Автоматическая система управления шлюзом воздухоопорной стоянки

30 января 2015 г. в 17:42

В статье описана автоматизированная система управления подъемными воротами шлюза в воздухоопорной стоянке для регулирования въезда и выезда автомобилей с автостоянки.

Воздухоопорная бескаркасная стоянка выполнена в виде тонкого полимерного купола в форме сопряженных цилиндрической и сферической поверхностей. Форма поддерживается за счет внутреннего избыточного давления. Для въезда и выезда автомобилей сделан шлюз, выполненный в виде тоннеля шириной 3м, длиной 5м, со стороны улицы и с внутренней стороны оборудованного подъемными воротами. Подъемные ворота оборудованы фотоэлементами безопасности и концевыми датчиками положения.

 

Созданная система состоит из:

  • шкафа управления,
  • пульта диспетчера, 
  • индукционных датчиков наличия автотранспорта, 
  • светофоров, 
  • радиобрелоков иконтроллеров.

Система управления шлюзом воздухоопорной стоянки обеспечивает:

  1. автоматическое управление положением ворот;
  2. переходс автоматического режима работы на ручное управление;
  3. ручное управление открытием-закрытием автоматических ворот;
  4. индикацию на пульте управления состояния светофоров, ворот, индукционных датчиков наличия автотранспорта.

Работа системы в автоматическом режиме

По умолчанию, светофор на въезде в стоянку находится в режиме«зеленый свет», все ворота закрыты.

Автомобиль, подъехавший снаружи к воротам, вызывает срабатывание внешнего индуктивного датчика выполненного в форме петли уложенной под асфальтом. После срабатывания датчика, происходит открытие внешних ворот и светофор внутри стоянки переходит в режим «красный свет».

Дождавшись полного открытия ворот, автомобиль заезжает в шлюз между внешними и внутренними воротами, там же расположен индуктивный датчик №2. После его срабатывания, внешний светофор переходит в режим «красный свет», подается команда на закрытие внешних ворот.

После полного закрытия внешних ворот, подается команда на открытие внутренних. После полного открытия внутренних ворот, автомобиль въезжает в ангар. После пересечения внутреннего индуктивного датчика, подается команда на закрытие внутренних ворот. После полного закрытия ворот, внутренний и внешний светофоры переходят в режим «зеленый свет».

Выезд происходит по такому же алгоритму. (по этому алгоритму в обратном направлении)

Работа в ручном режиме

Переключение в ручной режим управления осуществляется с пульта управления в ручном режиме управления диспетчер управляет подъемными воротами при помощи кнопок пульта или радиобрелока. При этом светофоры находятся в выключенном состоянии. Переключатель в ручной режим оборудован замком для защиты от несанкционированного доступа.

Система управления показала свою надежность и удобство работы, и благодаря этому данная схема стала основой для целой серии систем управления парковками.

Для получения дополнительной информации по данному проекту или разработки других систем управления, Вы можете связаться с Максимом Полойниковым по телефону +7 (495) 956-64-50 доб. 197 или по электронной почте mp@tta.ru

Авторы статьи:
Максим Полойников — менеджер проекта
Георгий Шабров — инженер проекта

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания Траскон Текнолоджи занимается оптовой и розничной продажей оборудования фирм: Omron. Schneider Electrick, Sick, Phoenix Contact, IFM, Siemens, moeller, Autonics. 
Собственный пополняемый склад в Москве. Доставка во все регионы России, и страны ближнего Зарубежья. Собственный сервисный центр. Компания имеет статусы авторизированного дистрибьютора и системного интегратора фирм: Schneider Electric (по решениям на базе концепции MachineStruxure), OMRON, SICK. Компания работает в двух…
Ольга Белых
Все новости и публикации пользователя Ольга Белых в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Шкафы управления вентиляторами

Шкаф управления вентиляцией (ШУВ) (приточный шкаф) предназначен для: — управления приточными вентиляторами в автоматическом, дистанционном и ручном режиме управления; — управления вытяжными вентиляторами в автоматическом, дистанционном и ручном режиме управления; — управления воздушной заслонкой; — управления трехходовым клапаном; — поддержания заданного микроклимата в помещении; — защиты теплообменника от замораживания; — выдачи сигналов о состоянии фильтров; — выдачи сигналов о состоянии, работе и аварии вентиляторов; — выдачи сигналов (с расшифровкой) о аварии системы автоматики. В данных щитах управления предусмотрены все требования для управления простой системой вентиляции и защиты ее элементов от перегрузки. Подключение силовой нагрузки обеспечивается замыканием контактов магнитного пускателя (контактора) в соответствии с номиналом подключаемого двигателя. Может быть предусмотрено дистанционное управление вентилятором, а также аварийное отключение вент. системы по сигналу пожарной сигнализации (сухой контакт). Применение релейного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает: — Поддержание заданных параметров системы; • Каскадный метод управления группой насосов; — Взаимное резервирование электродвигателей; — Выравнивание моторесурса электродвигателей. ПРЕИМУЩЕСТВА — Повышение качества и оперативности обслуживания технологического оборудования; — Обеспечение надежности, предупреждение аварийных ситуаций, сокращение времени поиска, локализации и ликвидации аварий; — Оптимизация потребления энергоносителей, сокращение энергозатрат и ресурсосбережение; — Обеспечение оптимального режима работы оборудования; — Сокращение времени простоя оборудования; — Увеличение сроков эксплуатации и ресурса оборудования; — Уменьшение расходов на ремонт оборудования; — Возможность постепенного «наращивания» систем за счет растущей сети объектов.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Шкафы управления вентиляторами

