Для линейки модулей индикации мнемосхем «КРУ/КСО-мнемо», которые предназначены для мониторинга рабочего состояния КРУ и КСО, к настоящему времени разработчики создали семь модификаций устройств. В статье перечислены их характеристики, функциональность, а также показано, как соотношение «цена/качество» влияет на разработку оборудования.
Начнем с аксиомы: не подвергается сомнению обязательность мониторинга распределительных устройств электрической цепи. Но какие технические решения для этого применять? Насколько достаточна их функциональность и как много за нее придется заплатить? Для того чтобы создать оборудование для систем мониторинга с оптимальным соотношением «цена/качество», производителям приходится искать решения на протяжении многих лет.
Модули индикации мнемосхем «КРУ-мнемо» и «КСО-мнемо», разработанные компанией «ТестЭлектро» (г. Самара) для мониторинга состояния КРУ и КСО, представляют собой современную альтернативу схемам лампового типа (которые применяются до сих пор) и востребованы на городских подстанциях и других объектах, где применяют КРУ и КСО.
К настоящему времени разработано семь модификаций данных модулей. Однако сегодня нам хотелось бы охарактеризовать эту линейку под особым углом зрения, попытавшись разобраться, как в них сочетаются функциональность и цена. Эта точка зрения способна многое объяснить.
Начнем сразу со второй модификации мнемо-схем — «КРУ-мнемо-2» и «КСО-мнемо-2», потому что первая модификация к настоящему времени уже снята с производства. Отличительная особенность «КРУ/КСО-мнемо-2» — монохромный дисплей, благодаря которому это оборудование обладает замечательными эксплуатационными характеристиками: у него фантастически долгий срок службы, высочайшее качество исполнения и устойчивость к низким температурам.
Дисплеи «КРУ-мнемо-2» и «КСО-мнемо-2» до недавнего времени производились в Японии на предприятии «Футаба» (Futaba), а недавно японская компания переместила производство в Тайвань, но качество исполнения от этого не снизилось. За 11 лет через компанию «ТестЭлектро» прошло порядка 9 тысяч таких дисплеев. Брак матрицы был обнаружен лишь в одном, и это невероятный показатель, так что можно сказать, что в дисплеях «КРУ-мнемо-2» и «КСО-мнемо-2» процент брака практически сведен к нулю и соответствует требованиям военной приемки.
Вторая выдающаяся характеристика — срок службы. Вакуумно-флуоресцентная технология дисплея и высочайшее качество исполнения позволили увеличить этот показатель до невероятной величины. Стеклянная часть дисплея служит 1,5 млн часов, то есть больше 171 года, а электроника — 350 тыс. часов, то есть около 40 лет. По последней величине и установлена наработка на отказ всего устройства. При этом среднестатистическая мнемосхема на рынке служит 40 тыс. часов (четыре с половиной года).
И наконец, необходимо отметить большой диапазон рабочих температур мнемосхемы: ее можно эксплуатировать при −40 °C. У других мнемосхем на рынке такая «морозоустойчивость» достигается лишь с помощью подогрева. Но мнемосхемы «КРУ-мнемо-2» и «КСО-мнемо-2» можно без всяких сложностей эксплуатировать в неотапливаемых помещениях в холодных климатических зонах.
Мнемосхемы оборудованы различными интерфейсами: RS-485 (для связи с программой верхнего уровня), релейными выходами (для приема команд сигнализации), аналоговыми входами (для датчиков) и т. д.
Со временем стало заметно одно «узкое» место «КРУ/КСО-мнемо-2» — от мнемосхем системы мониторинга требовалось выполнение большего числа функций. Поэтому была разработана третья модификация, «КРУ/КСО-мнемо-3» (рис. 2), снабженная большими возможностями. У мнемосхемы «КРУ/КСО-мнемо-3» два порта RS-485, а не один. Мнемосхема может контролировать не только положение выкатных элементов КРУ и КСО, но и наличие напряжения в системе, а также температуру в зонах контактов и соединений. Повышение температуры выше порогового значения — важнейший показатель, от которого зависит исправность распределительного устройства. Информацию о повышении температуры в мнемосхему передают инфракрасные датчики, дистанционно измеряющие температуру важнейших узлов КРУ/КСО.
Измеренные значения и данные о событиях сохраняются во встроенном журнале. Имеется возможность наращивать мощность системы с помощью подключения дискретных модулей ввода/вывода. Также у третьего исполнения экран не монохромный, а цветной TFT, яркий, с хорошим углом обзора. Всё это повышает его информативность.
И все же у третьей модификации семейства «КРУ/КСО-мнемо» тот же недостаток, что и у второй: высокая цена. И себестоимость этого оборудования надо было снижать, потому что при всех замечательных характеристиках позволить себе такое изделие мог не каждый.
