Испытания всепогодных шкафов ШТВ в лаборатории REMER

29 марта 2022 г. в 09:24

Всепогодные укомплектованные шкафы — это изделия с повышенными требованиями к оболочке и предустановленному внутри оборудованию. Оболочка должна быть надёжной и не подвергаться коррозии долгие годы. Для установленного оборудования необходимо поддержание нужных температуры и влажности в шкафу при любых погодных условиях. При разработке таких шкафов до выхода на рынок всегда проводятся тщательные испытания, о результатах которых далее в статье.

При испытаниях в собственной лаборатории REMER проверяется работоспособность всепогодного шкафа при заявленных условиях окружающей среды (температура, влажность). Испытания проводятся в лабораторной термокамере.

Всепогодный шкаф
Всепогодный шкаф в испытательной лаборатории

Во время испытаний исследуются основные параметры и характеристики по поддержанию заявленного диапазона температур в шкафу в режимах:

  • вентиляция,
  • нагрев,
  • нагрев при минусовых температурах (работа климат-системы),
  • охлаждение при повышенных температурах (работа климат-системы).

Вентиляция

В процессе испытаний на перегрев при температуре 30, 40 и 50 °С шкафы подвергаются испытаниям без дополнительной тепловой нагрузки, а также с установленными нагревателями различной мощности. С учётом того, что практически вся потребляемая оборудованием мощность переходит в тепло (за исключением батарей и аналогичных устройств), можно считать такую тепловую нагрузку полноценной имитацией аналогичного по мощности оборудования потребителя.

Для каждой из моделей шкафов с вентилятором в испытаниях определяем:

  • Максимальную мощность установленного оборудования, которая позволит обеспечить повышение температуры воздуха внутри шкафа не более чем на 5 °С по сравнению с температурой окружающей среды (Токр). Кроме того, такие испытания позволяют определить оптимальный размер вентилятора.
  • Максимальную мощность установленного оборудования, которая позволит обеспечить повышение температуры воздуха внутри шкафа не более чем на 5 °С по сравнению с Токр, но с дополнительно установленным на выдув вентилятором. По результатам таких испытаний в паспорте указывается мощность установленного оборудования, при превышении которой требуется установка дополнительного вентилятора.

Нагрев

При испытаниях в условиях пониженных температур имитируются условия без дополнительной тепловой нагрузки, т. е. наихудшие для холодного времени года, когда установленное оборудование не выделяет тепла либо греется незначительно. В шкафу включается только штатный нагреватель, управляемый установленным терморегулятором.

Для каждой модели с нагревателем (в том числе для шкафов с климат-системой) определяем:

  • Необходимую мощность нагревателя, обеспечивающую повышение температуры внутри шкафа не менее чем на 5 °С при Токр= −30 °С. Полученные данные позволят определить, сколько и каких нагревателей потребуется установить штатно. Температура минус 30 °С выбрана исходя из того, что оборудование потребителя, как правило, также выделяет тепло и в большинстве случаев устанавливать дополнительные нагреватели нецелесообразно.
  • Необходимую мощность дополнительного нагревателя, который требуется установить, чтобы компенсировать падение температуры на 10 °С при Токр=-40 °С. Эти данные будут указаны в паспорте для принятия потребителем решения о необходимости дополнительного нагревателя исходя из мощности установленного оборудования.

Нагрев при минусовых температурах (работа климат-системы)

Все шкафы с установленной климат-системой проверяются при максимально возможных отрицательных температурах. Шкафы с климат-системой должны обеспечивать повышение температуры внутри шкафа не менее чем на 5 °С при Токр= −40 °С. Это подтверждается испытаниями.

