Методы испытаний. Упаковка. Маркировка

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80). Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой

7 декабря 2006 г. в 22:34

Информационные данные

1.ВНЕСЕН Министерством внутренних дел СССР

2.Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.87 №4262 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 27483-87, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт МЭК 695-2-1-80 c 01.01.89

3.Срок первой проверки - 1994 г.

Периодичность проверки - 5 лет.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Раздел, подраздел, пункт, в котором приведена ссылка

Обозначение соответствующего стандарта

Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка

Разд. 4

МЭК 584-1-77

ГОСТ 3044-84

Настоящий стандарт устанавливает один из методов испытаний электротехнических изделий и их компонентов на пожароопасность.

Необходимость использования данного метода и параметры испытаний для конкретного изделия должны устанавливаться исходя из нормативно-технической документации на изделия.

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Оптимальным методом испытания электротехнических изделий на пожароопасность является точное воспроизведение условий, встречающихся на практике.

Составные части электротехнического оборудования, которые могли бы испытать воздействие тепловых перегрузок в результате электрических процессов и неисправность которых могла бы повлиять на безопасность оборудования, не должны подвергаться чрезмерному воздействию тепла или огня, возникших внутри оборудования.

Стандарт устанавливает метод испытания электротехнического оборудования и его составных частей.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ

Блоки и элементы электротехнического оборудования в аварийных условиях или в условиях перегрузки могут в результате перегрева вызывать воспламенение горючих частей оборудования, расположенных рядом. Испытание нагретой проволокой позволяет моделировать тепловые перегрузки, причиной которых могут стать такие источники тепла или зажигания, как элементы накаливания или перегруженные резисторы.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Образец должен представлять собой законченное изделие, его узел или элемент. Если нужно снять части кожуха или отключить часть оборудования для проведения испытания, следует сделать так, чтобы условия испытания сильно не отличались от условий обычной эксплуатации оборудования с точки зрения формы образца, его вентиляции, воздействия тепловых напряжений, а также выпадения вблизи образца горящих или раскаленных частиц.

Если испытанию не может быть подвержен весь образец, то испытывают соответствующую его часть.

При невозможности проведения испытания узла или элемента в составе оборудования их испытывают отдельноот него при условиях, определенных в п 4.

Цель испытания подтвердить, что:

  • проволока, нагретая до установленной температуры,не вызывает воспламенения образца;
  • горючие элементы образца, которые могут быть воспламенены нагретой проволокой, имеют ограниченную продолжительность горения и не распространяют загорание на соседние части образца.

Для малогабаритных образцов наиболее приемлемо испытание горелкой и игольчатым пламенем. Если образец воспламенился в результате воздействия нагретой проволоки, то в ходе дальнейших Испытаний может возникнуть необходимость использования других источников зажигания, например, горелки с игольчатым пламенем или нагревательного элемента, имитирующего неисправный контакт.

4. АППАРАТУРА

Нагреваемый элемент, выполненный из материала, состоящего из 80% Ni и 20% Сг, представляет собой петлю диаметром 4 мм (черт. 1). На поверхности петли не должно быть мелких трещин или других повреждений. Для измерения температуры провода накала используют термопару, защищенную оболочкой, наружный диаметр которой 0,5 мм. В качестве электродов используется провод из NiCr и NiAl. Указанная выше оболочка выполнена из материала, выдерживающего температуру до 960°С. Термопара заделана в отверстие диаметром 0,6 мм, высверленное в проводе накала Величины термоЭДС (термопар) должны соответствовать требованиям Публикации МЭК 584-1-77.

Холодное соединение термопары должно находиться в тающем льде, если не оговорены другие условия получения достоверной эталонной температуры, например, с помощью термостата. Измерение напряжения термопары должно производиться с точностью до 1% (класс точности прибора 0,5).

Проволочная петля



1 - проволока из NiCr, 2 - термопара, 3 - штырь

Черт 1

Устройство для испытания нагретой проволокой


1 - зажим для закрепления образца; 2 – тележка; 3 - шнур, 4 – плита; 5 – груз; 6 – тормоз; 7 - шкала для измерения высоты пламени; 8 - шкала для измерения глубины проникновения петли в образец; 9 – проволока; 10 - отверстие для обеспечения выпадения раскаленных частиц

Черт 2

Для нагревания конца проволоки до 960°С используют ток силой 120-150 А.

Устройство для испытания (черт. 2) должно иметь такую конструкцию, чтобы нагретая проволока находилась в горизонтальной плоскости и сила поджатия ее к образцу составляла 0,8-1,2 Н.

Сила поджатия в ходе проведения испытания должна оставаться постоянной в течение времени проникновения петли в образец на глубину не менее 7 мм.