Четвертое исполнение мнемосхемы, «КРУ/КСО-мнемо-4» (рис. 3), немного похоже на второе по форм-фактору, можно даже назвать его упрощенным, более бюджетным вариантом «КРУ/КСО-мнемо-2». С помощью ряда технических решений (например энергосберегающих технологий) себестоимость его значительно снижена, благодаря чему увеличилась и его привлекательность для заказчика. Как и вторая модификация, «КРУ/КСО-мнемо-4» показывает только положение выкатных элементов аппарата. Современный OLED-дисплей имеет высокую контрастность изображения и отображает на экране примерно ту же схему, что и второе исполнение, но уже не обладает такой высочайшей наработкой на отказ.
Пятое исполнение, «КРУ/КСО-мнемо-5» (рис. 4), можно назвать более бюджетным аналогом третьего. Оно тоже поддерживает подключение инфракрасных датчиков, измеряющих температуру различных узлов распределяющего устройства, регистрирует собранную информацию в журнале, сигнализирует в случае предаварийной ситуации. Так же, как и третье исполнение, «КРУ/КСО-мнемо-5» поддерживает подключение модулей расширения, контролирует наличие напряжения и т. д. Все станет еще очевиднее, если сказать, что в «КРУ/КСО-мнемо-5» стоит та же плата, что и в модулях третьей модификации, то есть у них одинаковая аппаратная база. Однако, как уже упоминалось, эта модификация несколько дешевле третьей, например, за счет того, что размер экрана у нее меньше (3,5 дюйма, тогда как в третьей — 5 дюймов), один порт RS-485 (вместо двух) и один выход реле.
Особое место в семействе модулей индикации мнемосхем занимает седьмое исполнение — «КРУ/КСО-мнемо-7» (рис. 5). Казалось бы, его функциональность совсем невелика, так же, как и цена, ведь создавали его именно для того, чтобы максимально снизить цену изделия. Для этого современной электронной мнемосхеме распредустройства оставили только самые необходимые функции — так, чтобы она стала максимально бюджетной современной заменой указателей лампового типа (к слову сказать, весьма дорогих, поскольку себестоимость одной лампы достаточно велика, а их на схеме несколько). Однако в этой мнемосхеме разработчиками была придумана своя «фишка» — оптимальное сочетание цветов на схеме КРУ/КСО. Дело в том, что большая часть установки никак не меняется на протяжении очень долгого времени, поэтому на схеме она обозначена нейтральным белым цветом. Те же узлы, в которых регулярно происходят изменения, обозначены яркими цветами и сразу бросаются в глаза. Это позволяет быстро и легко определять зрительно их состояние.
Сравнительные характеристики всех модулей можно посмотреть в сводной таблице 1.
Характеристики | «КРУ-мнемо-2», «КСО-мнемо-2» | «КРУ-мнемо-3», «КСО-мнемо-3» | «КРУ-мнемо-4», «КСО-мнемо-4» | «КРУ-мнемо-5», «КСО-мнемо-5» | «КРУ-мнемо-7», «КСО-мнемо-7» |
---|---|---|---|---|---|
Индикация активной мнемосхемы | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность перепрограммирования | Да (адаптер) | Да (USB) | Да (адаптер) | Да (USB) | Нет |
Возможности подключения СКВН/индикации и сигнализации наличия высокого напряжения | Да/да | Да/да | Да/да | Да/да | Нет/нет |
Возможность ведения журнала событий и трендов температур в энергозависимой памяти | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Диагональ дисплея, дюйм | 7 | 7 | 5 | 4,3 | 7 |
Монохромный/цветной дисплей | Моно | Цветной | Моно | Цветной | Цветной |
Количество дискретных входов модуля | 5 | 7 | 5 | 5 (6) | 6 |
Количество программируемых релейных выходов модуля | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Максимальное количество релейных выходов с подключенными модулями расширения | — | 64 | — | 64 | - |
Максимальное количество датчиков температуры ДТП-300, подключаемых к одному модулю | 15 | 30 | 15 | 30 | - |
Тип установки модуля | В панель (на дверь) | В панель (на дверь) | В панель (на дверь) | В панель (на дверь) | В панель (на дверь) |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...+55 | -20...+55 | -30...+55 | -20...+55 | -40...+55 |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 232×76×50 | 195×120×42 | 188×62×42 | 145×91×47 | 214×80×36 |
Средний срок службы, лет | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 |
Работа над модулями индикации из линейки «КРУ/КСО-мнемо» не закончена. Специалисты компании собираются создать полнофункциональное современное устройство, отвечающее самым современным требованиям, со встроенным контроллером и аналитическими функциями.