Пандемия и цифровая трансформация электросетей. Важные для потребителей электроэнергии изменения в «Правила недискриминационного доступа...». Скрытые финансовые аспекты реактивной мощности и гармоник.
Простой анализ изменений нормативно-правовой базы электроэнергетики наглядно демонстрирует факт того, что период пандемии только условно и «на стороне» потребителей «затормозил» цифровую трансформацию электросетей, определенную в целях новой Энергетической стратегии страны.
Так, Минцифры России предложило расчет «цифровой зрелости» в своей «Методике расчёта целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» (Приказ № 600 от 18 ноября 2020), с января текущего года действуют ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020, ГОСТ IEC/TR 61000-3-7-2020, регламентировавшие нормы эмиссии (и трансмиссии между сетями) гармоник, ГОСТ Р 59032.1-2020, ГОСТ Р 59032.2-2020, ГОСТ Р 59032.4-2020 по фильтрам гармоник, в том числе, ГОСТ Р 59031-2020 по АФГ (активным), ГОСТ Р 59029.2-2020 по полупроводниковым (тиристорным) вентилям и пр.
Но если «цифровая зрелость» de facto больше инструмент популизма, а новые стандарты в основном волнуют производителей технических средств компенсации реактивной мощности, устранения гармонических искажений, то потребителям электроэнергии могут и должны быть интересы изменения в «Правилах недискриминационного доступа...», внесенные целым пакетом Постановлений Правительства РФ за период 2020 и начала 2021 года. Ведь именно эти «Правила...» (Постановление N 861 от 27.12.2004 с последними изменениями на момент 26.04.2021) определяют форму, содержание договоров с сетевыми организациями, порядок расчетов за электроэнергию и основные ответственности сторон.
Важные для потребителей электроэнергии изменения в «Правилах недискриминационного доступа...»

Среди всего пакета правительственных актов, регламентирующих изменения в «Правилах недискриминационного доступа...», наиболее значимым для потребителя электроэнергии можно признать Постановление № 554 от 18.04.2020, которым был введен буквально новый (по содержанию) раздел организации учета электрической энергии.
Уже в статье 139 раздела определено, что «потребители электрической энергии (мощности) ... обязаны осуществлять информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)», а в ст. 140 формализован измерительный комплекс, как «совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов, предназначенных для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки» и система учета — «совокупность приборов учета, измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной или нескольким точкам поставки».
В статье 141 оговаривается, что с 1 января следующего (2022) года обязательны к установке приборы, «которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», а у потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт — «обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более».
Т. е. уже и вне зависимости от наличия или уровня используемой на объекте версии АСУ придется переходить на интеллектуальный учет с обменом данными по протоколам и в форматах, устанавливаемых сетевой организацией, а значит «цифровая трансформация» по факту дошла до «дверей» потребителя, которому придется платить за электроэнергию и мощность по интеллектуальным приборам учета. Причем в лучшей ситуации — без надбавок, уже начисляемых к тарифу в случае превышения порогового коэффициента реактивной мощности и ожидаемых при превышении индикативных норм гармоник по ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020, ГОСТ IEC/TR 61000-3-7-2020, ведь п.14 раздела II «Правил недискриминационного доступа...» тоже изменен Постановлением № 554 и явно будет корректироваться в дальнейшем.
Скрытые финансовые аспекты реактивной мощности и гармоник
На текущий момент в потребительских сетях объектов разного назначения (не населения) используются 3 типа интеллектуальных счетчиков, а все декларируемые новые разработки разрабатываются и будут вести учет на тех же принципах — реактивная мощность регистрируется, рассчитывается по действующим значениям тока не только на фундаментальной частоте, но и всем (до 49-го порядка) нефундаментальным частотам, т. е. в счет за электроэнергию войдут мощность гармоник, в том числе сверх- и интергармоник, как генерируемых собственной нелинейной нагрузкой, так и «мигрирующих» из сети поставщика (или других сетей).

Здесь следует учитывать и факт того, что при определенном сдвиге фаз между напряжением и током регистрируемые (счетчиком) и реальные значения мощности по данным ряда исследований могут различаться на 6-8% не в «лучшую» для потребителя сторону, а значит наличие в силовой сети гармонических искажений уже сейчас становится критической проблемой уровня перетоков реактивной мощности.