Охлаждение при плюсовых температурах (работа климат-системы)

Самые продолжительные испытания шкафов — это проверка климат-системы при 30, 40 и 50 °С. При каждой из этих температур производятся испытания с дополнительной тепловой нагрузкой:

  • для климат-систем мощностью 1000 Вт: +400, +500, +600, +800 и +1000 Вт;
  • для климат-систем мощностью 1500 Вт: +800, +1000, +1200, +1400 и +1500 Вт;
  • для климат-систем 2000 Вт: +1000, +1400, +1600, +1800 и +2000 Вт.

Температура на кондиционере выставляется 25 °С.

В результате получаем графики зависимости температуры внутри шкафа от мощности нагрева. В частности, важно определить точку, после которой кондиционер уже не сможет обеспечивать внутри шкафа заданную температуру, и она поднимется выше 25 °С.

Температурные графики по результатам испытаний шкафа

Рис. а
Рис. а. При внешней температуре 25 °C
Рис. б
Рис. б. При внешней температуре 50 °C
Рис. в
Рис. в. При внешней температуре —40 °C

Например, климат-система может отвести 1000 Вт тепла. При наружной температуре 50 °С и выделяемой установленным оборудованием теплоте 1000 Вт данный кондиционер обеспечит внутри шкафа температуру 50 °С (с отклонением в два-три градуса). То есть он забирает всё выделяемое оборудованием тепло, но на отвод тепловой нагрузки от окружающей среды мощности уже не остаётся.

При тепловой нагрузке внутри шкафа 400 Вт и Tокр=50 °С этот же кондиционер забирает всё тепло от нагрузки (400 Вт), и его остаточной мощности хватает на то, чтобы понизить часть внешней тепловой нагрузки до требуемых 25 °С.

При этом необходимо учитывать, что 50 °С — это крайние условия эксплуатации шкафа. Для эксплуатации шкафов на широтах РБ или европейской части РФ температура не поднимается (пока) выше 39 °С. Если же условия эксплуатации шкафа жёстче указанных, необходимо иметь запас для компенсации перегрева от внешней среды.

Таким образом, по итогам испытаний нужно определить, какой запас по мощности охлаждения требуется для компенсации нагрева от температуры окружающей среды 50 °С до рабочей температуры 25 °С внутри шкафа.

В результате испытаний получаются очень информативные графики.

Коэффициент теплопередачи для шкафов моделей ШТВ-1/-2 (Qшкафа):

Q = 1/R, где R — теплосопротивление (м2·К/Вт), R= d/λ (d — толщина материала (м); λ — теплопроводность (Вт/м·К)).

Стенки шкафа изготовлены из стального листа толщиной 2 мм, покрытого слоем пенофола толщиной 1 см.

  • λстали=58 Вт/м·К, λпенофола=0,039 Вт/м·К.
  • Rстали=0,002/58=0,000035 м2·К/Вт; Rпенофола=0,01/0,039=0,256 м2·К/Вт.
  • Rшкафа=Rпенофола+Rстали=0,256+0,000035~0,256 м2·К/Вт.
  • Qшкафа=1/0,256~3,9 Вт/м2·К.

Также в термокамере проверяется работоспособность оборудования на «холодный пуск»: шкаф помещается в камеру с отрицательной температурой, производится выдержка оборудования для доведения его до температуры, установленной в камере, после чего подаётся напряжение на оборудование и проверяется его правильная работа. По результатам испытаний холодный пуск осуществляется в штатном режиме при температуре до минус 35 °С в шкафах как с цифровым термостатом (шкафы в комплектации с контроллером), так и с климат-системой (шкафы с кондиционером).

Первоначально происходит включение нагревателя, и только после достижения установленной температуры (например, минус 5 °С) подаётся напряжение на всё оставшееся оборудование. Если потребителю необходимо запускать шкаф в условиях окружающей среды ниже минус 35 °С, рекомендуется установить дополнительный нагреватель с термореле на минус 20 °С, что обеспечит первоначальный прогрев шкафа и оборудования до штатного срабатывания цифрового термостата.

