являются устройства защиты от дифференциального тока (УДТ), которые могут защитить от поражения током и от пожара. Устройства, в свою очередь, можно разделить на два вида:

  • без защиты от сверхтоков, обычно их называют выключатели дифференциального тока или УЗО;
  • устройства со встроенной защитой от сверхтока, называемые автоматические выключатели дифференциального тока (или дифавтоматы).

Последние, помимо защиты от поражения током и пожара, могут защитить еще и от короткого замыкания или перегрузки сети. В свою очередь, и УЗО и дифавтоматы имеют ряд других характеристик, которые определяют различные сферы их применения.

В настоящее время без применения устройств защиты от дифференциального тока не может эксплуатироваться ни один объект. Действующий ГОСТ Р 50571.3-2009, требует обязательной установки УДТ для защиты розеток общего пользования с током до 20 А, которые используются обычными людьми, а также для защиты:

  • всех электрических цепей (включая цепи освещения со светильниками 220 В) в ванных и душевых, помещениях бассейнов и других аналогичных помещениях;
  • всех электрических цепей вне помещений;
  • электрических цепей, где отказы и повреждения могут вызвать пожар (например, пленочные нагреватели теплых полов).

Развитие современных технологий производства изменило конструкцию окружающих нас электрических приборов и устройств. Поэтому современные устройства дифференциального тока делятся на несколько типов по виду дифференциального тока, на который они реагируют. По ГОСТ Р 60755-2012 существуют следующие виды устройств:

  • типа «АС», реагирующие на дифференциальный ток синусоидальной формы;
  • типа «А», реагирующие на дифференциальный ток синусоидальной формы и пульсирующий постоянный дифференциальный ток;
  • типа «В», реагирующий на синусоидальный переменный и постоянный пульсирующий дифференциальные токи, а также на постоянный дифференциальный ток.

Каждый из типов устройств имеет свои особенности в применении. Например, УДТ типа «В» используются в зарядных станциях для электромобилей, тогда как другие типы УДТ в этих решениях не применимы.

Для жилищного и гражданского строительства наибольшее применение нашли УЗО и диффавтоматы типа «АС» и «А», при этом в последнее время все чаще и чаще применяются вторые решения. Это связано с тем, что начиная с 2006 года в бытовой технике, такой как стиральные и посудомоечные машины, холодильники и кондиционеры стали применяться инверторные двигатели как более бесшумные и экономичные по сравнению с обычными асинхронными. Пионером внедрения этого решения стала компания LG, в 2006 году выпустившая первую стиральную машину с инверторным двигателем. Сейчас такими двигателями оснащена бытовая техника всех ведущих производителей.

При работе такого двигателя происходит преобразование питающего напряжения синусоидальной формы в последовательность управляющих импульсов постоянного тока, с помощью которых управляют частотой вращения двигателя. При этом, если возникает ток утечки в таком устройстве, он может иметь характер пульсирующего постоянного тока и УДТ типа «АС» не отключится т. к. оно не чувствительно к току утечки, отличному от синусоидального. В этом случае надежным способом защититься от поражения током станет установка УДТ типа «А» или «В», хотя последнее будет значительно дороже из-за более сложной конструкции и функционала.

Стоит также отметить, что помимо бытовой техники с электрическими двигателями источниками пульсирующего постоянного дифференциального тока могут служить также блоки питания электронных устройств, таких как телевизор, ноутбук и многие другие т. к. импульсные блоки питания установлены сейчас почти в 100 % современных электронных бытовых приборах.

Таким образом, при планировании розеточной сети в квартире или доме необходимо учитывать, какие устройства планируется подключать к конкретным розеткам и выбирать тот тип УДТ, который обеспечит максимальный уровень защиты. Например, если к розетке в ванной комнате планируется подключать стиральную машину, то оптимально будет использовать УДТ типа «А». Как один из вариантов можно рассмотреть УДТ серии Resi9 от Schneider Electric.

