В комментариях к статье, в которой я подробно рассказал про устройство и схему диммера, читатели часто задают вопросы по ремонту диммеров своими руками.
Поэтому я решил эту информацию дополнить и выделить в отдельную статью. Которую вы читаете сейчас.
Как всегда, будет много фотографий с пояснениями, ведь лучше один раз увидеть!
Будет показан пример, как я ремонтировал диммер. Будет и самокритика, и полезные советы.
Поворотный диммер. Его будем ремонтировать
Поехали!
Причины поломки диммеров
Чаще всего причиной поломки может быть превышение максимально допустимой нагрузки либо короткое замыкание в нагрузке. Превышение нагрузки бывает, когда например, любители хорошего освещения вкрутят слишком мощные лампы в люстры. Либо через диммер подключают несколько светильников, в сумме потребляющих слишком большую мощность.
К слову, при выборе диммера следует мощность выбирать с запасом 30…50%. Как повысить мощность диммера, будет рассказано и показано в этой статье.
Короткое замыкание возможно не только из-за неисправной проводки. Бывает, когда лампочки перегорают, в них происходит короткое замыкание (КЗ), в природу которого углубляться не будем.
Кроме того, в момент включения лампы накаливания через неё течёт ток, в несколько раз превышающий рабочий. Подробнее — в статье про сопротивление лампы накаливания.
Неисправности диммеров на симисторе
В результате КЗ и перегрузки, как правило, выходит из строя симистор. Это основная неисправность, она встречается в 90% случаев поломки.
Неисправность симистора можно выявить мультиметром. Если прозвонить в режиме омметра сопротивление между выводами А1 и А2 (или Т1 и Т2, первый и второй вывод), будет от нуля до несколько ом. Вывод — симистор однозначно сгорел.
Бывает другой случай — симистор звонится нормально (бесконечное сопротивление), а диммер однако не работает (лампа не горит во всех положениях регулятора). Тут поможет только проверка, т.е. включение в реальную схему.
О замене симистора будет подробно сказано ниже.
Креме неисправного симистора, встречаются другие неисправности диммера:
- Выгорают силовые дорожки печатной платы. Это — следствие основной неисправности. Дорожки придётся восстанавливать перемычками.
- Нарушается механическая целостность регулятора (потенциометра, или переменного резистора). От частого и интенсивного использования, тут пояснений не надо.
- В диммерах, в которых есть предохранитель, перед ремонтом надо в первую очередь проверить его. Часто производитель прикладывает запасной, который хранится там же, в диммере, где и рабочий. Разумное решение. Был бы он в отдельном кулечке — обязательно бы потерялся.
- Механическое нарушение контактов и пайки печатной платы. В первую очередь — пайка контактов, куда прикручиваются провода. Так же бывает, что электронные элементы просто плохо пропаяны производителем.
- Неисправности отдельных элементов. В первую очередь — динистор, затем резисторы и конденсаторы.
Схема диммера
Прежде, чем ремонтировать, посмотрим на схему диммера. По сравнению с предыдущей статьёй про диммер, схему я немного переработал и уточнил. В прошлой статье схему оставил прежней. А в новой нумерацию деталей менять не стал, чтобы не вносить путаницу.
Схема диммера для ламп накаливания на симисторе
Диммер, который будем ремонтировать, имеет именно такую схему.
Порядок ремонта диммера
Теперь приведу пример, как заменить симистор своими руками, применяя дрель, паяльник, и обычную зубочистку.
Симистор можно заменить, открутив радиатор и выпаяв симистор из платы. Но радиатор сейчас приклёпывают. Заклёпка гораздо технологичнее и дешевле в массовом производстве.
Поэтому берём в руки дрель со сверлом диаметром 3,5…5,5 мм.
1 Высверливаем заклепку радиатора
Стрелкой показано направление сверла.
2 Снимаем радиатор с симистора диммера
Радиатор снят, теперь надо аккуратно выпаять плохой симистор, минимально повредив плату. Рекомендуемая мощность паяльника — 25 или 40 Вт.
3 Выпаиваем симистор из платы диммера. Обозначены выводы симистора — Т1, Т2, Gate.
Плюс к паяльнику, нужен опыт и сноровка.
Паяльником мощностью 60 Ватт и более можно запросто повредить плату.
Далее — подготавливаем место для нового симистора, используем для этого деревянную зубочистку:
4 Подготавливаем отверстия для нового симистора
5 Плата подготовлена
6 Место под новый симистор
Площадки слиплись, но это пока не важно.
А вот и друзья-симисторы, рядом динистор DB3:
7 Новые симисторы и динистор DB3
Симисторы (BT139, BT138, BT137) на фото все на напряжение 800 Вольт, максимальный рабочий ток соответственно 16, 12, и 8 Ампер.
Даташит можно будет скачать в конце статьи.
Теперь в эти сквозные отверстия вставляем новую деталь:
8 Симистор запаян
9 Обрезаем ноги (выводы)
Перемычка неудачная, надо было использовать проводок потоньше…
Внимательно проверяем пайку, чтобы не было замыкания между контактными площадками.
Дальше — монтируем радиатор. В домашних условиях дешевле и технологичнее использовать Винт, шайбу и гайку М3.
10 Осталось прикрутить радиатор
Теперь остаётся проверить работу в реальной схеме включения. Напоминаю, диммер включается точно так же, как обычный выключатель:
Включение лампочки через регулятор яркости.
Для схемы проверки использую лампочку любой мощности в патроне, провод со штепселем и клеммник Ваго 222.
Ещё два диммера. Внешний вид печатных плат
Бонусом — ещё фото:
11 Выгорела дорожка на плате
12 Плата диммера
13 Плата диммера, вид на симистор
Резисторы обозначены цветовой маркировкой. Выучили, как я рекомендовал?
14 маркировка на радиаторе
Справочная информация по симисторам для диммеров:
- Динистор DB3 /, pdf.
- Симисторы для диммеров BT136-BT139 /, pdf.
Сходство диммеров и блоков защиты ламп
Блоки защиты ламп, которые плавно включают яркость ламп, я подробно описал в своих статьях про устройство и подключение и схему таких блоков.
Отличие диммеров и БЗ — только в способе управления. В блоках защиты симистором управляет контроллер по программе. А программа может быть любой, вплоть до волнообразного изменения яркости. Может быть управление любым аналоговым или цифровым сигналом. Был бы спрос.