Более чем за 10 лет производства всепогодных шкафов компания REMER накопила большой массив данных от потребителей об условиях эксплуатации и местах установки шкафов. В том числе выявлена высокая востребованность на рынке покрытия, которое позволяло бы максимально скрывать присутствие шкафа на местности.

Например, для установки в парках в окружении зелёной растительности требуется шкаф зелёного цвета. Для этих целей был разработан специальный всепогодный полимер цвета «зелёный мох» с эффектом металлик. Эта полимерно-порошковая краска обладает антивандальным и антистатическим эффектом, а также низкой поверхностной адгезией, благодаря чему поверхность уличного шкафа меньше загрязняется, а большинство «гражданских рисунков» смываются без особых усилий.

Зелёный всепогодный шкаф для установки в парках

Зелёный всепогодный шкаф для установки в парках
Зелёный всепогодный шкаф для установки в парках

#ВсепогодныйШкаф #испытания #ШТВ #расчёты

Источник: Производственная группа REMER

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Производственная группа REMER — российско-белорусская группа компаний, главный административный офис которой находится в Москве, а производство сосредоточено в Минске.
Сырков Юрий
Все новости и публикации пользователя Сырков Юрий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Установка климатическая

Установка климатическая, предназначена для обеспечения и поддержания параметров расстойной среды внутри расстойного шкафа или камеры при расстойке тестовых заготовок хлебобулочных изделий перед их выпечкой. Установленная мощность ТЭНов: 9; 13,5 кВт Объем расстойной камеры (для одной установки): до 20 м³ Диапазон температуры в расстойном шкафу (камере), регулируется вручную и автоматически: 35-40°С Диапазон относительной влажности в расстойном шкафу (камере), регулируется вручную и автоматически: 75-80% Установка климатическая представляет собой блок ТЭНов (нагревателей), к которому в нижней части крепится система приточных воздуховодов, а в верхней — вентилятор и система вытяжных воздуховодов. В блоке ТЭНов установлена форсунка, которая распыляет воду на нагретые ТЭНы. Образовавшийся пар смешивается с воздухом, подаваемым вентилятором, в результате чего образуется паровоздушная среда, которая потоком воздуха подается в расстойный шкаф (камеру). Отрабонная воздушная среда забирается из расстойного шкафа (камеры) вентилятором через систему вытяжных воздуховодов и вновь нагнетается в блок ТЭНов, таким образом достигается замкнутый цикл работы установки. Для обновления воздушной среды и наблюдения за состоянием ТЭНов на блоке ТЭНов имеется шиберная заслонка. Работа установки автоматизирована, установка требуемых значений температуры и влажности осуществляется на соответствующих приборах и затем по ним же контролируются текущие показания. Во время работы контроллер осуществляет поддержание заданных параметров включая и отключая ТЭНы и форсунку. Система защиты включает в себя устройство проверки электрической цепи и датчик перегрева, который отключает установку в случае превышения допустимой температуры ТЭНов (например при поломке вентилятора или при некорректной работе форсунки).
Салтыкова Елена · ООО ПКФ ХлебСпецМаш · 25 сентября · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
Установка климатическая

ПРОДАМ: Блок-контейнеры (Спецэнерго)