Resi9 — это новая серия модульных устройств, предназначенная для применения в жилищном строительстве, а также на небольших объектах коммерческой недвижимости. Ассортимент оборудования Resi9 включает в себя все виды современных защитных устройств для обеспечения максимальной защиты от рисков, связанных с использованием электрической энергии.

УДТ Resi9
УДТ серии Resi9 от Schneider Electric

В последнее время набирает популярность еще один тип УДТ от Schneider Electric — тип «A-SI». Это устройства типа «А», снабжённые фильтрами, которые позволяют УДТ быть устойчивыми к отключениям из-за различных внешних электрических помех, например, перенапряжений из-за грозового разряда или помех от работающей аппаратуры. Это полезное свойство данного типа УДТ нашло применение при использовании в качестве вводного на различных объектах, где нет постоянного присутствия людей. В промышленности и коммерческих объектах такой тип устройств широко используется там, где недопустимы ложные отключения электроснабжения (вышки сотовой связи, насосные станции, банкоматы и т. д.), но и для жилищного строительства такие УДТ также широко применяются в качестве вводных, т. к. отключение электричества в частном доме при отсутствии хозяев может привести к серьезным проблемам и причинить значительный ущерб.

Таким образом, если вы планируете электрику дома или квартиры, необходимо учитывать, что розеточные группы, к которым планируется подключать стиральные или посудомоечные машины, современные холодильники, а также кондиционеры необходимо защищать УЗО или дифавтоматом типа «А». Для остальных групп надежную защиту могут обеспечить УДТ типа «АС», применение которых будет еще и более доступно с финансовой стороны.

Источник: Компания Schneider Electric

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Schneider Electric – мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

Устройство защитного отключения (УЗО) — механический коммутационный аппарат, состоящий из отдельных элементов, которые замеряют и сравнивают с заданными величинами дифференциальный ток и находят замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителей). То есть, УЗО созданы для того, чтобы не допустить возможные последствия перегрузки в сети: возгораний электропроводки и пожара всей квартиры. Устройства защитного отключения обязательно применяются в современных жилых и офисных помещениях, на складских и производственных площадях. Даже, при случайном прикосновении к оголенной проводке, устройства тут же срабатывают и отключают питание в сети. Рекомендуем установить УЗО на каждую линию потребителей. Например: группа розеток, все освещение, электроприборы с большой мощностью. В первую очередь их устанавливают в помещении с повышенной влажностью: в душевые и ванные комнаты, на кухни и т.д. Принцип действия: Устройства защитного отключения УЗО работают на основе фиксации дифференциального тока, возникающего при его утечке на землю. Дифференциальный трансформатор тока служит сигнализатором наличия тока утечки, с трансформатора сигнал подается на катушку устройства отключения токового расцепителя, выполненную на основе постоянного магнита. Токовый расцепитель срабатывает вследствие размагничивания катушки. В обычном состоянии магнитное поле удерживает рычаг, который под действием пружины готов оторваться от магнита и отключить УЗО. Как только на обмотку подается напряжение, возникает магнитное поле обратного направления, контур размагничивается и пружина возвращает рычаг, который приводит в действие механизм отключения УЗО.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · Вчера · Россия · г Москва
Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 20 февраля · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели

ПРОДАМ: Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М УХЛ4

Номинальный ток нагрузки 63А/250В (14 кВт) Максимальный ток нагрузки 80А/250В (18кВт) не более 30мин Возможность подключения нагрузки с любой стороны Устройство защиты многофункциональное УЗМ (далее устройство) предназначено для использования в квартире, доме, офисе и т. д. с целью защиты однофазных потребителей от работы на повышенном или пониженном сетевом напряжении; защиты однофазных потребителей от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а так же защиты сети от длительной перегрузки по потребляемой мощности. Устройство может применяться в сетях любой конфигурации; TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ. Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.). При включении УЗМ по схеме. 1в, возможно дистанционное управление нагрузкой (функция импульсного реле). При отключении нулевого проводника устройство отключает нагрузку, а при подключении включает с установленной задержкой. Устройство так же снижает пусковой ток за счёт замыкания контактов реле при нулевом сетевом напряжении (переходе сетевого напряжения через ноль, технология «zero sync»™). Подробная информация — https://www.meandr.ru/uzm-51m
Луговская Елена · МЕАНДР · 8 февраля · Россия · г Санкт-Петербург
Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М УХЛ4