ПРОДАМ: Опора торшерная парковая с закладной частью ОТ 1-3, 0-0, 8 (60-89мм)

Опора торшерная парковая с закладной частью ОТ 1-3,0-0,8 (60-89мм) Опоры парковые предназначены для установки светильников в парковочных зонах ,скверах, набережных, парках и коттеджных поселках. Опоры изготавливаются из трубной стали толщиной от 4 до 10 мм, в зависимости от назначения. Очевидным преимуществом данного вида опор является относительно небольшой вес, удобство транспортировки. Область применения: парки, скверы, дороги с малым, средним и оживленным движением, территории общественных зданий. Опоры парковые вписываются в архитектуру современного города, простота в монтаже и низкий вес делают их привлекательными по сравнению с традиционными уличными опорами. Покрытие методом горячего оцинкования – толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет эксплуатировать изделие в течение 25 - 30 лет без восстановления защитного покрытия. Метод порошковой окраски является долговечным и экологически чистым. Производство. Наличие.
Карацуба Татьяна · СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОФИТЭНЕРГО · 12 апреля · Россия · Свердловская обл
Опора торшерная парковая с закладной частью ОТ 1-3, 0-0, 8 (60-89мм)

ПРОДАМ: Опора торшерная парковая с закладной частью ОТ 2-4, 0-1, 0 (76-108мм)

Опора торшерная парковая с закладной частью ОТ 2-4,0-1,0 (76-108мм) Опоры парковые предназначены для установки светильников в парковочных зонах ,скверах, набережных, парках и коттеджных поселках. Опоры изготавливаются из трубной стали толщиной от 4 до 10 мм, в зависимости от назначения. Очевидным преимуществом данного вида опор является относительно небольшой вес, удобство транспортировки. Область применения: парки, скверы, дороги с малым, средним и оживленным движением, территории общественных зданий. Опоры парковые вписываются в архитектуру современного города, простота в монтаже и низкий вес делают их привлекательными по сравнению с традиционными уличными опорами. Покрытие методом горячего оцинкования – толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет эксплуатировать изделие в течение 25 - 30 лет без восстановления защитного покрытия. Метод порошковой окраски является долговечным и экологически чистым. Производство. Наличие.
Карацуба Татьяна · СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОФИТЭНЕРГО · 12 апреля · Россия · Свердловская обл
Опора торшерная парковая с закладной частью ОТ 2-4, 0-1, 0 (76-108мм)

ПРОДАМ: Пневматические средства автоматизации от FESTO

Пневматические приводы.Пневматические приводы предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в энергию перемещения; этот процесс включает в себя передачу и распределение усилий. Пневмоострова. Пневмоострова широко применяются в пневматических системах для управления пневмоцилиндрами и пневмоприводами промышленной арматуры. Шланги для широкого диапазона рабочих условий, включая исполнения для пищевой промышленности, стойкие к пламени, не содержащие частиц, ухудшающих окраску или стойкие к разлиочным средам.
Герасева Елена · Индустриальные Системы · 22 апреля · Россия · г Москва
Пневматические средства автоматизации от FESTO

ПРОДАМ: Промышленная автоматика Control Techniques

Control Techniques Commander SE" SE11200025 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 0.25kW 0.33HP 1.5-2.3 AMP SE11200037 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 0.37kW 0.5HP 2.3-3.5 AMP SE11200055 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 0.55kW 0.75HP 3.1-4.7 AMP SE11200075 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 0.75kW 1HP 4.3-6.5 AMP SE23200400 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 4kW 5HP 17-25.5 AMP SE23200550 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 5.5kW 7.5HP 25-37.5 AMP SE23200750 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 7.5kW 10HP 28.5-42.8 AMP SE23400075 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 0.75kW 1HP 2.1-3.2 AMP SE23400110 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 1.1kW 1.5HP 3-4.5 AMP SE23400150 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 1.5kW 2HP 4.2-6.3 AMP SE23400220 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 2.2kW 3HP 5.8-8.7 AMP SE23400300 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 3kW 4HP 7.6-11.4 AMP SE23400400 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 4kW 5HP 9.5-14.3 AMP SE2D200075 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 0.75kW 1HP 4.3-6.5 AMP SE2D200110 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 1.1kW 1.5HP 5.8-8.7 AMP SE2D200150 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 1.5kW 2HP 7.5-11.3 AMP SE2D200220 AC DRIVE 200-240 SUPPLY VOLTS 2.2kW 3HP 10-15 AMP SE33400550 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 5.5kW 7.5HP 13-19.5 AMP SE33400750 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 7.5kW 10HP 16.5-24.8 AMP SE43401100 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 11kW 15HP 24.5-36.8 AMP SE43401500 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 15kW 20HP 30.5-45.8 AMP SE43401850 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 18.5kW 25HP 37-55.5 AMP SE53402200 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 22kW 30HP 46-69 AMP SE53403000 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 30kW 40HP 60-90 AMP SE53403700 AC DRIVE 380-480 SUPPLY VOLTS 37kW 50HP 70-105 AMP Control Techniques Option Modules 1220-2756-01 Unidrive Solutions Module 1220-2758-01 Unidrive Solutions...
Дубровская Ирина · Touch-Mall · 23 апреля · Россия · г Москва
Промышленная автоматика Control Techniques
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.