Для оценки возможности распространения загорания, например, путем отделения от образца горящих или раскаленных частиц, элементы, расположенные в обычных условиях эксплуатации вокруг образца, размещают под ним на расстоянии, эквивалентном расстоянию между ними в условиях эксплуатации.

Если составные части электрооборудования испытывают отдельно, то на расстоянии (200 ±5) мм (если не оговорены другие условия) ниже зоны воздействия проволочной петли размещают плиту из белой сосны толщиной 10 мм, покрытую слоем папиросной бумаги.

Примечание. Плотность бумаги должна составлять 12-30 г/м2.

5. ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЯ

Температуру проволочной петли выбирают из ряда:

  • (550±10), (650±10), (750±10), (850±15), (960±15)°С Продолжительность приложения петли равна а=(30±1) с,если не оговорены другие условия.

6. ТАРИРОВКА ТЕРМОПАРЫ

Тарировка термопары должна осуществляться при температуре 960°С с использованием в качестве стандартного метода фольги из 99,8%-ного чистого серебра в форме квадрата со стороной 2 мм и толщиной 0,06 мм. Фольгу размещают на поверхности проволоки, которая достигает температуры 960°С при плавлении серебряной фольги.

Примечание. Тарировку повторяют, чтобы компенсировать изменения в термопаре и ее соединениях.

Необходимо, чтобы термопара могла следовать за перемещением конца петли, вызванного его удлинением в результате нагрева.

7. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ПЕРЕД ИСПЫТАНИЕМ

Если не оговорено специально, то образец выдерживают перед испытанием в течение 24 ч при температуре 15-35°С и относительной влажности45-75%.

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Перед началом испытания образец осматривают и при необходимости измеряют его физические и электрические параметры.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

При проведении испытания необходимо обеспечитьбезопасность персонала от:

  • опасности взрыва или пожара;
  • отравления дымом и/или токсичными продуктами;
  • воздействия ядовитых веществ.

9.1. Для испытания образец располагают так, чтобы:

  • поверхность, находящаяся в контакте с концом проволочной петли, располагалась вертикально;
  • конец петли находился в контакте стой частью образца, которая в обычных условиях подвергается воздействию тепловых нагрузок.

Если такие части точно не определены, конец проволочной петли прикладывают к части образца с наименьшим сечением на расстоянии не менее 15 мм от верхнего края образца. Конец петли прикладывают к плоским поверхностям, не имеющим выбоин, прорезей или острых кромок.

Средства для закрепления образца при испытании не должны вызывать значительных тепловых потерь.

9.2. Проволока нагревается током установленной величины до определенной температуры. Температура и ток должны оставаться постоянными не менее 60 с до начала испытания, при этом следует исключить воздействие теплового потока на образец. Этого можно достичь, например, установив образец на достаточном расстоянии от нагретой проволоки или использовав экран.

9.3. Конец проволочной петли приводят в соприкосновение с образцом и выдерживают в таком положении в течение (30 ±1) с (см. п. 5). Затем проволоку и образец разъединяют, избегая дальнейшего нагрева образца и перемешивания воздуха, которые могут повлиять на результат испытания. Проникновение проволоки в образец должно ограничиваться в пределах 7 мм.

9.4. Обычно испытывают один образец. Если результаты испытания вызывают сомнение, то испытание повторяют на других образцах.

Перед началом каждого испытания необходимо очистить конец проволочной петли от остатков ранее испытанного материала.

10. НАБЛЮДЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ

В ходе испытания необходимо проводить наблюдения за образцом, окружающими элементами и слоем, расположенным под образцом. При этом необходимо зафиксировать:

а) время (ti)от начала воздействия проволоки до момента воспламенения образца или слоя под ним;

б) максимальную высоту пламени, исключая начало воспламенения, в течение 1 с;

в) время (te) от начала воздействия проволоки до момента затухания пламени в процессе испытания или после его окончания.

По окончании испытания осматривают образец для выявления степени его повреждения, а также измеряют оговоренные заранее механические и/или электрические параметры образца.

11. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

Если не оговорены другие условия, считается, что образец выдержал испытание при условии, что:

  • отсутствует открытое пламя и образец не раскален;
  • горение или свечение образца, окружающих его элементов, а также слоя под образцом прекращается в течение 30 с после устранения нагретой проволоки (т. е. teta+30 с), при этом окружающие образец, элементы и слой под ним не сгорели полностью.

При использовании слоя папиросной бумаги не должно происходить ее воспламенения и выгорания сосновой плиты.

12. ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

Для проведения испытания должны быть оговорены следующие условия:

а) кондиционирование образцов перед испытанием;

б) число образцов;

в) испытуемая поверхность образца и точка приложения нагретой проволоки;

г) тип слоя под образцом для оценки воздействия раскаленных частиц;

д) продолжительность воздействия проволоки (ta), если она не равна 30 с;

е) температура конца проволоки;

ж) число точек приложения проволоки к образцу (если их больше одной, то необходимо обеспечить, чтобы любое повреждение, полученное образцом в предыдущих испытаниях, не повлияло на результат очередного испытания);

з) достаточность установленных критериев для проверки соответствия требованиям безопасности. При необходимости следует ввести дополнительные критерии, например, высоту пламени;

и) допустимые отклонения механических/электрических параметров.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Информационное

РУКОВОДСТВО ПО ИСПЫТАНИЮ НАГРЕТОЙ ПРОВОЛОКОЙ
(основано на результатах работы СЕЕ)

В целях обеспечения адекватности использования метода испытания нагретой проволокой при температурах, установленных в п. 5, необходимо соблюдать условия, приведенные в таблице.

Температура °С

Составная часть электрооборудования из изоляционного материала

находящаяся в контакте с токонесущими элементами или используемая для их монтажа

используемая в качестве кожухов, крышек, не предназначенная для монтажа токонесущих элементов

550

Для установления минимального уровня пожарной опасности тех частей электроустановок, которые могут способствовать возникновению открытого пламени и его распространению и не подвергающихся другим методам испытания на пожароопасность

650

Обслуживаемое оборудование

-

-

Вспомогательные стационарные части электроустановок

750

Обслуживаемое оборудование

для эксплуатации в жестких условиях

Вспомогательные стационарные части электроустановок

Оборудование для эксплуатации вблизи центрального ввода электросети в здание

Необслуживаемое оборудование для эксплуатации в менее жестких условиях

850

Необслуживаемое оборудование под постоянной нагрузкой

960

Необслуживаемое оборудование под постоянной нагрузкой для эксплуатации в жестких условиях

Оборудование для эксплуатации вблизи центрального ввода электросети в здание

-

Примечание. Испытание проводом накала может оказаться непригодным для небольших электронных компонентов. Для оценки их пожарной опасности используют другие методы испытания. Данное испытание может также оказаться непригодным для малогабаритных изделий из изоляционного материала, которые незначительно влияют на пожарнуюопасность электроизделия в целом и не нуждается в испытании.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 27483-87

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КИПиА с маркировкой General Electric (GE)

ООО "АМ КИП" поставляет КИПиА с маркировкой General Electric (GE): Аналоговый преобразователь давления 96CD RTO 73064 (226A1261P10) “Dynisco” mod. РТ199В-1.1С 0-110psi Датчик пожара FENWAL 156A1227-P9 (600F) Датчик пожара FENWAL 156A1227-P3 (450F) Конечный выключатель GE 114A3810P6 Датчик давления CCS ser 251, mod. 675DHEM1180, GE PN 262A4477P012 Датчик давления CCS ser 3264079, mod. 675VHEM1178, GE PN 262A4477P010 Датчик давления CCS mod.646GE517, GE PN 226A1706-207 Датчик давления CCS mod.646GEA2, 226A1706P1O1 Датчик давления CCS mod.646GE256 Датчик давления CCS mod.646GEM2 Сервоклапан ABEX (ПНА) mod.410-1488, PN78010, ser5171, GE DWG NO 185A1891P1 Магнитный датчик скорости AIRPAX/70085-1010-216 185A1117P1196A на (600 ом) Ионизационный датчик пламени APR 056028 - датчик пламени 28FD (Фирма GE обозначает его в каталогах, как 261A1812P003(P006 или P010) Фирма Nuovo Pignone обозначает его в каталогах, как RRO 56028). Детектор пламени Honeywell Flame sensor Ultraviolet GE261A1812PO10 LG1093AA04-1 Термореле FENWAL GE 156A1227-P3 (600F) Датчик пожара FENWAL INC mod.27121-0-45-450гр.F GE156A122-03 Датчик пожара FENWAL INC mod.27121-0-45-600гр.F GE156A122-03 Датчик положения (LVDT ) (Линейно-дифференциальный трансформатор) KAVLICO ELECTRONICS модель GM5777 , GE 185A1328PT8 Датчик скорости ТВД и ТНД (0-8000 Гц) GE 185A 1117P-004 Датчик скорости ТД GE 185A 1117P-008 Micro Switch EX-AR-403 GE298A530P007 Сервоклапан MOOG GE235F5969P001 mod.D771F186. SN D168 Трансформатор зажигания модель 9T62.4031 GE965010P5 Датчик положения (LVDT ) (Линейно-дифференциальный трансформатор) KAVLICO ELECTRONICS модель GM6032 GE185A 1328PT12 Термопара выхлопа TT-XD GE 297A559P004 Термопара TT-WS2AO-1,2 GE 297A591P001 Термопара рабочих колес TT-WS1AO-1,2 GE 297A591P002 Термопара TT-WS2FO-1,2 GE 297A591P001 Термопара на выходе осевого компрессора СТ-ДС-1,2 GE248A4123P061 Термопара рабочих колес TT-WS1F1-2 GE 297A581P002 Соленоидный клапан 20VG GE 917B496P016 “A.S.Co” mod. HTT8211A30 Датчик...
Чуян Александр · АМ КИП · 10 апреля · Россия · Ростовская обл
АМ КИП, ООО