Блок-контейнеры – оптимальное решение для размещения малогабаритного электро-технического и технологического оборудования на объекте. Контейнеры требуют минимальных временных и материальных затрат, не требуют возведения специального фундамента, могут размещаться в суровых климатических условиях и защищать оборудование от различных внешних факторов. Условия эксплуатации: – высота установки над уровнем моря: не более 1000 м; – сейсмическая активность: не более 9 баллов по шкале MSK-64; – температура окружающего воздуха: от -60°С до +40°С; – степень огнестойкости здания: II по СНиП 21-01-97; – степень защиты по ГОСТ 14254: IP34 (IP54 по заказу); – нормативное значение: снеговой район V, ветровой район II; – тип атмосферы II по ГОСТ 15150. – блок-контейнер экспофорум Конструктивные особенности: Блок-контейнер представляет собой цельносварную конструкцию с рамой из прокатных швеллеров. Снизу рама обшивается холоднокатаными или горячекатаными листами. Рама крыши, выполненная из стальных труб и обшивается снаружи горячекатаными листами. Полоса заземления (полоса 4х40) приварена к полу, с выпусками наружу. Стены выполнены из гофрированных холоднокатаных листов и обшиты изнутри сэндвич-панелями с негорючим утеплителем из минеральной ваты, что позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри контейнера. Контейнеры оснащены противопожарными дверями, при необходимости в торце устанавливаются ворота или съемные панели. В углах контейнера (сверху и снизу) установлены фитинги для транспортировки и строповки, которые позволяют перемещать контейнер на любую площадку. В соответствии с техническим заданием заказчика в блок-контейнере выполняются технологические отверстия для вентиляции и оборудования.
Челнокова Мария · СПЕЦЭНЕРГО · 25 сентября · Россия · г Санкт-Петербург
Блок-контейнеры (Спецэнерго)

ПРОДАМ: Климат-контроль электротехнических шкафов

STEGO - Климат-контроль электротехнических шкафов.Компания STEGO уже свыше 30 лет разрабатывает и производит инновационные системы "Климат контроля электротехнических шкафов" для шкафов с электрооборудованием или электронными системами управления. Надежность, долговечность и высокое качество отличают наше оборудование, которое широко применяется во всем мире. Нагреватели, Термостаты, Вентиляторы с фильтром,Гигростаты, Вентиляторы для 19 шкафов, Светильники для электротехнических шкафов. Имея свои представительства в 12-ти странах, а также постоянных деловых партнёров мы представлены во всём мире и можем предложить нашим клиентам консультации на месте. Продукция фирмы STEGO экспортируется во многие страны мира и применяется в различных областях промышленности при многообразных климатических условиях.
Гурков Юрий · СТЕГО РУС · 25 сентября · Россия · Московская обл
Климат-контроль электротехнических шкафов

ПРОДАМ: Вентиляция, кондиционирование, климат-контроль и терморегуляция Legrand

Диапазон рабочей температуры любого современного оборудования ограничен. Для надёжной и продолжительной работы автоматики и электроники необходимо обеспечить постоянную круглогодичную температуру независимую от режима выделения тепла оборудованием внутри шкафа или от внешних климатических условий. Компания Legrand имеет полный ассортимент оборудования, обеспечивающего поддержание необходимого микроклимата в шкафах Altis, Atlantic, Marina: всё, начиная от вентиляторов с фильтрующими элементами до кондиционеров высокой мощности и автоматических импульсных обогревателей. Универсальное решение: - Расчет тепловых характеристик для всех типов промышленных оболочек и сборных шкафов Legrand (при расчете тепловых характеристик вы можете воспользоваться программой Legrand XL Pro 2) Учет множества параметров: - Температура и влажность внутри и снаружи оболочки, мощность аппаратов, коэффициенты использования... Интерактивность: - Предложение максимально адаптированных к реальным условиям решений и подбор индивидуальных решений согласно представленным заказчиком параметрам
Front Office · Legrand (ЛЕГРАН) · 25 сентября · Россия · г Москва
Вентиляция, кондиционирование, климат-контроль и терморегуляция Legrand

УСЛУГИ: Ремонт конденсаторных установок опыт работы 15 лет!

Ремонт конденсаторных установок любой мощности различных производителей. Всегда есть в наличии запасные части и расходные материалы. Гарантия сервисного центра на все виды работ. Любая форма оплаты для юридических и физических лиц. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области также в регионы России. Гарантия на все виды работ работаем по договору.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Вчера · Россия · г Москва
Ремонт конденсаторных установок опыт работы 15 лет!
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».