ООО «Тороид», совместно с ООО НПП «САТУРН» разработали цифровой прибор контроля изоляции Ф4107.
В настоящее время завершено испытание опытных образцов цифрового прибора контроля изоляции и прибор полностью готов к коммерческим поставкам.
Цифровой прибор контроля изоляции предназначен для непрерывного контроля сопротивления изоляции и сигнализации при его снижении ниже установленного уровня (уставки) в сетях переменного тока и других электроустановках с изолированной нейтралью, находящихся под напряжением 220 или 380 В частотой 50, 60 или 400 Гц.
Область применения цифрового прибора контроля изоляции Ф4107 распространяется на любые передвижные и стационарные электроустановки с изолированной нейтралью, в том числе и станции управления погружными насосами нефтяных скважин типа ШГС и КТППН при наличии в них емкостно-омических делителей, согласующих входное напряжение прибора с напряжением погружного электрооборудования.
Условия эксплуатации прибора контроля изоляции
- температура окружающего воздуха от -45 до +45;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25;
- исполнение прибора — пылезащищенное, брызгозащищённое.
Новый прибор выполнен в герметичном литом алюминиевом корпусе на базе современных электронных компонентов от известных мировых производителей. Все устройства прибора, включая источники питания и выходные разъёмы, размещены на одной печатной плате легко извлекаемой из корпуса для обслуживания и ремонта.
В приборе контроля изоляции Ф4107 сохранены следующие основные технические характеристики и функциональные возможности приборов Ф4106М-01 и аналогичных:
- Диапазон напряжения питания, В 220 +15% -30%;
- Время отпускания релейного устройства (РУ), с, не более 0,1;
- Оперативный ток (через измеряемое сопротивление Rx), мА, не более 0,6;
- Входное сопротивление, кОм, не менее 300;
- Два переключающих контакта РУ на выходе прибора;
- Светодиодная индикация состояния РУ;
- Аналоговый выход на стрелочный прибор.
Кроме того, новый прибор имеет ряд существенных преимуществ, позволяющих не только заменить старые приборы во всех применениях, но и использовать его в системах сбора данных и различных устройствах автоматического управления.
Таковыми преимуществами являются
- Применение микроконтроллера, что позволяет путём перепрограммирования адаптировать возможности прибора для нужд конкретного заказчика. Например, установить любой набор уставок по сопротивлению изоляции, любую задержку повторного включения реле после отпускания, любое количество повторных включений до блокировки, любое значение сопротивления при котором происходит повторное включение и др.
- Расширенный, от -45 до +85, диапазон рабочих температур за счёт встроенного устройства подогрева.
- Повышенная, не хуже 1% , точность измерения сопротивления изоляции во всём диапазоне рабочих температур и питающих напряжений.
- Гарантированная, не хуже 0,1%, точность временных интервалов во всём диапазоне рабочих температур и питающих напряжений.
- Расширенный, от 1 кОм до 10 МОм, диапазон измеряемых сопротивлений.
- Увеличенное до 16-ти число уставок отпускания реле по сопротивлению изоляции, задаваемых с помощью 4-х перемычек на внешнем разъёме.
- Значительное, до 6-ти ВА с цифровой светодиодной индикацией и до 4-х ВА без, уменьшение потребления электроэнергии за счёт применения импульсных источников питания.
- Наличие, в соответствии с пожеланиями заказчика, цифрового интерфейса, либо типа RS-232, либо типа RS-485.
- Расширенные возможности вывода визуальной информации. Кроме стрелочного прибора информация о величине измеренного сопротивления изоляции может выводиться на цифровой 4-х разрядный светодиодный индикатор, и (или) на светодиодную шкалу. Причём, связь прибора с этими устройствами, включая питание, осуществляется по 4-м проводам.
- Наличие аналогового выхода по напряжению, гальванически развязанного от измерительной схемы, который может использоваться, либо для управления стрелочным прибором, либо как стандартный аналоговый сигнал 0 — 10 В в системах автоматики.
- Наличие стандартного 4 — 20 мА аналогового выхода по току для использования в системах автоматики.
- Существенно меньшие габаритные размеры — 160×100×60.
- Значительно меньшая масса прибора — не более 1 кг.