ПРОДАМ: Устройства защитного отключения (УЗО)

Устройства защитного отключения (УЗО) снабжены дифференциальными датчиками, которые позволяют выявлять разницу токов в нулевом и фазном проводе. Когда разница превышает значение номинального тока, происходит отключение потребителя от питания. Назначение этих устройств - обеспечение безопасности людей или животных от воздействия тока при контакте с оголенным проводником под напряжением. Принцип работы УЗО состоит в наличии дифтрансформатора тока, который взаимодействует с фазами электроцепи питания. В условиях нормальной эксплуатации электроток, идущий по фазам, не имеет существенной разницы, и в дифтрансформаторе не возникает электродвижущей силы. В момент, когда случается утечка, количество тока по одной из фаз начинает существенно меняться, что провоцирует возбуждение обмотки дифтрансформатора, соединённого с высокочувствительным электромагнитным реле, которое помогает привести в действие механизм отключения питания. УЗО срабатывает мгновенно, что исключает возможность серьезных последствий от поражения электротоком животных или человека. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать...
Отдел продаж · Элснаб · 20 февраля · Россия · г Москва
Устройства защитного отключения (УЗО)

ПРОДАМ: Аппарат защиты от токов утечки типа ''АРГУС-УХЛ2''

ООО КМА Электромаш поставим аппарат АРГУС Стандартное исполнение аппарата АРГУС с питанием от контролируемой сети напряжением 127В, 220В, 380В. Аппарат защиты от токов утечки типа ''АРГУС-УХЛ2'' предназначен для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю и контроля сопротивления изоляции относительно земли следующих электрических сетей, в том числе электрических сетей передвижных карьерных электроустановок: — однофазных и двухфазных электрических сетей, изолированных от земли; -трехфазных электрических сетей с изолированной нейтралью трансформатора; -комбинированных электрических сетей, изолированных от земли, с полупроводниковыми преобразователями. Номенклатура аппаратов защиты от токов утечки (реле утечки) типа АРГУС. Существует 5 модификаций аппарата защиты от токов утечки типа АРГУС, устанавливаемых в сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора, а также в сетях с полупроводниковыми выпрямителями и постоянного тока. Первые три модификации предназначены для ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ и других опасных последствий утечек тока на землю и контроля сопротивления изоляции относительно земли. 1) АРГУС-380-127 Z — аппарат стандартного исполнения для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения, в том числе с тиристорными и (или) диодными выпрямителями, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 3 мкФ. Напряжение сети (и питания) 380 В, 220 В или 127 В устанавливается перемычкой на блоке зажимов. 380-127 напряжение контролируемой сети (380 В, 220 В или 127 В, оно же является питающим) Z– исполнение (УХЛ2 или Т2). ВНИМАНИЕ! С целью сокращения номенклатуры аппаратов вместо аппаратов АРГУС -380, АРГУС-220, АРГУС-127 и АРГУС-380-220 выпускается аппарат АРГУС-380-127.Аппарат поставляется с перемычкой на напряжение 380 В. В аппарате АРГУС-380-127 заложен новый алгоритм работы.Состояние контактов выходного...
Тд Менеджер · ООО КМА ЭЛЕКТРОМАШ · 21 февраля · Россия · г Москва
Аппарат защиты от токов утечки типа ''АРГУС-УХЛ2''
АО «Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.