ПРОДАМ: СС-56У2, ССВ15-2м, ЖСП60-150, ЖКУ08-150-001УХЛ1, EVX-40501ExdllCT4

1) Светофор СС-56У2 оранж./ (250В/15Вт) ТУ16-535.591-80 (ОАО ГСТЗ) 2008 г паспорт (2008г) 6шт х 700р 2) Светильник взрывозащищённый EVX-4050 1ExdllCT4 (230В /100Вт) 2009 г .зав.уп. (CORTEM GROUP) -2шт х 6 тыс 3) Сигнал световой ССВ15-2м-красный (ТУ16-91ИЖЦМ.005) (220В/15Вт)-(1996г) 14шт х 400р 4) Светильник ЖКУ08-150-001УХЛ1, с защитным формованным стеклом паспорт (2007г) -3шт х 1.4 тыс 5) Светильник ЖСП60-150 1ExdsllCT4x (150 Вт/ 220В) (2008г) зав. уп. (ООО Фирма «Индустрия») 1шт х 4,5 тыс
Светлана Светлана · 8 апреля · Россия · Респ Татарстан
СС-56У2, ССВ15-2м, ЖСП60-150, ЖКУ08-150-001УХЛ1, EVX-40501ExdllCT4

ПРОДАМ: ИП212-1В Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный

Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный ИП 212-1В соответствуют ТУ4371-138-12150638-2007 и предназначен для обнаружения задымления малой концентрации в закрытых помещениях, передачи сигнала “Пожар” по двухпроводной линии связи на приемно-контрольный пульт. Режим работы извещателя в дежурном режиме - непрерывный. Извещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Извещатель ИП212-1В-А (алюминиевый корпус). Клеммная колодка расположена внутри корпуса. У Извещателя ИП212-В-Н (корпус из нержавеющей стали) для удобства потребителей клеммная колодка расположена под отдельной крышкой. Принцип... оптико-электронный точечный Маркировка взрывозащиты...1ЕxdiaIIBT6 Х, маркировка “ia” относится к электрической схеме (кроме клеммной колодки), маркировка “d” относится к клеммной колодке, что позволяет подключать Извещатель к невзрывозащищённому приёмо-контрольному пульту, расположенному вне взрывоопасной зоны. Чувствительность, дБм... 0,05…0,20 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 от воды и пыли ... IP31/IP54. Модификации: ИП212-1В-А-К ИП212-1В-А-Т ИП212-1В-А-Б ИП212-1В-А-М ИП212-1В-А-БСЗ ИП212-1В-Н-К ИП212-1В-Н-Т ИП212-1В-Н-Б ИП212-1В-Н-М ИП212-1В-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 27 апреля · Россия · Ростовская обл
ИП212-1В Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный

УСЛУГИ: Оформление разрешающих документов

Предлагаем оформление разрешающих документов: — сертификаты (декларации) в системе ГОСТ Р; — сертификаты (декларации) о соответствии Техническому Регламенту Российской Федерации; — сертификаты (декларации) о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза; — сертификаты (декларации) в области пожарной безопасности; — свидетельства о государственной регистрации (экспертных заключений); — заключения по идентификации озоноразрушающих веществ; — отказные письма.
Соболев Сергей · АГЕНТСТВО ВЭД · 26 апреля · Россия · Новосибирская обл
оформление разрешающих документов

ПРОДАМ: Опоры граненые силовые (ОГС, ОГСп, ОГУ)

Опоры силовые ОГС (ОГСп), ОГУ предназначены для установки светильников, прожекторов, воздушной подвески кабельных сетей наружного освещения (СИП): устройства низковольтных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ, рекламных и информационных щитов. Опоры защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. Гарантия на коррозийную стойкость-не менее 25 лет. Весь крепеж оцинкованный. Покрытие: горячее цинкование. Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I-VII ветровом районе. Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально.
АО АМИРА · АМИРА · 29 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Опоры граненые силовые (ОГС, ОГСп, ОГУ)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.